欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

简述中央空调系统中自动控制技术的应用

时间:2022-11-19 09:30:21 来源:网友投稿

摘 要:在暖通空调系统管控过程中,如果能有效应用自动控制技术,则可改善系统的运行品质,对降低运行能耗、管控劳动强度具有非常重要的作用。对中央空调系统及其机理进行了概述,并在此基础上,对中央空调系统中的自动控制技术应用进行了分析,以供参考。

关键词:中央空调;自动控制技术;节能机理;冷冻水循环系统

中图分类号:TU831.3 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.12.134

1 中央空调系统

1.1 基本构成

图1为最典型的中央空调系统之一,主要包括冷冻水循环系统、主机和冷却水循环系统。

图1 典型的中央空调循环系统示意图

从图1中可看出,主机蒸发器中的低温冷冻水经冷冻泵加压后送到冷冻水管道,在室内完成热交换后,将热量从室内带走,从而实现室内降温的目的,最后循环至主蒸发器。上述热量经主机内冷媒传给冷却水,使其温度上升。当冷却泵将升温后的冷冻水压至冷却塔中,会与大气实现热交换,在景观降温

后再将其送到主机冷凝器,循环运行后可实现降温的目的。

1.2 节能机理

对于中央空调系统而言,变频调速的主要控制依据为:循环系统(2个)完成外部热交换后进行热交换。在实践中,可根据出水、回水之间的温差,对循环水流速进行管控,这样可有效控制热交换速度。在控制冷冻水循环系统时,因冷冻水出水温度为冷冻结果,所以,温度相对稳定,通过测量回水温度即可得知房内温度。对于冷冻泵内的变频调速系统而言,回水温度越高,则房内温度越高,应相应提高冷冻泵的转速,并加快冷冻水的循环速度,从而实现节能的目的。此外,在中央空调系统的管控过程中,还可以采用有效的自动控制技术,以提高其节能、管控效率。

2 中央空调系统中的自动控制技术

2.1 冷热源和水管系统的调节

对于主机系统而言,其带有单元控制器,可提供蒸发器、冷凝器等进出口温度和水流开关压缩机的压力等。在此过程中,机组采用群控模式,从而实现对热泵的自动连锁管控,具有监视、查询和报警等功能。在机组运行的过程中,一旦机组出现故障,则会在主控制器上及时显示并报警。根据工况,可改变系统设定的相关数值,比如,白天办公期间与夜间无人时间段的设定值存在较大的差异。根据命令要求对压缩机进行操作,以冷冻机房出口设定值为依据,对压缩机入口导叶阀进行适当调整。在此

过程中,可对冷冻水出口温度进行设定。通过水温传感器、流量传感器可有效监视主机的运行状态。对于监控信息数据的收集、管控而言,实践中由1台DDC 控制器即可实现。

2.2 新风和空调机组的参数测量

对于中央空调系统而言,为了有效提高室内舒适度、空气的洁净度和新鲜度,需及时补充新风,且新风量在冷、热负荷中的比例非常大。在新风空调机组风道、重要区域的送风道位置,需安装温、湿度传感设备。通过对机组盘管水流量的调节、采用加湿法控制流量,可使温度满足设计要求。中央空调系统根据室内温、湿度计算负荷,并自动对风机进行换挡,从而实现对风量的有效管控。在机组运行过程中,根据室内、外的温、湿度和预设的温、湿度对风阀开度进行适当调整,并对排风阀进行联动控制,从而实现节能降耗的目的。当机组运行停止后,新风阀和排风阀应处于关闭状态,且回风阀应全开。应用DDC控制器可实现对中央空调系统的自动化管控,可根据设计要求对新风机进行启停控制。在实践中,根据新风的温度,通过PID对水阀进行适当调节,从而保持送风温度为设定值、对干蒸汽加湿阀的控制,最终使冬季风机出口空气温度达标。自动化控制技术的应用可对新风机运行状态、问题故障状态进行监控。同时,还能测量风机出口空气的温、湿度参数,并对新风过滤器两侧的压差进行测量。当这些参数达到极限值后会自动报警。

2.3 中央空调系统中的风机盘管监控

对于中央空调系统而言,冷暖设备有新风机组、空调机组,且还有大量的应用风机盘管。从当前的市场情况看,主要有2种风机盘管控制器:①DDC控制器。其可与主机进行有效通讯,可实现有效的中心管控,能对调节冷水、冷机进行控制,但其价格相对较高。②不具备通讯能力的盘管控制器。对于该种类型的控制器而言,建议根据水系统的连接状况对风机盘管进行分组,每一组支路的入口位置需安装流量计、供回水温度传感器和供回水压差变送器等。目前,在中央空调系统自控过程中,还无法完全利用DDC技术进行控制,进而在系统风量调试、制冷效果调节过程中,无法通过各风阀的自动调节来使风量均匀达到设计要求。针对该问题,常用的方法为“基准风口法”,即采取手动操作的方式对风量进行适当调整。一般而言,在调整中央空调系统的风量前,应先对所有风口的风量进行初测,计算出每一个风口的初测值、设计风量比,确定比值最小的风口,并将其作为基准风口。

3 智能控制技术的应用

以某大型酒店为例,其安装了3台冷却水泵,电机容量为65 kW,电机负荷率达90%;安装了3台冷冻水泵,电机容量为55 kW,电机负荷率达89%.该中央空调系统采用上位机为监控软件,下位机为S7-300PLC,系统中需完成信息数据采集、算法实现、状态控制和向上位机传输数据信息和状态信号。中央空调系统变频器节能示意图如图2所示。

图2 中央空调系统变频器节能示意图

在上述案例中,中央空调系统管控中应用的智能控制技术有2种,即模糊控制技术、神经网络控制技术。在当前自动控制理论的指导下,自适应模糊控制算法通过模拟人的思维,对无法构造的模型进行管控;在应用PLC、变频技术的基础上,对于非线性、时变和大时滞复杂空调管控对象而言,采用模糊控制器比传统PID控制模式的效果更明显。

3.1 在定风量空调系统中的有效应用

在定风量空调系统的运行过程中,当风量确定后,无论负荷如何变化,风机均会全风量运转,并随着送风温度改变,可有效满足室内冷、热负荷的变化,从而维持室内的温、湿度。对于中央空调系统而言,其既具有供暖、供冷、除湿、加湿等功能,又可采用智能控制技术手段对排风口、回风机和电动风门等进行有效管控,从而实现自动混合式、循环式运行,节能效果非常好。对于定风量空调系统而言,其控制要点在于空调回风温、湿度自动调节、新风阀、排风阀和回风阀应用比例的管控等。

3.2 在变风量空调系统中的有效应用

对于变风量系统而言,当空调房间的冷、热负荷变化时,不会改变送风温度,而是改变风量,这样可维持室内的温、湿度。对于该系统而言,每一个房间的送风入口位置均需布设末端设备,即可自动管控的风阀。在实践中,通过调节(增大、减小)室内送入的风量,可对每个房间的温、湿度进行单独管控,变风量空调系统的特点是送风温度不变,即表冷器回水调节阀的开度不变。

4 结束语

在中央空调系统设计的过程中,多以最大冷负荷作为最大功率驱动,因此,造成实际所需的冷负荷与最大功率输出相互矛盾,能源严重浪费。自动化控制技术的应用可实现节能、提高控制效率等目的,因此,其在中央空调系统中的应用前景非常广阔。

参考文献

[1]王本进.自动控制技术在中央空调系统中的应用[J].科技创新与应用,2012(09).

〔编辑:张思楠〕

推荐访问:简述 自动控制 空调系统 中央 技术