摘 要:本文以智能变电站为研究对象,从二次设备调试工作以及二次设备检修工作这两个方面入手,针对智能变电站运行过程中的技术难题展开了较为详细的分析与阐述,旨在于引起各方工作人员的特别关注与重视。
关键词:智能变电站 二次设备 调试 检修 工作 分析
中图分类号:TM6 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)12(b)-0130-01
1 智能变电站二次设备调试分析
1.1 智能变电站二次设备调试接线及其安全措施分析
图1所示即为建立在智能变电站基础之上的整个自动化装置调试接线示意图,其最为显著的特性在于其保护主动性与安全性。在有关智能变电站二次设备的调试过程当中,为实现对整个智能变电站二次回路完整性程度以及二次设备操作可靠性水平的有效检验,在二次设备实际性调试作业的开展过程当中,二次设备回路的模拟方式应当建立在合并器装置的基础之上,以故障量输入为前提所进行。从智能变电站二次设备调试安全措施的角度上来说,现阶段主要针对投退保护软压板以及插拔网络光纤这两种方案而言。
1.2 智能变电站数字测试仪软件设置分析
在当前技术条件支持下,整个智能变电站所对应智能化电子设备的连接方式基本如图2所示。需要特别注意的一点在于:从通信公约的角度上来说,现阶段绝大部分智能变电站所采取的通信规范标准格式为IEC基础下的61850-9-2专用格式。在该通信规范标准格式的支持作用之下,有关MU合并器装置通道配置作业的实现可以直接采取导入SCD格式模型文件的方式予以实现。
2 智能变电站二次设备检修分析
2.1 从有关MU合并器装置的检修作业角度上来说
借助于对小电压电流互感器装置的模拟,智能变电站一次侧所施加电流信号以及电压信号数值能够借助于交流信号的模拟方式予以实现。从这一角度上来说,变电站交流信号源所输出的模拟电压信号指标以及电流信号指标均表现为一致性相位状态。在充分满足以上前提条件的基础之上,MU合并器能够完成对电子互感器装置正常运行状态下所发出电流信号以及电压信号的可靠性接收。特别值得注意的是:这部分所接收的电压信号及电流信号均能够通过汇通GPS信号的方式实现传递信号的同步性。在信号同步的基础之上,能够通过对以上两路信号相位的比较方式完成对信号同步执行情况的可靠性判定。
2.2 从有关电子互感器采集器装置的检修作业角度上来说
在整个智能化变电站的正常运行状态作用之下,采样器所获取采样值数据的精确性与准确性在很大程度上受到电子互感器装置差动保护性能的发挥。一般意义上的电磁型电流互感器装置所对应的变比指标以及极性指标在智能变电站一次安装过程当中已处于既定状态,从而对于这类型互感器装置的检修可以借助于专用仪器的有效测试方式予以实现。而对于智能变电站而言,电子互感器装置所表现出的电流极性指标灵活性程度较高,能够在前述MU合并器装置中完成灵活性调整。但值得注意的一点在于:基于MU合并器装置对互感器电流极性的调整势必会导致后期二次设备的检修作业受到不利影响,从而应当预先制定有效调整标准规范。与此同时,在二次设备停电检修作业过程当中,还可以通过一次加流的方式实现对电子式互感器装置变比指标的有效检修。一般来说,在二次电流方向与潮流方向表现为一致性状态的情况下,代表极性端体现为线路侧位置。
3 结语
我国有着分布极为广泛,开发潜力极为巨大的可再生能源,这部分能源的利用要求对其进行集中式开发与运送。从这一角度上来说,有关智能变电站资源配置的优化整合工作以及智能化水平的提升工作备受各方工作人员的特别关注与重视。总而言之,本文针对有关智能变电站二次设备调试与检修工作中的所涉及到的相关问题做出了简要分析与说明,希望能够引起特别关注与重视。
参考文献
[1]李石,李振宇.基于大型集控站监控系统下的二次设备状态检修方案[J].继电器,2007,35(14):66-69.
[2]李宏博,李卫国,吴雄,等.基于ATP的超高压变电站二次设备防雷保护的仿真[J].电力自动化设备,2009,29(5):142-144.