欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

关于变电站电气一次设备安装及质量控制的探讨

时间:2022-10-26 08:45:03 来源:网友投稿

摘 要:变电站电气设备安装过程中,必须通过健全的质量控制系统来对安装施工质量进行监控,一次保障电气设备的安装质量,通过在施工过程中的难点,重点进行简要剖析,经过现场多次试验,改进了以前的老方法。提高了安装效率,节约了成本,大大减少了人力物力的浪费。笔者以某变电站的实际项目为例,对一次设备安装施工安全及质量控制工作进行分析与探讨。

关键词:变电站;电气一次;设备安装;质量控制

中图分类号:TM411+.4文献标识码:A

1 变电站电气一次安装质量控制的重要性

变电站电气设备主要有变压器、电气主接线及厂用电、配电装置、变电站设备等组成。由于变电站输入电压较高、电流较大原因,其电气设备安装要求也相应较高。其安装质量以及设备的选型、材料质量等多方面决定了变电站的运行安全。变电站电气设备接线牢固度、正确性,变电设备接地线的安装,设备固定螺丝的旋紧、电气仪表设备固定架的焊接等等多方面都是影响变电站安装质量的因素.因此在进行变电站电器设备安装过程中,必须通过健全的质量控制系来对安装施工质量进行监控,一次保障电气设备的安装质量。

2 变电站电气设备安装质量控制

2.1 健全的质量管理体系是保障电气设备安装质量的基础

作为现代化施工安装企业,能否积极应用现代管理理念进行企业生产经营管理已经成为企业发展的关键。作为现代管理体系中的重要组成部分。质量管理体系的建立对于企业的生存和发展至关重要。

2.2 加强施工前技术交底工作及图纸校验工作,确保施工指导材料的准确

为了更好地保障电厂、变电站电气安装质量。加强施工前的技术交底工作是工程安装质量保障的基础。在进行技术交底过程中,施工企业技术人员必须详细分析工程概况:工程要求以及质量控制要求,明确工程施工图纸中对于质量要求控制的关键。并根据施工要求校验图纸以及其他相关技术资料,确保施工指导性材料的完整与正确,为工程竣工的顺利进行打下坚实的基础。在进行现场安装过程中,技术人员及质量管理人员必须负起责任,在每个工序进行检查确认后,签字放行,进行下一工序。

2.3 电气设备安装过程中的注意事项

在进行电气设备安装及场地内搬运过程中,现场技术人员必须时刻注意几点注意事项,同时通过企业对于操作人员的质量、技术培训,贯彻施工注意事项与安装事项,保障施工质量。仪表等设备安装位置应按设计文件图纸规定施工。安装过程中不应敲击、震动仪表,仪表安装后应牢固、平正。仪表与设备、线路管道或构件的连接及固定部位应受力均匀,不应承受非正常的外力。对于线路管路的安装与链接必须在穿线前对其进行管理吹扫,避免管理内异物。电气设备安装多尘、潮湿的地方时,要注意其密封性。

3 电气一次设备的安装

3.1 母线安装

对于母线安装工程来说,准备工作无疑是一项非常重要的工作,直接影响施工质量和效率,必须要引起施工和管理人员的重视。在进行安装工程之前,需要对所使用的工具进行校正,对于那些市面上无法买到的工具,应提前进行制作,避免延误工期。

在从生产厂家或经销商运输到工地的途中,部分母线会出现弯曲、变形的情况。如果出现问题的母线数量较少,则可以通过施工人员手工校正的方式进行处理。若出现问题的母线数量较多,则可以利用母线校正机进行处理,以确保工作效率。

若需要对母线进行弯曲,则可将母线放置在两个辊轴之间,在校准之后,先拧紧龙门压力丝杆,同时将平弯机的手柄慢慢压下。需要注意的是,在将手柄压下的过程中,应注意避免用力过猛,确保母线不会因此而产生裂纹。

