输电线路防雷接地装置的维护与检修

时间:2022-10-26 12:20:04 来源:网友投稿

摘 要:输电线路是电力系统的重要组成部分,其具备线路环境复杂、总体线路较长等特征,一旦防护措施不到位,就会导致电力故障频繁发生。防雷接地装置对输电线路起到重要的保护作用,但是这种装置大部分位于地下,很容易受到自然环境和各种人为因素的影响,出现潮湿、腐蚀等情况,需要通过加强日常的维护与检修,以保证其功能的稳定性。本文具体分析了对输电线路防雷接地装置进行维护与检修的重要性,并结合长期的工作实践提出了具体的维修措施。

关键词:输电线路;防雷接地装置;维护;检修

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.19.110

0 引言

很多暴露在室外尤其是野外地势较高地区的输电线路在运行过程中很容易受到自然因素的干预,尤其是在夏季雷雨多发季节,雷击造成的电力故障经常发生,影响人民生活和社会生产的正常用电,也给电力企业带来较大的经济损失。在当前社会经济快速发展,人民日常生活用电需求量日益增加的情况下,更需要提高电力传输的稳定性和安全性。在这种情况下,需要电力部门利用防雷接地装置做好输电线路防雷工作,并加强对其日常的维护与检修,从而确保线路运行的稳定性,并减少跳闸的次数,保护供电的可靠性和持续性。在输电线路中,防雷接地装置的主要作用就是避免线路受到雷电的袭击而导致输电中断或者线路烧毁,这种事故一旦发生,不仅给人们的正常用电生活带来极大影响,还会给供电单位造成较大的财产损失。但是目前,对于防雷接地装置的检修和维护工作还不到位,比如避雷针上的杂物不能被及时清除,影响避雷效果,或者接地引线存在腐蚀问题,接地体周围的土壤或者混凝土存在松动现象等等。因此,为了保证输电线路的安全性,要根据避雷装置各个组成部分的特点,制定有效的维护和检修措施。

1 防雷接地装置检查和维护的重要性

为了提高输电线路电力传输的稳定性和安全性,不仅需要线路设计方案的科学合理,更需要做好日常的维护和检查,及时排除存在的安全隐患,降低事故的发生率,避免造成较大的经济财产损失和人员伤亡。防雷接地装置是提高输电线路对雷击的抵抗性的重要手段,但是由于其装置环境的特殊性,非常容易受到外力和破坏,更加需要通过日常的维护措施来保证其功能的稳定发挥。

2 防雷接地装置的组成

(1)接收装置。接收装置就是直接或者间接接收雷电的金属杆,也可以称作是闪接器,常见的接收装置包括:避雷针、避雷器以及架空地线等。

(2)引电装置。这种装置是连接接收装置和接地装置的金属导体,它能够把接收装置上的雷电流传递到接地装置上,通常是用圆钢或扁钢组合而成的。使用的材料一般需要具备以下几个特点:耐腐蚀性强、热稳定能力高、机械轻度大。

(3)接地体。接地体的作用是把雷击电流有效地引入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。 为了避免接地装置在潮湿的环境中出现腐蚀现象,不要使用稳定性较差的金属材料。常用的接地体材料包括铜材、铜包钢或热镀锌等。同时,应保证材料的最小厚度不低于 2mm。

(4)接地电阻。接地电阻是指接地体的对地电阻之和,阻值大小等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。接地电阻可以作为对防雷接地装置效果的参考,对输电线路的维护和检修有着极大的指导作用。为了保证检修安全和检修质量,相关的技术人员要重视对接地电阻的使用,注意对电阻材料的选择,保证接地电阻值的正确性与合理性。

3 防雷接地装置的维护与检修

3.1 接收装置的维护与检修

以接收装置中的避雷器为例,首先,检查避雷器的外部是否受损,比如瓷套的完整性,如果出现破损和裂纹则需要及时更换,不能继续使用。其次,对于配电用的避雷器,如果其顶盖和下部引线处的密封混合物出现脱落或龟裂,为了避免避雷器受潮影响使用效果,需要将其拆开进行干燥处理。最后,摇动避雷器看内部出否出现异常响动,如果有响声说明内部零件出现松动,应将其打开对零件进行固定。

3.2 引电装置和接地装置的维护与检修

主要检修内容包括:接地线是否出现折断和腐蚀情况;接地支线和干线的连接是否牢固;接地点的土壤或混凝土是否有松动现象;对全部连接点的螺栓进行详细检查,看是否有松动。如果发现上述检查部位的实际状态和规定要求不符,需要进行及时的修复,避免引起雷电故障,影响输电线路的正常运行。接地引下线最易发生腐蚀的部位是从地下与水平接地体连接处,直到地面上 l米处,为了防止腐蚀,可以在金属线的表面涂上银粉漆或者沥青漆。

3.3 接地电阻的维护与检修

对接地电阻进行维护和检修时,一定要关注其实际电阻值是否与规定的电阻值保持一致,如果存在较大差异就需要对其原因进行分析,并尽快制定改进方案。如果发现接电线装置的连接处出现断裂或者腐蚀现象,要及时进行处理,避免引发更加严重的故障问题。

4 输电线路防雷接地装置维护与检修的管理策略

首先,要制定完善的管理策略,组织一批专业的检修技术团队,并定期进行培训,不断提高其维护和检修能力。同时,利用监测系统对输电线路实行24小时的实施管理,尤其是在夏季雷雨天气,一旦发生异常报警,需要立刻派维修人员进行处理。其次,强化新型防雷技术的运用,因为随着科学技术的发展,电力行业出现了很多高新技术,能够有效提高输电线路运行的安全性,尤其是在防雷接地技术方面,不能固守传统的技术模式,需要不断进行创新尝试,只有这样才能提高社会和人民用电的稳定性。最后,需要定期检查防雷接地装置是否完好,因为接地装置长期埋在地下,容易受到侵蚀,如果没有及时发现,会造成很大的安全威胁,通过定期检查,可以及时排除安全隐患,并降低后期的维修费用。

5 结论

通过以上分析可以发现,在实际的输电线路运行过程中,防雷接地装置发挥着非常重要的安全防护作用,是保证电力输送具备安全性和可靠性的关键。但是,由于接地装置的安装环境比较复杂,并经常受到各种因素的影响,非常容易出现受损情况,需要加强日常的维护和检修工作,并制定科学完善的管理制度,提高技术人员的重视程度,从而保证维修质量,避免为后期的运行留下安全隐患。

参考文献:

[1]崔政.浅谈防雷接地装置的重要性及其检修技术[J].中国新技术新产品,2011(03):210.