NM7000仪表着陆系统计算机监控功能的实现及常见故障处理

时间:2022-10-24 08:35:36 来源:网友投稿

摘要:主要介绍NM7000仪表着陆系统计算机监控功能的实现和各主要部分的作用和功能,并整理说明此计算机监控系统的常见故障及处理方法。

关键词:RMS;RMM;Rs 232;MODEM

中图分类号:v2 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2010)1210104-02

0、引 言

沈阳桃仙国际机场于2002年安装了挪威PARKAIRSYSTEM公司生产的NM7000双频仪表着陆系统。NM7000系列仪表着陆系统充分利用了计算机通信技术,实现了维护人员能够在远端监控设备运行状态、检测和调整设备的各项技术参数指标,从而大大提高了设备维护维修的效率和准确性。本人在参加仪表着陆系统的安装调试和设备的开放运行后的维护过程中遇到计算机与设备无法建立连接的问题,在解决过程中积累了一些经验,现介绍如下:

1、NM7000系列计算机监控的实现

1.1 RMM系统简述

如图:设备主机柜中的RMS系统提供3个RS-232接口可以与计算机进行连接实现数据通信,其中一个为“本地”直接连接,此种连接最大距离为15米;另外的两个接口可以通过MODEM实现远端计算机与设备的数据通信,这样,最多时可以提供3个用户同时登陆查看设备的状态,但只有一个用户可以对设备进行控制和调整。

1.2 各部分作用

1)RS-232串行通信接口:通常的PC机装有两个串行通信端,分别为COMl和COM2,可以通过此接口实现计算机终端设备(DTE)与数据通信设备(DCE)进行数据通信,标准的RS-232串行通信接口有25条线,其中4条数据线,11条控制线、3条定时线、7条备用和未定义线,常用9条线引脚具体功能为:

2脚:发送数据TXD,计算机经此脚发送数据给MODEM

3脚:接收数据RXD

4脚:请求发送RTS,由计算机发出,告诉MODEM请求在2脚上发送数据

5脚:清除发送CTS,由MODEM发出,告诉计算机做好接收数据准备

6脚:MODEM准备好DSR,由MODEM发出,告诉计算机已经正确连接到专线上

7脚:信号地SG

8脚:载波检测DCD

20脚:数据终端准备好DTR,由计算机发出,可控制MODEM与通信信道接通与断开

22脚:振铃指示RI

2)MODEM:计算机处理和输出的是脉冲数字信号,若直接传输虽然有抗噪音和成本低的优点,但信号的衰减也相当严重,所以在远距离传输时,我们使用MODEM将脉冲数字信号转换为可在电话线路上传输的音频模拟信号,再通过本地MODEM将音频模拟信号解调为数字信号,这样,利用MODEMN口可完成计算机远程数据通信,我们的NM7000系列使用的是Westermo TD-32AC/TD32DC MODEM。

3)RMS(REMOTE MONITORING SYSTEM)系统:

RMS系统是指在设备的机柜内的一块CPU和EPROM里的RMS核心软件程序,此程序工作流程如图二:

负责的主要任务有:

①通过数据总线,采集监控(MONITOR)和维护(MAINTENCE)参数,其中通过RMS总线采集监控(MONITOR)参数,通过IIc总线采集和调整维护(MAINTENCE)参数。

②产生系统告警信息存储历史数据。快速存储告警发生前的各项监控(MONITOR)和维护(MAINTENCE)参数。

⑧设置监控器告警门限和发射机参数。

④本地机柜上的按键操作和显示功能。

⑤诊断和故障定位功能。

4)RMM监控软件:RMM软件是安装在计算机硬盘上,通过此软件可完成RMS系统与计算机的通信,即将外部计算机与设备机柜内的RMS系统连接,使用户查看和调整设备的各项参数,根据所操作的功能不同,用户分为1、2、3级登陆和最高级登陆,其中1级用户只能读取设备的状态和参数而不具备对设备的写功能,2、3级用户分别具有对设备的各种写功能;而最高级用户(MASTER),可以包括完成建立和删除其它3级用户的所有功能。

2、远程计算机与设备连接不上的常见原因及处理方法

本人在此NM7000系列设备的初装和调试以及设备开放后的日常维护工作中,曾多次遇到计算机在运行了RMM监控程序后而不能相互连接的情况,其原因是由于设备的硬件和软件多方面造成的,尤其是设备连接后的各软硬件设置不正确以及遥控线达不到通信要求的原因较多,现以远端计算机接REMOTE2连接为例对常见的几种原因说明如下:

2.1 计算机硬件和软件的配置与监控软件程序不兼容

对安装在计算机硬盘上RMM监控软件来说一般不应该存在与系统兼容问题,因为此软件仅要求系统在Microsoft Windows 95以上、内存RAM 32M以上即可,但对于计算机的COM1和COM2串行数据口在WINDOWS系统中的数据传输速率(bps)就要与RMM软件所对应PORT设置相同,对WINDOWS 2000系统,设置步骤如下:

进入“开始”—“控制面板”—“系统”—“硬件”—“设备管理器”—“通讯端口”—COMl/COM2点右键—“属性”—“端口设置”后,可设速率为9600bps或4800bps(若设备端接REMOTE 2,则速率只允许为9600bps)。

2.2 MODEM的DIP跳线或参数配置不准确

DIP(DUAL INLINE PACKGE)跳线槽开关(SW)设置:本套NM7000系列仪表着陆系统所配备的是Westermo TD-32AC/32DC MODEM,此MODEM的上端内部设置了5个DIP跳线槽,分别为SW1SW5,对于连接设备的本地MODEM和连接计算机的遥控端MODEM,所设置的sw开关位置是不同的,对于本例的专线连接具体设置如下表:

1)本地MODEM:

2)遥控端MODEM:

其中,0指跳线置OFF端,1指跳线置ON端。另外,在最初安装MODEM时,需要设定此MODEM的初始字符串,并通过点软件上的“INIT MODEM”发送到MODEM上以初始化MODEM。本MODEM初始字符串为:

本地MODEM:ATEO&CI&D2&W遥控端:A&FSB9600&MBl4400&W。

2.3 通过监控软件设置的PORT各项参数要准确

RMM软件在计算机硬盘上安装时,需要先PORT设定,参数项分别为:

设备名称:Station name:SHENYANG-GP

串口设置:Port:COM1或COM2

速率: Bit rate: 9600bps

初始字符串:MODEM INIT STRING:ATB

2.4 专用传输线达不到设备监控的要求

在设备开放后的日常维护过程中,曾多次出现在阴雨天有时能建立通信连接,有时不能建立的情况,经测量传输专用线,发现线上有时出现存在瞬间电压的现象,说明有混线问题,所以,专用传输线必须其它线路完全隔离,短路电阻最好不要超过600欧姆。

2.5 异常情况下的连接处理

在设备的日常维护中,有时由于未按程序要求的异常退出,或存在带电插拔通信串口,或由于传输损耗等因素造成无法通信的情况,这时可尝试复位MODEM的方法可建立连接。

3、结束语

Nm7000系列仪表着陆系统的计算机监控系统功能的实现采用了的计算机接口技术、数据通信技术、软件功能使用,运行稳定,希望本文经过对此系统的介绍分析,为以后对此监控系统的维护提供一定的实际经验,也希望再经过对此类监控系统的深入分析,能够对导航设备计算机监控系统的开发研制有所借鉴和帮助。