3.2 线缆安装

在进行线缆的敷设时,工作人员首先要确保其弯曲半径符合施工设计图纸和有关标准、规范的要求,确保所使用电缆的规格、型号、走向和起始端清晰可辨。需避免在零度以下作业,若必须在此种环境下作业,则需通过提高施工现场环境温度或加以低压电流的方式来对电缆进行预热处理,但是切忌不可用明火直接对电缆线进行烘烤。在敷设过程中,为了避免电缆出现扭伤或过度弯曲的情况,工作人员应注意确保电缆弯曲率与电缆半径的比值在有关标准所允许的范围内。

3.3 变压器安装

变压器的安装是变电站电气一次设备安装施工的重要环节,因此,在施工之前,应根据设计图纸对预埋件的数量和位置进行确认,同时做好基础放线,对基础表面进行适当的处理。然后,要对变压器本身进行检查和核对,确保与设计图纸相符。确认完毕后,就可以进行吊装索具的制作,并根据变压器的实际重量对吊机、设备的运行路线进行预压处理,完成行走轨道的敷设。

在对变压器进行吊装的过程中,应重点注意对瓷瓶和搭接桩头进行保护,尤其是变压器与千斤顶所接触的部位,应该设置软垫换种,避免使设备受到损伤。在千斤顶受力后,应先对设备重心与吊钩是否一致进行检查,若存在差异,要及时进行调整,以确保吊运过程中设备的平稳度。在对变压器进行拖运的过程中,应将变压器内的手拉葫芦挂在拖拉千斤绳上,沿着预先敷设的轨道将其缓缓拉入变压器室内,在整个过程中,吊机应进行必要的配送,一切妥当后,将变压器缓慢拖至基础上就位。

在进行变压器的安装工作时,施工人员应多留意高压绝缘子是否出现损伤、高压线包是否出现位移或损坏以及各个显示仪表是否齐全。在施工过程中,应避免将任何杂物落入变压器筒体当中,接地按照设计要求严格进行。同时,对高、低压侧进行准确辨认,确保变压器的水平放置。最后,就是根据变压器出厂的实际要求增设隔振器,完成控制箱、测温设备、有载调压器的安装。

在变压器的安装工作结束之后与正式运行之前的这段时间,工作人员应对各类固件和连接件是否牢固进行检查,确认各类辅助设备是否正确安装,在对变压器的完整度进行检查之后,严格按照生产厂家的出厂使用说明进行测试和调试,并将测试结果记录在案,以备日后对照

3.4 断路器安装

在进行断路器的安装工作之前,先要对断路器的信号与其真实状态是否相符、操作手柄是否出现裂纹、绝缘外壳是否出现损坏等进行检查,合格后,先将断路器四角的固定螺丝拧下,后将断路器的绝缘外壳上盖和三相灭弧罩卸下,再按照相反的顺序进行安装,固定四角螺丝。若断路器工作正常,在合上断路器的时候,应该指示在“合”的位置,在断开断路器的时候,应该指示在“分”的位置。

3.5 隔离开关安装

在安装隔离开关的过程中,应注意在运动时,联杆转动机以及操作不能存在任何的转动间隙和框架,根据这一要求,在对操作进行安装和调整时,最好采用锥度联接的方式。另外,在整个安装过程中应注意保证各支撑轴承的位置准确无误,确保连杆和操作不会受到除操作力之外的阻力。

4 结语

变电站的电气设备安装质量是关系到整个变电站运作性能的重要设备,而安装技术则决定了电气设备的安装质量。所以,各施工企业要严格按质量管理体系来监督保障施工质量。同时,企业要树立正确的人才观,对于技术人员要多加培训,并培训他们的现场施工技术。技术人员也要注重公司的日常技术培训,并切实履行自己的职责,对安装过程中的技术要点和重点要多加留意。总之,变电站电气设备的安装要根据施工场地的情况,设计好施工图纸后,严格按规范和施工工艺的要求来安装,充分发挥各个组成设备的作用,以确保变电站整体性能的健康运行,为国家和社会赢取更大的经济效益。

参考文献

[1]黄跃然.变电所一次设备安装调试施工探析[J].现代企业文化,2009,(33).

[2]何军,梁慧玲.110kV变电站扩建一次设备改造分析[J].硅谷,2010,(24).

[3]刘鹃.浅谈变电站一次设备的设计与选择[J].数字技术与应用,2010,(7).

推荐访问:变电站 质量控制 设备安装 探讨 电气