时间:2022-10-26 15:50:07 来源:网友投稿

摘 要 随着互联网和计算机技术的不断发展,大数据时代背景下的网络建设也在迅猛发展当中,数据的种类也不断增多,像隐私数据和敏感数据都发挥着越来越重要的作用。大数据丰富了网络发展,也使网络建设更加完善,更加符合现代化标准。因此,在大数据时代背景背景下做好网络建设工作十分重要,要严格把握大数据时代下的网络建设方向。本文基于大数据时代论高校网络中心机房建设进行分析探讨。

关键词 大数据;高校网络;中心机房建设

前言

目前,大数据时代的到来为网络建设的发展带来了便利条件,但是也为网络技术的发展带来了一定的难题和发展障碍,比如在信息传播和数据安全管理等方面。因此,要保证网络建设能在大数据时代背景下能够健康快速发展,机房的合理性、可扩展性和可持续发展的建设直接关系到高职院校信息化发展,关系到各业务系统的稳定运行,使信息化建设及发展更好的服务和促进教育教学的改革[1]。

1 高校网络中心机房建设的总体原则

中心机房是校园网的一个核心,承载着学院各信息基础平台(如教务系统、资产管理系统、财务系统、学工系统、财务系统等)的稳步运行,主控机房的建设首先要符合国家建设标准,空间上要有一定的冗余,同时要具有先进性和可持续发展性的特点。

1.1 标准化建设

网络中心机房建设的各种指标及参数要依照国际及国家颁布的相关标准。(如《计算站场地技术要求》GB2887-89、《建筑设计防火规范》GB5004-95、《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008等)

1.2 可扩展性

网络中心机房的建设要可扩展。空间上要有一定的余量,中心机房使用的核心设备要考虑余量,便于扩容。

1.3 安全性

网络中心机是各业务系统和校园网络环境的核心,建设时要多方面考虑其安全性,包括房间的布局,防火防盗、设备的日常维护、硬件备份及冗余度、维护人员的安全使用及保密等等[2]。

2 高校网络中心基础设施建设

2.1 机房选址

网络主干光纤首先从校外敷设至学院中心机房,再由中心机房向各个楼宇发散铺设。

(1)选址时楼层的考虑。底层和顶层不适宜建立中心机房。顶楼一般夏季炎热,高温会增加机房空调的负担,顶层漏水也时有发生,且主控机房大多采用专业的精密空调,高层施工不便;底楼较为潮湿且鼠虫危害对机房线缆、设备伤害较大。

(2)选址时承重的考虑。中心机房设备都是24小时动作,采用UPS不间断电源供电系统是极为重要的,直接带来的问题就是承重(如一节12V 100-AH的UPS电池大概是30公斤,一个UPS电池柜要放20节电池,一个电池柜至少600公斤重),放在较低的楼层较为合适。

2.2 房间布局

中心机房一般包括:设备区(信息设备、网络设备等)、配电间(UPS配电柜、主机及配电柜等)和监控室。许多中心机房功能区间没有划分,而将供电设备与信息设备直接放置在一间。从安全角度及管理角度出发,应尽量将供电设备与信息、网络设备隔离,即使因供电系统老化或其他因素带来的安全问题,也能将设备的损失降到最低。条件允许的话可将中心机房分成四个功能区域:网络设备中心、数据中心(服务器)、配电中心及监控室(操作区)。网络设备及服务器等都安放在机柜上,机柜一般选用品牌机柜且符合工业标准,机柜和机柜之间要留一定的空间通风,排放整洁,设备在机柜上的位置要考虑连线的距离及方便性(光纤线及网络线),还要考虑以后调试的可操作性。

2.3 供配电系统

供配电系统是机房工程的重要组成部分,是校园网络系统安全可靠运行的最基本保障。供配电系统建设主要有:供电功率、UPS建设、配电柜、电线、插座、照明系统等。既要考虑双路电源或备用发电机,又要考虑机房设备的不间断供电。选择合理的不间断供电系统和UPS设备,充分保障机房设备和系统的正常运行。

2.4 空调系统

网络设备对机房的温度、通风方式和机房空气环境的要求较高。根据GB2887-82计算机场地技术要求,按A级设计,温度T=23℃±2℃,相对湿度=55%±5%,夏季取上限,冬季取下限。气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。

2.5 防雷接地系统

雷电等异常高压电流的影响会给网络设备等造成重大损失,传统的避雷针不能从根本上解决问题,为了避免计算机网络设备不受外界电力的干扰,要做好中心机房的防静电接地系统。可以采用中心机房总配電柜输入总线的空气开关后并联安装一套避雷设备,在总配电箱的UPS电源输入总线后安装一套电源防雷器以及UPS的电源输出总线上安放一套。通过这种逐级对地泄放雷电流能量的办法来达到防电防雷的效果。

2.6 安全系统

它包括门禁系统、消防系统和监控系统。门禁管理系统的主要目的是保证重要区域设备和资料的安全,便于人员的合理流动,对进入这些重要区域的人员实行各种方式的门禁管理,以便限制人员随意进出;监控系统主要防范贵重设备的丢失,在安装闭路电视的同时,也可考虑安装防盗报警系统以加强防范手段;消防系统应按照GBJ45-82《高层建筑防火设计规范》和GBJ116-88《火灾自动报警系统设计规范》设计消防自动报警及控制系统,在重要区域加装光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和气瓶等[3]。

3 结束语

在大数据时代背景下,网络技术的发展越来越完善,为高校带来越来越多的便利,同时也对数据的安全管理提出更高要求。高校网络中心机房的设计与建设是一个复杂的系统工程,各个系统之间需要相互配合、联动工作,才能为中心机房内的设备提供了良好的运行环境,才能保障机房内的设备安全、可靠、高效的运行,才能提供满意的网络和信息服务。

参考文献

[1] 陈华山,王熠,刘宪成,等.探讨高校校园IDC中心机房建设[J].电脑知识与技术,2015,(13):29-31.

[2] 包得海.高校网络中心机房升级改造中UPS的设计策略[J].智能计算机与应用,2012,02(1):18-20.

[3] 彭栋.校园网络中心机房建设方案的设计与实现[J].电脑知识与技术,2011,07(11):2546-2547.