欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

浅析配电设备状态检修中带电检测技术应用

时间:2022-12-14 09:20:06 来源:网友投稿

摘 要:本文针对配电设备状态检修过程中应用带电检测技术这一现象,从带电检测这一技术层面切入,详细阐述了超声波检测技术与暂态地电压检测技术,并对这两种带电检测技术在配电设备状态检修中的实际操作及作用进行细致的分析,以期望有助于现场工作人员带电检测技术的应用。

关键词:配电设备;状态检修;带电检测技术

中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)27-0125-01

引 言

随着经济的进步,科学技术的发展,电力企业也在不断的改革创新,因此带电检测技术也在不断的完善,在现阶段的配电设备检修过程中带电检测技术有着重大作用,是提高配电设备运行效果及使用寿命的关键技术手段。现有的带电检测技术由于理论方法不同因此存在差异,文中除了阐述带电检测技术具体内容也对差异性进行分析,用以提升配电设备状态检修的质量。

1 带电检测技术的重要性

随着经济的发展,现今社会对电力的需求不断加大,电网建设不断增加,因此供电系统中配电设备大幅度增多。实际操作中我们无法对所有配电设备的性能、使用寿命进行一一检测,带电检测技术可以对出现故障设备现有状态进行带电分析评估,快速判断设备是否存在质量问题。配电检修过程中应用带点检修技术不仅降低检修的人力、物力、财力,还提高了供电质量。

2 超生波检测技术

2.1 超声波检测技术的特点及应用

如果运行设备没有出现局部放电现象,那么设备周围的电场应力及介质应力等环境会比较稳定,测设备一旦受到局部放电影响,就会对周围的稳定环境进行破坏,由于放电电荷释放发生正负电荷中和,产生脉冲电流,最终导致放电区域温度发生改变。此外在局部放电作用下电流流经部分体积也会发生改变,电流流过后受热膨胀导致的体积改变将迅速恢复原始状态。因局部放电导致的设备周围平衡被打破,介质密度改变,放电区域的电场应力及截至应力出现震荡,最终产生的超声波。

超生波检测技术是对设备周围产生的超声波的各种波纹形态进行检测,通过测量超声波信号来判断设备故障以及分析发生原因,且根据检测的結果掌握设备的运行状态。超声波检测技术主要应用在开关柜、变压箱等配电设备检修过程中,其优点是可以迅速感知并定位故障的地点。

2.2 超声波检测技术的应用原理

2.2.1 判断故障发生部位

运行状态下,运用超声波检测时配电设备在不同环境背景下会出现超声波峰值或者有效值,运行工作人员可以根据出现的超声波形式来判断运行设备是否存在故障。具体操作分析需要注意几点问题:

(1)在连续运行状态下进行超声波检测时,如果有效值与相邻气室之间的比值U≤5mV,则不需要进行处理;

(2)配电设备反馈的超声波信号需采用移动设备进行接收并确认,确认后得到的信号最强点就是故障位置;

(3)在脉冲模式时,如果有效值与相邻气室之间的比值5

2.2.2 判断故障类型并处理

(1)悬浮电位。据以往经验总结发现开关气室的屏蔽一旦发生松动,也就是RT气室绝缘体支撑部分发生松动或者偏移现象,就会导致悬浮电位的出现。

出现悬浮电位时可以利用超声波检测技术进行处理,检测时要对配电的信号峰值重点观测,如果发现信号峰值大于30mV,则需要对供电线路进行停电处理,停电后对配电设备故障进一步分析处理。除此之外还需关注的问题是,铁壳的PT要做详细分析,因为磁致伸缩会引起噪声,这些噪声也会产生悬浮电位,所以要对反馈信息所得的图谱进行分析处理。

(2)毛刺放电。配电设备壳提上如果存在毛刺并对设备的正常运行产生影响,则需要对毛刺进行处理。采用超声波检测技术对毛刺的放电现象进行检测,如果反馈信号的峰值<2mV,表示毛刺放电现象对设备运行影响较小不需处理;如果反馈信号的峰值>3mV,表示毛刺放电已对设备运行造成极大影响需停电进行下一步故障处理。

可以参照上述方法对不同等级的电压进行毛刺放电检测,如果配点设备非常重要,应该采取更为规范的毛刺放电检测操作技术,如果在耐压检测中发现毛刺放电,无论电压高低都要对其进行处理。

3 暂态地电压检测技术

3.1 暂态地电压检测技术概述

局部放电产生的电磁波通过设备箱体接缝处以及气体绝缘开关衬垫进行传播,传播过程中会产生暂态电压,最后经过设备外表面传播至地下。局部放电故障发生时,放电部位将产生的电子将传递至其他部位,在传递过程中会产生电磁波,电磁波会向两侧其他位置不间断传播,当电磁波传播至金属表面时,由于存在外壳隔离,少数电磁波会进入设备内部传播,这些进入设备内的电磁波在解除金属表面的瞬间会产生短暂电压信号,这种电压信号被称作暂态地电压。

3.2 局部放电的定位分析

当进行配电设备横向定位时,会同时触发两个传感器,这一现象表明:放电部位是两个传感器的中间线部位。这种情况下,技术人员在检测时要注意以下两方面:

(1)检测过程中如果发现检测区域中传感器通道指示灯均为点亮状态,则说明区域内存在多个放电点,具有多个放电点的区域可以明显发现信号的传播顺序。

(2)传感器之间的接触问题。传感器之间接触一定要稳定,如果接触不良会影响检测结果,无法判断传感器的触发顺序。

3.3 暂态地电压检测数据分析

在实际操作中利用暂态地电压检测技术对设备运行状态进行分析时,需要依据相应数据来判断设备的电压情况。比如采取横向分析法就完全满足暂态地电压检测的数据分析要求,其主要是对一个配电室内电压等级相同的电力设备进行数据检测,利用得到的检测结果进行对比,如果发现存在数据差异大的设备,既可以判断该设备存在故障。

3.4 结果评定

检修工作人员可以根据以上操作,准确的掌握设备的运行状态,快速的确定故障的具体位置,具体信息、以及故障造成的危害,根据得到的故障信息来制定处理方法。

4 结束语

综上所述,带点检测技术在配电检修工作中具有举足轻重的作用,其可以提高供电系统稳定性并为电力企业节约资源。因此我们要对带点检测技术进行深入研究,对操作过程中应用的技术手段进行创新,针对原有存在的不足进行改进,以求为电力设备状态检修质量提升奠定坚实的基础。

参考文献

[1]向 晓.浅谈带电检测技术在变电运维中的应用[J].电子测试,2017(21).

[2]石远东.变电设备带电检测技术的应用探讨[J].技术与市场,2016(06).

[3]高 玺.状态检修中带电检测诊断技术的应用[J].工程建设与设计,2017(02).

收稿日期:2018-8-11

推荐访问:带电 浅析 配电 检修 检测技术