摘 要:本文就某电厂机组运行过程中由于整流电源运行时间过长,整流不完全,产生纹波而引起机组励磁系统通道PT故障的分析和处理,希望通过对此故障的分析和处理可为兄弟单位提供借鉴。
一、概述
该电厂属于低水头贯流式电厂,单机容量为18MW,励磁系统为广州擎天生产的EXC9000 型全数字式静态励磁系统,投产至今设备已运行11年,元器件老化问题逐步开始显现。2017年12月份,2号机组在运行状态下连续四次出现机组励磁调节器A通道PT故障自动切至B通道运行。为彻底查清问题原因并消除设备安全隐患,电厂对2号机组励磁系统进行了相关检查与处理,具体情况如下:
二、励磁系统情况介绍
(一)励磁调节器通道配置
EXC9000励磁调节器为双微机三通道调节器,其中 A、B通道为微机通道, C通道为模拟通道。其中A通道为主通道,测量信号通过励磁PT和电流互感器 BA1取得;B通道为第一备用通道,测量信号通过机端PT和电流互感器 BA2取得;从励磁变副边采集的三相同步电压信号供三个通道公用,从励磁变副边电流互感器取得的励磁电流信号也供三个通道公用。
三通道以主从方式工作,正常方式为A通道运行、B通道备用,B通道及C通道自动跟踪A通道。可选择B通道或C通道作为备用通道,B通道为首选备用通道。当 A通道出现故障时,自动切换到B通道运行。C通道总是自动跟踪当前运行通道;同样,当B通道投入运行后出现故障,自动切换到C通道运行。
(二)模拟量总线板
主要功能
(1)对各PT、CT等交流采样电气量实现电气隔离;
(2)对模拟量进行信号调理;
(3)与DSP板连接,将上述隔离后电气量送入DSP板;
(4)过励保护信号测量及整定(晶体管输出);
(5)10%Ug 电压信号测量(晶体管输出);
(6)C 通道的调节控制及脉冲输出;
(7)与开关量总线板连接。
三、事件经过、原因分析及处理过程
(一)2017年12月29日11时08分,2号机在运行过程中,上位机发“2号机组励磁PT故障动作”告警2秒钟后复归。现场查看2号机组发电正常,励磁调节器切至B通道运行,测量励磁PT电压及测量PT电压正常,手动将调节器切至A通道运行正常。
原因分析:回路端子接线松动、触点接触不良等引起。
处置措施:对调节器CPU内部PT故障判断逻辑进行分析:
PT故障判断条件如下:Average = Ug/1.2;
((Ug> 10%) && ( (Ua
其中:Average=0.83Ug Ug 机端电压 Ua机端A相电压 Ub 机端B相电压 Uc 机端C相电压 Utb 同步电压 Il 励磁电流
其含义为:(1)通道同步系数为0时,机端电压Ug>10%Un,某相電压值低于低于三相平均值的83%;
(2)通道同步系数不为0时,通道同步电压>20%额定值且同步电压>1PT机端电压测量值+10%Un;
以上判断条件连续存在3个定时调节周期时,就发出PT故障,并切换到手动运行方式;同时调节器监视单元会切换励磁系统到备用通道运行。
结合PT故障判断条件,重点对励磁PT回路及同步电压回路进行检查:(1)现地励磁PT至励磁调节柜相关一次、二次回路检查、端子紧固,相关回路绝缘摇测,未发现明显问题;(2)励磁PT二次侧电压回路熔断器更换为相同容量的单级空气开关;(3)励磁系统同步电压回路检查无异常,熔断器触点打磨。
(二)2017年12月31日16时38分,2号机在运行过程中,上位机发“2号机组励磁PT故障动作”告警2秒钟后复归。现场查看2号机组发电正常,励磁调节器切至B通道运行,手动将调节器切至A通道运行正常。
原因分析:励磁A通道确实存在“软故障”问题,工控机DSP板、排线、模拟量总线板、励磁PT,因故障瞬时复归无法准确定位,需要用排除法一一排除;
处置措施:1、将工控机DSP板及模拟量总线板进行检查,未见脱焊等故障点;2、用万用表对模拟量板A、B通道两路24V直流电源测量,电压测量正常;
3、将模拟量总线板至A、B通道工控机的排线W08、W09在JA、JB处进行对调,逐步确认故障点位置。
(三)2018年1月3日13时31分,2号机在运行过程中,上位机发“2号机组出口PT故障动作”告警2秒钟后复归。现场查看2号机组发电正常,励磁调节器A通道运行正常,备用通道由B切至C。
原因分析:将模拟量总线板排线W08、W09对调后,故障通道由A切至B,据此可证DSP板及排线正常,故障点锁定在模拟量总线板或励磁PT屏柜。
处置措施:1、将排线W08、09恢复原来接线;励磁PT、测量PT电压回路在端子排上进行对调,以验证具体为模拟量总线板或励磁PT故障。
四、此次故障处理过程中暴露出的问题
(一)当设备存在缺陷时,特别是瞬时复归的缺陷,专业人员重视程度不够,认为这只是偶然现象,研究不够深入,没有一追到底的决心,不能查出硬功夫件的真正问题原因;
(二)专业人员知识水平水待提高,对设备熟悉程度不够,在处理缺陷过程中走了很多弯路;
(三)我厂设备自动化元器件运行达10多年,大部份超周期使用,需要加快更换步伐;
(四)加强备品的维护与保养,仓库许多备品已存放十来年,是否能满足使用需求无法保证,需定期维护、保养、检验,检验不合格的备品需报废,重新采购备品;
(五)需要加强工作过程控制,作业过程中的原始记录数据、痕迹需保存,作业过程中进行拍照,工作完成后及时总结经验,做好宣传工作。
五、其它机组的检查情况与防范措施
(一)检查1、3、4号机组机端电压采集回路(由励磁PT、测量PT二次端子至励磁调节柜):回路接线检查、端子进行紧固;
(二)用调试软件联机检查1、3、4号机组励磁PT电压、测量PT电压未发现电压跳变现象;
(三)用示波器对机组所有整流电源模块进行纹波测量;
(四)全厂所有电源模块运行时间长达10来年,已超时使用,需要全部进行更换;