欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

光伏逆变器的散热研究与应用

时间:2022-10-25 12:55:06 来源:网友投稿

材料制作风道,减小摩擦损失。

6 整机通风管道设计

图2 机柜前门风道流向示意图 图3 机柜后门风道流向示意图

整体采用自然冷却的方式,机柜的前门以及后门,增开百叶窗,结构布局时设计模块交错排列并保持相应的距离,使得空气能流通疏散,增加散热效果,百叶窗位置如图2和图3所示。

7 散热仿真实验

新型兆瓦级并网逆变器整机细化仿真是在Icepak中耦合完成的,其中的条件设定说明如下:进风50℃、每个IGBT损耗为2400W(IGBT结温最高限值150℃)、电抗损耗为5144W。

变压器、电抗器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下(表1):

AEBFH

最高允许温度(℃) 105120130155180

绕组温升限值(K) 607580100125

性能参考温度(℃) 8095100120145

表1 温度等级

新型兆瓦级并网光伏逆变器的绝缘等级为H级,根据表4-2,最高允许温度为180℃,图中最高温度为130℃,因此散热结构符合要求。

8 结论

综上,在逆变器整机散热分析中,引入典型温度仿真能有效的简化分析参数、明确分析目标,通过对典型温度的控制,使整机散热性能和散热分析精度都大为提高。

推荐访问:逆变器 散热 光伏 研究