广播发射台中央控制机房设备维护经验

时间:2022-10-26 16:40:26 来源:网友投稿

【摘 要】本文根据笔者长期的工作经验,分别对广播发射台中央控制机房的发射机远程控制系统、节目传输系统以及自台广播节目监测系统的设备维护经验进行分析介绍。

【关键词】发射;控制;维护

0 引言

国家新闻出版广电总局五九四台属于短波广播发射台,其拥有甲、乙、丙3个发射机房共12部短波发射机,中央控制机房(简称“中控机房”)承担着全台12部发射机远程控制、节目传输以及自台广播节目监测的任务。作为一名工作在中控机房的值班人员,根据设备的性能、运行特点,对设备维护经验进行了分析总结,希望对在相同工作领域的同事们有所帮助。

1 发射机远程控制系统维护

中控机房的发射机远程控制系统采用瑞士THALES公司的BCS(Broadcast Control System)系统。BCS系统可以实现中控机房远程控制全台发射机开关机、天线矩阵切换、频率倒换操作以及实时监测各发射机状态。BCS系统采用主备机运行模式,主用计算机和热备计算机通过PLC设备实现数据实时同步和主备机自动切换功能。发射机远程控制系统的日常维护工作,是确保控制系统正常运行、发射机正常播音的重要保障。

1.1 系统文件维护

BCS系统实时记录着每台发射机的运行数据、告警信息、电力设备数据,一段时间后,系统日志文件、数据文件将会非常庞大。由于BCS系统采用热备机模式,热备机每隔5分钟将会把主机中的日志文件、数据文件和运行图文件重新复制一次,而且复制的时间限定为35秒。如果10秒内没有完成复制,BCS系统将会告警;如果35秒内仍然没有完成复制,BCS系统会将备机关机,以免主备机数据不同步,造成一旦系统切换到备机运行时出现系统控制错误。因此应定期清理主机中的日志文件和数据文件,以免因文件过大造成数据同步时间过长,引起BCS系统告警或备机关机的问题。

1.2 主、备计算机维护

主、备计算机为7×24小时连续运行,应定期将主备机关机,检查机箱内部元器件是否存在异态。主、备计算机关机检修时应依次进行,确保BCS系统的正常运行。关机检查时应首先用毛刷、吹风机清除风扇、主板、机箱内的灰尘。其次检查主板和各板卡上有无电容鼓包、漏液的情况,各内部接线是否牢固可靠,各元件是否有过热的现象;检查CPU表面的硅胶是否保持粘性。最后插上电源线开机,检查机箱是否有异响、风扇是否运行良好。

1.3 系统配置文件

BCS系统可以通过更改系统配置文件,改变系统对发射机的控制和监测。常用的更改配置是改变发射机各状态间的等待时间以及改变监测发射机的告警信息。发射机的状态依次分为关机、黑灯丝、全灯丝、待机和加高压共五个状态。根据发射机播音时间间隙的长短,通过合理的设置发射机各状态间的等待时间,可以提高发射机各元器件的使用寿命。配置发射机各状态间的等待时间的方法为:(1)打开主机内BCS系统文件夹exec/cfg/txprp文件。(2)改变对应发射机的“AUX-T”和“FIL-T”参数。“AUX-T”参数值(单位:秒)表示发射机开始加黑灯丝时距离加高压的时间。“FIL-T”参数值(单位:秒)表示发射机开始加全灯丝时距离加高压的时间。(3)保存配置文件,重启BCS系统。

BCS系统可以根据发射机维护的要求,设置系统监测发射机的告警形式以及屏蔽事件信息。配置发射机告警信息的方法为:(1)打开主机内BCS系统文件夹exec/sys/errorlist文件。(2)配置对应发射机告警信息的参数,参数为4位字符串“****”,左边第一位表示是否短音告警,第二位表示是否长音告警,第三位表示是否弹出告警信息窗口,第四位表示是否告警信息记入日志。每一位设置1表示是,0表示否。如果要彻底屏蔽某条告警信息,可在该告警信息前加感叹号“!”。(3)保存配置文件,重启BCS系统。屏蔽发射机事件信息的方法为:(1)打开主机内BCS系统文件夹exec/sys/eventlist文件。(2)在对应发射机事件信息前加感叹号“!”。(3)保存配置文件,重启BCS系统。

