欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

110KV输电线路状态检修实现途径探究

时间:2022-12-14 10:15:06 来源:网友投稿

【摘要】本文首先介绍了110千伏输电线路状态检修技术手段,然后阐述了110千伏输电线路状态检修实现途径探究,旨在加强与同行的沟通交流,不断提高我国的输电线路状态监测水平,促进我国电力事业的可持续发展。

【关键词】110千伏;输电线路;状态检修;技术;实现途径

我国的输电线路设备检修方式大致可分为定期检修、事后检修、状态检修等三个阶段,伴随着社会生产、人们日常生活对电力的依赖增强,国内的电力事业也获得的快速的发展,各大电力企业的竞争也日益白热化。在现阶段,我国110千伏输电线路常见维修方式为电气维修,由于其缺乏对设备运行状态的定期监控和判断,导致了人力、财力、物力的大大浪费,大幅度增加了电力成本,影响电力企业的经济收益。

1、110千伏输电线路状态检修技术

1.1在线检测法

通过合理的状态检修设备实现对电力设备的在线检测的方法,可以帮助企业最快了解电力设备的实际运行状态,并准确掌握设备的运行参数或者线路的标准状态。检测人员通过分析在线检测所获得的数据,能够更加合理分析设备的整体运行状态,能够尽早发现故障,及时更换、维修故障设备。同时,通过在线检测,加强对设备状态的可靠性管理及,能够积累相应的数据,有助于促进电力设备状态管理的发展。

1.2状态巡视法

1.2.1线路绝缘监测 线路绝缘监测主要有线路中的合成绝缘子、瓷和玻璃的检测。激光多普勒仪是目前常见的线路绝缘检测仪器之一,具有高振动检测准确率的优点,缺点是造价昂贵,设备庞大,野外使用不方便。而对于电压分布法、绝缘电阻检测法这两中检测方法而言,必须登塔才能进行监测,工作强度大,操作风险高。

1.2.2绝缘子污情监测 绝缘子污情监测主要有等值附盐密度检测、动态绝缘子表面检测、光纤测污三种。在现阶段,绝缘子污情监测系统的研究已经较为成熟,并得到日益广泛应用。其基本原理是借助串联测量绝缘子串泄露局部放电脉冲个数、周环境风速、温度、湿度、降雨量电流等信息,然后通过GPRS实现与状态信息库直接的四是的实现数据传递,不过,在实际应用中,该系统还有待改善,尤其在进行故障预测时,还必须建立对应的模型加以辅助。

1.2.3雷电监测 雷电监测具有包括了准确查找雷击故障点、区分雷电反击、区分绕击导线等。雷击检测系统通过相关地理信息的查询和定位,能够及时排查定位处准确的遭雷击线路的位置,具有高准确性的特点,不过这种准确性是基于密切分布的测量点安排,如果测量点少,则排查雷击线路的难度则会大大增加[1]。

1.3预防性监测法

1.3.1对输电线路环境的监测 线路环境监测一般含有气象资料监测、大气环境监测、地理环境实时监测三个检测系统,它们相互独立,却又因为资源共享,彼此关心密切。线路对环境的影响监测有两种,一是线路绝缘子、导线、金具等对无线电干扰的特性监测,二是地面静电感应场强的监测。大气环境对线路影响的监测主要有Cl2监测、粉尘监测、SO2检测、盐份量监测等空气成分的监测、各种自然灾害的监测、不同气象参数监测以及线路导线覆冰监测。

1.3.2对电力设备机械力学的监测 机械力学监测系统主要有基础监测、杆塔监测、金具监测、导线监测等,该系统拥有较为可靠的测量手段及工作原理,相对而言比较成熟,然而在布设测量点方面实施难度较大。同时,因为机械力学容易受到较多不确定因素的影响,因此,全面覆盖测量点的现实意义不大,然而设备故障一定发生,其危害又很大,所以,加强对故障发生原因的深入研究,科学选择正确的检测点,十分必要。事实上,相关工作人员应该通过对电网设备状态的检测数据来制定检修设备的周期,不但能够提高工作效率,还能最大限度地提高供电的可靠性[2]。

