欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

浅谈调度自动化系统故障处理

时间:2022-11-18 10:25:08 来源:网友投稿

摘要: 调度自动化是一项涉及专业技术复杂技术范围广的系统,而且是高新技术设备的组合,当前变电站全部实现无人值班,对调度自动化系统的连续性运行和安全性提出很高的要求,如果调度自动化系统发生故障,必须及时迅速排除,使之尽快恢复正常运行。

关键词: 调度自动化 分析方法 故障处理

一、前言

调度自动化是集自动化设备、变电站监控系统、UPS电源系统为一体的一项涉及多项专业技术的复杂的系统,而且是高新技术设备的组合,加之变电站全部实现无人值班,对调度自动化系统的连续性运行和安全性提出很高的要求,如果自动化系统发生故障,必须及时迅速排除,使之尽快恢复正常运行。

二、故障分析和检查方法

1、 系统分析法:

首先对调度自动化系统有一个清楚的概念:系统的网络结构是怎样的,系统有哪些设备组成,每台设备的作用如何,设备运行的功能模块有哪些等等。利用系统工程的相关性和综合性原理分析判断调度自动化系统的故障方法即为系统分析法。系统分析法实际上是一种逻辑推断法。如知道了设备的作用,就会知道该设备失去作用后带来的后果,由此而来,就可知道系统发生什么样的故障是有哪些设备原因造成的。

例如,(以夏津公司调度自动化系统设备为例)调度自动化主站发生某一变电所“通道无收数据”,前置机报文不再刷新,在工作站上监视的变电站遥测数据不再变更(或全部为零),其它变电所信息正常,经检查该站端自动化监控设备正常,因此可判断故障出在通道方面。接下来还要分析,信号通道除了通信设备,还有调度自动化主站和变电所监控设备的MODEM,调度自动化主站和通信设备配电线架通讯电缆接触是否良好,保险是否断开。然后调度自动化主站在通道测试柜上将收发信号环路,在前置机上作“RTU校时命令”观察接收通讯报文,收发报文是否一致,进行比较。在通讯设备配线架端子环路,用示波器观察信号的波形,看波形失真情况,测量信道信号衰减幅度,测量信道的信杂比,测量通道的误码率(误码率在信杂比为17dB时,不大于10↑-5),来判断故障的所在,故障处理。

2、 排除法:

简单地说,就是"非此即彼"的判断方法。因为调度自动化系统设备连接较为复杂,它与变电所的一、二次设备、通讯设备有关联,在调度自动化主站有通道、遥信等事项发生时,应先用排除法判断究竟是调度自动化设备还是有关联的其它设备故障。例如:

①对断路器进行遥控操作时位置信号不变。如操作队监控人员对某变电所的某台断路器进行遥控操作时,调度端显示“返校正确”,遥控执行后显示“未收到开关变位信息,请检查开关状态”。对于这种情况,可用排除分析法,如判断主站和通道是正常的,那么问题出在变电所。先检查该变电站断路器在就地操作分合闸时其位置触点是否正确,如断路器无论在合闸或分闸时,其位置触点状态始终不变,则证明问题出在位置触点上。如位置触点状态正确且相关电缆完好,则可以认为问题出在监控设备遥信板异常,其它方面的问题可予排除。

②调度自动化主站发生某一变电所“通道无收数据”,首先检查MODEM工作是否正常,通道有无接收电平.判断MODEM或通道是否有故障;测试通道(载波、有线、微波)有无电平及波形,检查电缆是否接触不良及通道有无故障;通道正常则分站自动化监控有故障;排除以上环节,现场检查自动化监控设备,对缺陷进行处理。

③某变电站遥信信号不对位。比如是第22遥信。断路器不论是在“合”位还是在“跳位”,调度端看到的都处在“跳”位。首选要判断出问题是出在调度端还是在变电站端,在调度端首先要查看遥信信息表中的这个信号量描述是否正确,再次要查看此遥信是否为人工置入的。排除问题出在调度端后,再去变电站处理遥信问题。

在变电站,要判断问题是在自动化监控装置还是在外部回路。检查时,不必操作断路器,可以在自动化监控装置遥信电缆的对端用短路线短接遥信对应的端子或暂时拆开一根对应的遥信信号线,来模拟断路器的“合”与“断”。检查结果,遥信信号送来正确,而自动化监控装置仍然反应断路器处在“断”位,这说明自动化监控装置里面有故障。

利用导引板,将22遥信对应的模板转接出来,根据图纸找出第22遥信对应的光电耦合器。用万用表测量集电极对地的电压,发现无论第22遥信输入线与遥信公共极短路与否,该处电压保持不变,其电压在5V左右。由此判定,光电耦合器可能损坏。

更换同类型的光电耦合器后,自动化监控装置可正确反映出断路器所处的位置,调度自动化主站显示开关位置正确。

3、电源检查法:

调度自动化系统的可靠运行是保证电网发生异常时能进行正确判断处理的关键,自动化设备本身在软、硬件技术设计上采取层层保险、闭锁、自启动等有力措施后,系统可靠性得到极大提高。通过长期运行统计,自动化装置本身故障的情况极少,而由于电源系统不可靠造成信息中断的情况却时有发生。主要有以下几种:

①电源供电不可靠,在变电站异常或故障时电源供电中断,造成自动化设备停机。

②电源瞬间突然停、送电,对自动化设备硬件造成冲击损坏,以至设备停机。

③电源电压异常波动,烧坏设备的辅助电源。

其次,也有设备熔断器线路板接触不良等都会造成工作电源不正常,因而导致设备故障。而且无论是微机、监控装置等设备,其内部直流工作电压有几个,如其中一个不正常都有可能导致设备故障,检查时应仔细认真。这种情况应检查电源电压是否正常

这种方法适用于通过系统分析法、排除法已确定故障出在哪台设备后进行。

4、测试信号跟踪法:

调度自动化系统是借助数据通信来完成其功能的,而信号是看不见、摸不着的,但可以借助前置机通讯功能、示波器检测出来。通过前置机通讯功能对数据报文的收、发信息比较,示波器信号波形是否正常,也是判断故障点的一种有效的方法。

如自动化站端监控设备接收不到调度自动化主站系统主站下发的对钟命令和遥控命令,主站系统工作正常,在站端监控设备的MODEM的收发端用示波器测得信号幅值很小或根本收不到信号,则可推断主站发给站端监控设备的信号不正常,可从主站的MODEM的发端检查MODEM板发送电平是否在-17dbm,传送波特率是否与站端设置一致 (300-1200Bd),调度自动化配线架通讯电缆输出、通信设备的接线架端子通信电缆、通信设备,通过这些环节的检查,可以找出故障所在。

三、结束语

对设备故障处理的方法很多,综上所述只是查找自动化系统故障的一般方法。通过对调度自动化系统设备的维护发现影响自动化检修人员快速处理故障的因素:是对自动化系统各组成部分工作原理不熟悉以及经验不丰富。因为调度自动化技术发展迅速,采用技术先进,只有加强对自动化维护、检修人员不断的技术知识培训,使其不断提高技术素质和实践素质,才能做到在设备的维护和检修工作中对故障的判断迅速,做到手到"病"除。

[参考文献]

1 蔡元春,电网调度自动化系统的安全技术[J].电力自动设备,2005

2 李焦明,大型UPS系统应用技术要点[J].电力自动化设备,2005

3 刘清瑞,对建立电力实时数据网络安全机制的探讨[J].电力自动化设备,2003

推荐访问:浅谈 调度 自动化系统 故障处理