欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

浅析模块化机房在医院信息化建设中的实践

时间:2022-10-26 15:05:04 来源:网友投稿

摘 要 医疗信息化建设已经成为一家医院整体建设中的核心部分,其中机房建设作为信息化建设的基础,因此机房建设是整个信息化建设的重点。机房建设应具备丰富的带宽资源、安全可靠的机房设施、高水平的网络管理和完备的增值服务。数据中心的设计必须满足当网络的各项需求,又需要满足面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、灵活的、开放的。模块化机房拥有易管理、易维护、便于扩展、高效节能的机柜级制冷、配电、布线及监控系统一体化解决方案。

关键词 医疗信息化;机房;模块化机房

1 概述

2015年以来,全球进入“互联网+”时代,信息化在各行各业的应用达到了空前的高度,带动传统的机房产业向数据中心产业发生深刻变革[1]。技术的不断创新,也推动了数据中心机房的高标准和高要求。同时对机房在环境、建筑、结构、电气、综合布线、监控与防雷等方面提出了更高的要求。传统机房已经基本不能满足信息化发展的需要。模块化机房基础设施系统,是为解决高密度服务器散热问题所推出的以机柜排为单位、封闭风道的、以氟利昂为冷媒,包含机柜、配电、制冷、监控等四个子系统的整体解决方案。

2 模塊化机房的优势

系统采取模块内循环制冷,专门针对IT设备冷却散热,可以有效解决高密度制冷瓶颈,降低机房PUE值、节能降耗,降低对机房环境的依赖。另外,系统还有智能化的配电管理模块和丰富的监控管理模块,可以统一集成到管理软件平台下监控,实现机房基础设施与IT系统的智能化综合控制管理[2]。

2.1 安全可靠性

高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心用户特别是医院选择数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。

2.2 可扩展性

模块化机房方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度,为数据中心的扩展奠定基础。在Internet互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态内容复制、MPLS VPN、VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。

2.3 标准化

在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展、设备增容奠定基础。

2.4 灵活性

模块化设计,可根据数据中心不同需求进行取舍,特别是后台管理平台设计思想,使得数据中心可实现对于不同用户的定制服务,如在后台管理平台中的用户数据备份中心、数据中心客户中心、数据中心维护中心,使得数据中心用户可以方便地进行对其应用的控制与更新。

2.5 可管理性

在建设数据中心时,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个中心机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化数据中心管理人员的维护工作,从而为数据中心安全、可靠的运行提供最有力的保障[3]。

3 模块化机房在医院数据中心的应用

本机房方案采用系统整体解决方案,提供机柜、空调、配电和监控四个子系统模块整合的一体化方案,适应高性能计算应用对机房基础设施的节能性、扩展性、智能性及建设周期的新要求[4]。

制冷系统采用风冷行级精密空调+密封通道的制冷方式:风冷行级精密空调和设备机柜共同组成密封通道,如下图所示,实现冷热空气隔离。考虑到机房总热负荷较小,结合机房建设可靠性、经济节能性、模块化等要求,采用单台空调系统相对独立的风冷型精密空调系统,并结合密封通道技术,实现冷热气流隔离,以提高系统可靠性及能源利用效率[5]。

本方案共配置52台设备机柜、4台列头配电机柜、12组行间制冷空调,密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成。天窗采用平顶结构,两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等,中间天窗可固定、可翻转(由电磁锁自动控制开启)。

4 效果分析

本方案设计综合采用行间制冷和机柜排封闭方式,充分满足解决机柜制冷需求,保障机柜不同高度设备的温度均衡,提高制冷效率,用以实现最佳节能目标,年均PUE优化至1.6。与传统精密空调方式建设的机房(PUE=2.3)相比,以IT设备功耗为288kW计算,年节约用电约165万度。

5 结束语

模块化机房在初期建设时投入较大,但是从长远来看,模块化机房在管理、节约用电、扩展等方面都会起到更加重要的作用。

参考文献

[1] 王平,刘军.现阶段我国医疗现状和问题刍议[J].中国卫生产业,2015,(26):16-18,141.

[2] 王蕾,赵国光.“互联网+医疗”的困境及政策解析[J].中国医院,2016,(02):45-46.

[3] 任玉岭.中国医疗改革回顾与展望[J].中国市场,2014,(36):3-11.

[4] [美]WilliamStallings,陈渝.传统机房建设现状及展望[M].北京:电子工业出版社,2006:229.

[5] 孙钟秀,费翔林,骆斌,等.操作系统教程(第三版)[M].北京,高等教育出版社,2003:117.

作者简介

王梓名(1987-),男,汉,四川成都,硕士研究生,四川大学华西第二医院,研究方向:云计算、医院信息管理、网络安全;

张怡琳(1988-),女,汉,四川成都,硕士研究生,四川省成都高新技术产业开发区管理委员会,研究方向:企业管理、信息管理。