欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

电能计量装置运行管理及异常浅析

时间:2022-10-31 10:05:07 来源:网友投稿

摘要:由于计量装置安装、管理不规范导致不法用户大量偷用电能,严重损害供电企业利益,所以供电部门对计量装置的管理更显得紧迫和求真务实。本文介绍了电能计量装置的管理及异常浅析,供同行在实际工作中参考使用。

关键词:电能计量;装置;管理

中图分类号:R363.1+24 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2011)12-0399-01

一、引言

电能计量是通过电能表、互感器及其二次回路按照规定的接线方式进行组合构成在线电能计量装置来实现的。电能计量装置是计量供电部门销售电能也即计量用户使用电能多少的设备,是供用电双方电贸易结算的法律依据,其计量结果是否可靠、准确、真实,直接关系到双方贸易结算是否公平、公正、合理,直接关系到双方的经济利益。因此,做好电能计量装置的管理改造是很重要的。

二、电能计量装置简介

现行有关规程规定,运行中的计量装置按其所计量电能多少和计量对象的重要性分为5类。Ⅰ类:月平均用电量500万kW及以上或受电变压器容量为10MVA以上的高压计费用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网经营企业之间的互馈电量交换点,省级电网经营与市(县)供电企业的供电关口计电量点的计量装置。Ⅱ类:月平均用电量100万kW及以上或受电变压器容量为2MVA及以上高压计费用户,100MW及以上发电机(发电量)供电企业之间的电量交换点的计量装置。Ⅲ类:月平均用电量10万kW及以上或受电变压器容量315kVA及以上计费用户,100MW以上发电机(发电量)、发电厂(大型变电所)厂用电、所用电和供电企业内部用于承包考核的计量点,考核有功电量平衡的100kV及以上的送电线路计量装置。Ⅳ类:用电负荷容量为315kVA以下的计费用户,发供电企业内部经济指标分析,考核用的计量装置。Ⅴ类:单相供电的电力用户计费用的计量装置(住宅小区照明用电)。

三、电能计量装置的管理

1.表计、互感器质量控制措施。根据业扩发展和正常轮换的需要,以及电力公司对电能表、互感器的配置原则,由计量中心编制年度计量器具订购计划,或向负责采购电能计量装置的单位(部门)提供详细的技术参数。电能计量器具应具有制造计量器具许可证(标志CMC)和生产许可证及其编号。首次新购入的电能计量器具,电能计量检定中心应抽3只以上进行计量性能试验,合格后,再进行批量验收。验收的计量器具出具验收报告,验收合格后,由负责人签字接收,办理入库手续并建立计算机资产档案。

2.校验质量控制措施。新购的电能计量器具应按规程进行首检,检定合格后方可领用装出,不合格的由厂家更换合格产品。根据检验规程,结合本地实际情况,计量检定中心分别确定各种用户电能表和互感器的检验、轮换周期和标准检验的送检时间;严格执行计划轮换、校验、检修,到期应换必换,应校必校,修校必须合格,修校记录、数据微机存储,打印齐全、清楚。计量检定中心应重点考核以下指标: (1)标准装置的周检合格率应不小于98%;标准装置的周期受检率应达100%;在用电能计量标准装置周期考核率就为100%;(2)电能表、互感器周期轮换率应达100%,周期校验率应达100%; (3)电能表修调前检验合格率:Ⅰ、Ⅱ类电能表应达100%,Ⅲ类电能表应达98%,Ⅳ类电能表应达95%; (4)现场检验率应达100%;现场检验合格率:Ⅰ、Ⅱ类电能表应不小于98%,Ⅲ类电能表应不小于95%; (5)电压互感器二次回路压降周期受检率应达100%; (6)计量故障差错率应不大于1%。

3.运行维护质量控制措施。大用户计费表数据逐步采用远程监测,改进防窃电基础技术、电网接点、母线、线路电能平衡计量,为提高线损技术管理提供技术支持。建立电能表条形码管理系统。开展每套计费计量装置的综合误差计算,每个计量点由综合误差引起的误差电量计算。严格遵守业扩用户计量勘察、验收制度,加强配变计量装置巡回检查,重点检查负载变化大及季节性负载、冲击性负载的用户,针对负载不同情况,动态管理电能计量装置,杜绝电能表未按规范应用而引起的计量误差。要加强计量封印的使用监督管理,建立计量封印的订货、领用、报废、封存全过程的管理制度,统一计量封印的防伪技术和编码管理。加强计量表计的管理手段,推行运行管理,严防窃电,重点考核低压居民电能表校验、客户电能表管理情况。考核配变计费表计损坏率,应在1以下,其计算公式为:表计损坏率=实际发生故障差错次数/(运行电能表、互感器总数)×100。如实统计供电所电量差错率,其计算公式为:电量差错率=全年多计和少计的差错电量总数/全年售电量×100。考核供电所低压居民电能表校验任务、计量档案管理情况。

四、电能计量装置异常浅析

1.计量装置故障分析。如果计量装置的生产质量较差和配置不合理,或者长期在恶劣工况下运行,就可能造成计量装置的故障,它包括电能表故障、互感器故障和计量回路故障等。计量装置故障最严重的后果就是造成装置本身完全无法工作,但是这种情况是比较少见的。通常情况下,计量装置的故障是逐渐形成的,因此它所造成的常见后果就是计量装置综合误差的增大。电能计量设备综合误差包括电能表误差等。计量装置综合误差的大小取决于它的设计和制造水平,以及运行环境和运行时间等。正常情况下,计量装置综合误差的值是一定的,它对于计量准确度的影响也是较小的。但如果有计量装置故障发生的话,其综合误差就可能变得很大,从而严重影响计量的准确性。

2.系统干扰分析。系统的干扰也可能造成计量装置的误差增大,进而对电能的正确计量产生不利影响。这里所说的系统干扰主要是指电力系统谐波的干扰。电力系统内的谐波主要来自于网内大量的电力电子设备和非线性负荷。它的存在给电力系统造成了污染,同时能够引起电能计量设备(主要是感应式电能表)的计量误差。感应式电能表的设计是按基波情况考虑的,只能保证在工频附近很窄的频带范围内的工作性能,而当它在谐波状态下工作时,就会在谐波影响下产生较大误差。理论表明,感应式电能表的频率响应是下降性的,即负荷频率增高时,计量误差为负。

3.窃电分析。所谓窃电,是指不法分子通过各种手段人为地造成电能计量设备的异常,导致计量装置对其用电量少计或不计,从而获取经济利益的行为。随着我国经济的快速发展和近几年来电费的提高,窃电犯罪不断增多,已经成为造成电能计量设备异常的最主要原因。窃电具有多种方式和手段,从原理上分析,主要包括欠压法窃电、欠流法窃电等。

五、结束语

在电力市场条件下,为保证公开、公平、公证地为电能生产者和使用者提供优质服务,必须建立现代化的电能计量、管理和交易系统。电能计量装置作为提供电能计量的信息源头,对电能计量和管理系统是至关重要的。

推荐访问:电能 浅析 计量 装置 异常