2、110千伏输电线路状态检修的实现途径

2.1超声波检测法

超声波检测法基本工作原理为:超声波信号在传播过程中,能够在不同介质的交界面产生模式变换、反射以及折射作用。因此,可以在将线路终端表面安装超声波传感器,以收集超声波信号,并把其转换成电信号。以下几点应特别注意,一是应确保超声波传感器能够紧密接触电缆的终端,以减小空气间隙,减少传感器承受的压力,保证其灵敏度。二是应安装前置放大器,放大信号,减少干扰,避免远距离传输导致信号失真。三是,根据实际的转换进度需求,科学利用A/D转换器把声信号正确转换成数字信号,四是利用计算机的专业软件对信号进行最后的处理,形成最终的设备检修判断依据。在现实应用中,超声波检测法常常用于电网复合绝缘子芯棒裂纹的检测,通过利用超声波在进入和穿出绝缘子介质时所产生的反射波,能够准确排查处缺陷在绝缘子中的所处区间及实际状况。尽管超声波检测的工作原理很简单,也拥有较强的抗干扰能力较强,且实现不难,但却因为超声波信号在实际传播过程中不可避免的衰减性,使得检测的灵敏度大大下降,影响输电线路的检修效果。

2.2脉冲电流法

脉冲电流法起源于80年代,是一种成本低、接线简单、安全可靠的电缆故障测距方通常而言,绝缘子的实际绝缘情况可以通过测量其电晕脉冲来确定。劣质绝缘子,一般其绝缘电阻较低,因此所承担的电压也小,导致回路阻抗变小,使得绝缘子的电晕现象进一步加剧,增大电晕脉冲电流,然后相关工作人员可以按照线路上的电晕幅度的变化或脉冲个数的增多,从而判断出不良绝缘子的实际所处位置。不过,由于该检测方法在识别故障点的反脉冲波形比较困难和复杂,因此,只有经验丰富、专业知识过硬专业人员才能胜任该检测工作。

2.3红外成像仪测温法

在输电线路中,各线路和设备在运行过程中都有热量产生。随着时间的推移,设备或线路容易发生接触不良、生锈腐蚀等现象,导致接点的电流过大,从而发生区域内的热态异常,因此,故障点处红外能比平时明显增多。红外热像仪的无接触在线测温功能以及成像检测功能,不仅可以及时检测出设备出现的热状态异常,而且可以准确探测出潜在的故障点,做到真正意义上的在线检测线路。当前,绝大多数的输电线路进行故障诊断都基本上使用非致冷长波焦平面红外热像仪,其优点十分明显,比如能够非接触诊断、图像直观、能够成像诊断、灵敏度高、分辨率高、带电在线诊断、检测面积大、诊断效率高、不受电磁干扰等。总之,红外热像仪的在线检测功能,可以有效降低故障发生率,可以大大节约维修费用,还能保证电力系统的安全、稳定、可靠运行。

3、结语

综上所述,加强对110千伏输电线路状态检修实现途径探究具有重要的现实意义。状态检修作为现代化的先进的输电线路设备维修管理手段,可以克服周期维修导致的设备失修问题,能够有效节省财力、人力、物力,提高企业的经济效益。因而作为新时期背景下的输电线路状态检修人员,应切实掌握110千伏输电线路状态检修技术,采用诸如超声波检测法、脉冲电流法、红外成像仪测温法等方法,达到检修110千伏输电线路状态的目的。

参考文献

[1]魏莱.110kV输电线路状态检修实现途径的探讨[J].技术与市场,2012,12:86-87.

[2]周剑辉.关于110KV输电线路状态检修实现途径的探讨[J].黑龙江科技信息,2010,33:47.