【关键词】 火电厂 热工仪表 检修维护 对策选项

国民经济的持续发展,不断推高了我国生产和生活的用电量,火力电厂安全运行越发引起社会的关注。其中,热工仪表的监测精确度更成为了行业关注的焦点。作为火电厂热能动力工程的一个重要的研究课题方兴未艾。

1 对火电厂热工仪表类别扫描和机理概述

作为电厂设备参数的计量和检定风向标,热工仪表运行的周期和安全是电厂安全平稳运行的基石。它分为:压力表、压力变送器、差压变送器、压力校验仪、热工信号校验仪、就地温度计、热电阻、热电偶、液位变送器、温度变送器、压力传感器、液位变送器、液位计、智能数显仪、闪光报警仪、无纸记录仪、流量计算仪、压力校验装置、温度校验装置等组成部分。运行人员要对机组调节时,必须测量温度参数、压力参数、流量参数以及液位参数,这是监控设备安全的必要流程。针对主流发电机组的参数较高,为了搞好安全性和经济性理想平衡值,设备材料的余量在设计时都控制在一定范围内。不能让压力、温度的波动,超过材料的负载区间,防止安全事故的发生;同时,要保证锅炉系统及汽轮机系统安全运行,汽包水位必须维持在一定范围内。防止汽包水位过高,饱和蒸汽湿度加大,增加含盐量,影响汽水分离的效果。具体讲,当汽包水位超过规定值,蒸汽就会带水,蒸汽中的含盐浓度一旦低于水中含盐浓度,就会劣化蒸汽品质。过热器管壁上就会被蒸汽携带的盐类结垢,烧坏或爆破过热器管,进而发生汽轮机进水的事故。反向讲,过低水位,也会报损锅炉汽水的自然循环,烧坏水冷壁管,造成因缺水爆管。为此,要保证锅炉安全稳定运行,就要认真测量汽包水位的热工仪表的精度,制定调节负荷参数的合理流程,这是检修与维护中的头等大事。

2 对火电厂热工仪表故障的解析

热工仪表作为监测蒸汽动力的压力、温度的重要仪器, 其准确性是保障火电厂高温高压设备安全的重中之重。

2.1 压力测量仪表的常见故障

①环境温度变化引起的误差变化:就地压力表设计使用温度具有一定的范围,通常为-40~60℃,当环境温度超出范围后,弹簧管材料力学性能有可能变化,测量压力的读数就无法正确显示。为此,对于测量一些温度较高部位的压力时,如锅炉顶棚、汽轮机抽汽管道等部位,应将压力表安装在环境温度适宜的位置;②安装位置造成的测量误差:压力感受部件与取源点的高度不一致时,在低压系统中很容易由于液柱差形成附加误差,造成测量误差。为此,对于火电厂中的负压系统,压力测量装置应该尽可能就近布置。保证与取压点在同一水平高度上;③由于引压管施工问题造成的误差;④未进行定期校验、量程不正确设置和接线错误等。

2.2 流量测量仪表的常见故障

火电厂的工质含水等液体介质和蒸汽、空气等气体介质。对液体介质,一般采用的是孔板(喷嘴)配差压变送器组成流量测量仪表及电磁流量计进行流量测量;对气体介质,一般是差压测量装置配差压变送器组成的流量测量仪表进行流量测量,气体介质的差压测量装置有多种型式。①电磁流量计。常见故障有:示值晃动、流量显示会偏大、示值波动等。②差压流量计。差压流量计是火力发电厂广泛使用的一种流量计,主要包括孔板式、喷嘴式、阿牛巴式和翼型风速测量装置等各种型式。仪表示值偏小或偏大是其常见故障。③液(料)位测量仪。液位是工艺生产过程中的需要监控的重要参数之一。测量液位的方法很多,测量原理是通过测量液位变化引起的电容量、传播时间、浮力等参量的变化来检测液位。火力发电厂中,液位测量远传仪表一般是采用差压测量系统、智能电磁液位计等。常见故障有仪表输出值稳定在固定值不动、仪表示值变化不明显、比实际值滞后、仪表示值输出偏低、仪表示值输出波动等。

2.3 液位测量仪表的常见故障

液位测量仪表极易出现问题。给水流量,蒸汽出口流量和混合燃料的进料量是影响锅炉液位的关键变量,变量不同,其各自的扰动也不同。当蒸汽流出量突然增加时就会造成典型的“假水位”现象发生,该现象使得过程暂时改变了方向,诱使运行人员误操作而发生事故。

3 火电厂热工仪表的检修与维护对策选项

对热工仪表的日常检修维护,一定要按管理流程要求,时刻观察热工仪表的信号传递是否稳定、数据变化是否正常,发现异常现象,立刻分析原因,采取相应的措施,把问题消灭在萌芽当中。

①观察法。主要通过观察来分析元件接触是否有问题、导线有无断线损坏、线头接触是否完整等。②电压法。就利用热工仪表的电压结构进行检测,测量各部件电压强度并与正产值对比,进而进行故障判断。③敲击法。通过对仪表进行轻轻敲击,来检验故障的接触不良与否的方法是敲击法。如设备与热工仪表之间的漏焊、仪表电源指示灯忽亮忽暗等,都可以通过敲击法进行查找。④信号法。就是利用电路循环的原理检查仪表的连通性,通过输出端信号质量分析故障产生原因。⑤电阻法。仪表检修就是以电阻测量为基础的。通过电阻可以判断线路与原件的好坏,与电压法配合进行,则效果更好。⑥短路法。就是利用导线对热工仪表的某部分或某原件进行短接,通过电流和电压的数值变化进行判断的方法。另外,加强热工仪表维修人员的培训,及时更新仪器,加强日常监督管理,都是行之有效的检修维护方法。

4 结语

火电厂热工仪表的种类和测量参数很多,既需要维修人员丰富的经验与精湛的技术,更需要严格遵守操作规程和定期检测与校验制度,及时问题隐患和苗头,确保火电厂万无一失。

参考文献:

[1]谭兮,朱永祥.工业热电偶自动检定系统[J].湖南科技学院学报,2007,28(9):62~64.

[2]丁立新主编.电厂锅炉原理(第二版).北京:中国电力出版社,2008.

[3]郑鹏思,林远长.Protel99SE入门与经典实例[M].人民邮电出版社,2008.