摘 要:微机型小电流接地选线装置在生产生活中有着广泛地应用,但是如何才能保证微机型小电流接地选线装置安全使用,需要以选线装置的正确操作为前提。针对现实操作过程中可能出现的误动作,需要相关工作人员对于故障进行有效地解决。笔者将根据现实生活中可能出现的问题,分析其中故障出现的原因,并且给出需要注意事项,更好地帮助相关的工作人员进行安全有效使用。

关键词:微机型小电流 接地选线装置 误操作 原因探究 问题解决

中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)03(a)-0120-01

我国的电压配备都是以中低压配电为主,在中低压配电网中一般采用的是中性点非直线的接地方式为主,尽管这有着方便有效的优点,但是这一类的电网也容易出现单相接地的故障,影响正常的电网使用。因此,分析探究微机型小电流接地选线装置误动作出现的原因,给出相关的改进措施有着切实的重要价值。

1 微机型小电流接地选线装置误动作

中国的电网中,大多采用中性点非直线接地系统,同时大多数安装的都是微机型小电流接地选线装置。由于工作人员操作过程中存在一些不当的误动作,用于单相接地的装置容易出现故障。主要的误操作主要体现在以下几个方面。

1.1 零序电流互感器选择不当

零序电流互感器选择不当,这是现实的使用过程中比较常见的问题。由于零序电流互感器选择不当,容易造成装置出现故障。比如,在冶金企业一般都是采用电缆线路,尤其是一些35 kV供电线路,这些供电线路一般都是单芯电力电缆,通常都是单相接地,在接地的过程中,瞬间电流较大。因此,如果零序电流互感器选择不适当,出现过小或者是过大的情况,就容易造成零序电流互感器趋于不正常的极端饱和,进而影响相关装置的正常使用。这一类情况,也是微机型小电流接地选线装置误动作中比较常见的情况,而分析其原因,主要是因为对于相关知识了解不够专业化,同时对于零序电流互感器的把握缺乏一定的经验。因此,投入使用就会引起一定的问题。

1.2 零序电流互感器安装位置有差错

选择到合适的零序电流互感器当然有着重要的作用和价值,但这仍然不能够保证不出现一些误动作的情况,影响相关装置的正常使用。在现实的操作过程中,零序电流互感器的安装位置也是有着一定的讲究。如果零序电流互感器的安装位置存在一定的差错,那么这就会关系到能够正常地监测到故障发生时产生的不平衡电容电流。如果不按照相关的规定安装电流互感器的位置,当出现电缆穿过零序电流互感器时以及接地点在互感器以上时,接地线可能直接接触地面造成相关设备出现一些使用上的故障。比如,采集不到零序电流,进而导致选线设备无法正常使用。

1.3 零序电流互感器接线极性错误

零序电流互感器接线极性错误也是微机型小电流接地选线装置使用过程中常见的错误。针对这一个问题,我们可以这样来理解,由于科学化的设备使用和操作不能仅仅依靠工作人员的经验,更需要根据相关设备的标志来进行把握。因此,按照科学的标志来了解相关极性的意义有着重要的作用。

但是,在现实的操作过程中,有一些工作人员对于相关的标记不是特别了解,将零序电流互感器上标有“P1”的一端指向了高压母线,而二次端子的极性与微机选线的极性不相匹配,进而造成了零序电流直接指向地面,而未通过选线的装置,进而影响了相关设备的正常使用。

2 微机型小电流接地选线装置问题解决

发现问题是为了更好地解决问题,探析微机型小电流接地选线装置中误动作存在的原因,是为了更好地解决其中存在的问题,介绍故障产生的概念,更好地促进微机型小电流接地选线装置的使用,促进相关装置的正常使用,尤其是电网的正常使用。

2.1 选择相匹配的零序电流互感器

针对上述提到的零序电流互感器选择不当的问题,选择相匹配的零序电流互感器是重要的解决措施。首先,在进行微机型选线装置安全选线时,要结合实际情况下的系统规模以及相应的电容电流情况,进行充分而又有效地了解,适当地选择合适的零序电流互感器,尽可能选择精度、灵活度、敏感度高的零序电流互感器,来更好地保证微机型小电流接地选线装置的正常安全使用。

2.2 正确安装零序电流互感器位置

针对零序电流互感器安装位置有差错的问题,最主要的解决方法就是正确安装零序电流互感器的位置。但是如何才能确保按照的有效性呢?主要可以从以下几个方面来解决。

(1)选择专业性和经验性都强的安装人员,有效的操作需要相关的工作人员来完成,因此,建立在专业性以及经验性基础上的安装人员才能更好地从标准出来来正确地安装零序电流互感器的位置;

(2)对于以安装的零序电流互感器位置进行充分的检测,根据实际的情况来进行科学地调整,使其符合最科学化的标准。

2.3 正确匹配零序电流互感器接线极性

正确匹配零序电流互感器接线极性有着现实的重要性。针对这一点要求,需要相关的工作人员充分了解相关的电流互感器接线的极性,并且做到不同的设备的接地极性相互匹配,来更好地帮助相关设备正常投入使用,充分发挥其价值,更好地帮助微机型小电流接地装置的正常使用。

3 结语

总而言之,我们的生产生活已经离不开微机型小电流接地选线装置发挥其作用,它很好地服务于社会生活,帮助各种电力设备更好地进行使用。因此,更好地研究分析微机型小电流接地选线装置使用过程中出现的问题,给出相关的解决措施,才能更好地确保选线装置的动作正确,才能真正充分发挥其价值。

参考文献

[1]陈忠仁,李微波,吴维宁.一种新型小电流接地综合选线装置[J].电力自动化设备,2007(5):23-25.

[2]贺家李,宋从矩.电子系统继电保护原理[M].3版.北京:中国电力出版社,2007:52-60.

[3]何志励.工程质量在电力建设的作用[J].经营管理者,2010:22.

[4]宋艳芳.小电流接地系统理论分析与小电流选线装置的应用[J].科技情报开发与经济,2008(30):204-206.

推荐访问:接地 微机 探究 电流 原因