体会每隔500 ms跳动一次,提示用户。数值显示,数值显示框可显示当前的温度和压力,在冷冻干燥画面中压力、温度显示均保留1位小数,当设置值超出量程时,程序自动转化为最大量程。冷冻干燥监控系统如图2所示。
3.4 冷冻手动操作系统
当工艺过程不在执行自动程序时,点击手动按钮,可显示如图3所示。Exit按钮则不向PLC做任何修改而直接退出手动参数设定画面。在图中可设定导热油温度、有限量泄漏和真空报警等参数值。设定导热油进口的温度和时间,当启动“电加热处理”,设定温度值按时间逐步平均上升,实际加热按理论值PID控制,实际值控制在理论值正负1℃内。导热油温度高于设定值的上限,程序将会自动启动“掺冷阀”进行掺冷,当温度达到设定值下限,自动关闭“掺冷阀”。有限量泄漏是用来控制冻干后期箱内的真空度。当启动“有限量泄漏”,就开始比较冻干箱内的真空度,当冻干箱内真空度低于设定值的下限时,前箱的“掺气阀”打开(阀门是微调阀,进气量可调节)。当箱内的真空度到设定值的上限,自动关掉前箱“掺气阀”。当关掉“有限量泄漏”,“有限量泄漏”的参数设定是无效的。真空报警是在升华阶段控制箱内的最大允许真空度,当高于设定值,强行断开电加热打开掺冷阀制冷,并发出警报。当关闭真空报警,程序将不比较箱内的真空度值。超温报警是导热油进口温度超过超温报警继电器的设定值时发出的警报。冻干過程中导热油温度过高,程序自动关掉电加热。
3.5 冷冻自动操作系统
当工艺过程不在执行手动程序时,点击自动按钮,可显示如图4所示。冻干自动共有5组预定的工艺组数,选择Group1- Group5即可使用相关的预定参数。
在启动冻干自动参数窗体和选择自动工艺组数的初始阶段约700 ms时,数值框显示“?”表示正在从PLC中读取现在的设定值,用户在指定的限制数值范围内,填入正确的数值后,按设置按钮,即可将设定值写入PLC中。单击启动按钮,即启动PLC自动操作程序。单击停止按钮,即可中止PLC的自动操作程序。Exit按钮则不向PLC做任何修改而直接退出自动参数设定画面。
3.6 在位清洗系统
点击在位清洗菜单,出现输入冷冻干燥批号的对话窗体,数值输入过程与冷冻干燥相同,输入结束点击确认即进入清洗系统。在位清洗监控画面的使用方法等同于冷冻干燥画面,而且马达和阀门的使用限定的原则也与冷冻干燥过程一样。
4 结语
利用真空冷冻干燥机来加工产品,时间长,要求高,机器操作者应该严格按照操作管理系统进行。操作管理系统具有直观性、操作便捷。在触摸屏调用到的页面上都嵌入了软键盘,将页面的布局和风格都进行了特定的设置以便于实际操作,在页面的适当位置设置退出按钮以实现在任何情况下都能快速地退出系统。提高了生产过程的自动化程度,保证生产过程顺利进行,对提高企业效益起到了明显作用。
参考文献:
[1]任红兵. 真空冷冻干燥技术及其在中药领域的应用 [J]. 机电信息,2016(20):12~21.
[2]陈 辉. 食品工业中冷冻干燥技术的探讨 [J]. 食品安全导刊,2016(8): 20~21.
[3]邢志涛,杨勇,王成. 真空冷冻干燥机循环冷却水问题探讨邢 [J]. 化工与医药工程,2016,6(3):38~40.
[4]罗小平. ZLG-3型真空冷冻干燥机的总体设计探析 [J]. 机电信息,2016(2):26~34.
[5]史伟勤,张伟,刘志强等. 智能药用真空冷冻干燥机研发进展 [J]. 干燥技术与设备,2016, 12(1):1~8.