2 节目传输系统维护

中控机房负责对全台12部发射机进行传输节目。硬件设备包括卫星天线、功分器、数字卫星接收机、音频四选一、光端机、音频分配器、串口服务器、服务器等,控制软件采用音频调度系统(简称RadioMC)。中控机房人员通过RadioMC系统实现对各部发射机的节目传输控制以及对各硬件设备的远程监控。

2.1 卫星天线

中控机房卫星天线有C波段卫星天线、Ku波段卫星天线以及VSAT天线。主要维护工作有以下几点。(1)定期对天线转动丝杆涂抹黄油并用塑料膜包裹,保证丝杆转动灵活。(2)检查天线馈源膜是否破损,及时更换。(3)定期更换天线高频头的防水胶带,防止高频头渗水短路。(4)对于VSAT天线的室外单元,要定期检查其内部风扇,是否有异响或转速过慢,及时处理。(5)当出现卫星接收强度过低的情况,应先测量高频头输出至功分器的电压是否正常,判断是高频头故障还是中频电缆损坏,此外还应考虑是否是由于节目上行站天气影响造成,如雨衰、雪衰现象。

2.2 服务器设备

节目传输系统服务器包括本地服务器和通讯服务器。本地服务器实现RadioMC系统对节目套数的切换和硬件设备的监控,通讯服务器实现中控机房与无线局的系统通讯。为实现服务器硬盘数据的可靠性,服务器硬盘采用Raid阵列。维护工作主要包括:(1)定期重启服务器,并对RadioMC系统结构库进行备份;(2)定期打开服务器机箱清除内部灰尘,检查主板和各板卡上有无电容鼓包、漏液的情况,是否需要更换CPU表面的硅胶以及风扇运行是否良好;(3)当服务器时间出现偏差时,应及时与GPS时钟同步。

2.3 其它设备

节目传输系统中的数字卫星接收机、音频四选一、光端机、音频分配器等设备的维护工作有一定共性,主要包括:(1)定期检查各设备的接线是否紧固;(2)对备用设备要定期上机测试,建立测试档案;(3)更换数字卫星接收机时,应先通过RadioMC系统设置卫星下行频率、本振频率、符号率等参数,并同步时间和运行图;(4)更换串口服务器时,需先设置新串口服务器的IP地址,配置Com端口的映射关系。在接线时,串口服务器的接线顺序必须按照旧串口服务器的接线顺序,否则会出现RadioMC系统对设备监控出错。

3 自台广播节目监测系统维护

自台广播节目监测系统主要实现对我台发射节目的各项指标进行监测,主要包括载波功率、电平值、调幅度、频偏值等,并实现对节目停播、劣播、多播告警,节目实时监听、录音以及监测数据查询、统计分析等功能。主要硬件设备包括各发射机房端的数据采集终端设备以及中控机房端的服务器设备(通讯服务器、Web服务器、数据库服务器)。

3.1 硬件设备维护

硬件设备维护项目主要包括:(1)采集端接收机箱、主机以及中控机房服务器设备的定期除尘、风扇检查等常规维护;(2)检查各设备连线接头是否紧固,设备是否有过热现象;(3)每3个月对采集端UPS设备放电一次,激活蓄电池状态。(4)当节目无法监听时,应首先检查在采集端接收机处是否能正常监听,如果监听正常,应考虑采集端主机内音频压缩卡故障,否则考虑接收机故障或馈筒内采样头故障。

3.2 软件维护

软件维护项目主要包括:(1)定期对接收机调幅度指标进行校准。采集端主机内的RecInfo.ini文件中调幅度的原始校准参数ModuGs的值为“0,0,1,0,0”,若接收机调幅度值与实际有偏差,应根据实际调幅度值改变校准参数ModuGs的值。(2)当出现节目多播的误报警时,应适当减小采集端主机内的RecInfo.ini文件中默认多播增益参数DefautMuchZy的值,以消除因频率干扰引起的多播告警。(3)采用Windows系统中的生成计划任务功能,对过期录音文件进行删除,节省磁盘空间。

4 结束语

本文分别对广播发射台中央控制机房的发射机远程控制系统、节目传输系统以及自台广播节目监测系统的设备维护经验做了简要的总结和分析,在实际工作中有一定的参考价值。