摘 要:变压器作为电力系统中必不可少的重要设备,在变压器运行中极易发生各种故障,而气相色谱分析技术作为一种新兴技术,能够对变压器箱体中的少量油样进行采集,分析油中的组分和含量,从而对变压器是否存在故障进行判断,并能够进一步对故障性质及位置进行确定,将色谱分析技术在油务监督中进行应用,能够有效的提高变压器运行的安全性和稳定性,这对电力系统可靠的运行具有非常重要的意义。
关键词:电力系统;油务监督;色谱分析;方式;常用方法
前言
在电力系统中,油浸变压器应用数量较多,在油浸变压器中,其绝缘多采用油纸组合,这样在变压器出现故障时,油纸受热情况下会有烃类气体产生,而且在故障点温度不断升高的情况下,绝缘油会发生裂解,从而产生不同的烷烃、烯烃及炔烃,这些烃类气体在特定温度范围内会有最大的产气率情况出现,因此在不同性质故障下,绝缘油会产生不同含量和不同组分的烃类气体。因此将色谱分析应用于变压器故障判断,可以充分的利用变压器油中溶解的气体来对各种潜伏性故障进行判断,实现对变压器运行状态的监督,确保变压器运行的安全。
1 电力系统油务监督中色谱分析技术概述
在当前电气试验中,会利用气相色谱来分析绝缘油中的溶解气体,以此来及时发现充油电气设备内部存在的故障。这也使色谱分析成为当前电力系统油务监督中非常重要的一项举措。利用色谱分析时,对设备检测是不需要停运,而且不易受到其他因素的干扰,定期色谱监测运行设备的内部的绝缘情况,有利于设备运行的安全性和稳定性。
当前变压器多采用油纸复合绝缘,这样变压器存在潜伏性故障时,故障点发热会导致油纸产生烃类气体。而且在电和热作用下,充油电气设备绝缘材料和绝缘油也会产生老化分析的情况,从而产生二氧化碳和一氧化碳,并有少量低分子烃类气体产生,正常情况下,大部分气体绝缘油都能够溶解,一旦除油器存在放电性故障及过热故障产生时,这些气体产生的速度会加快,所产生的气体会在绝缘油中形成气泡,并在绝缘油中对流、扩散。因此根据产生气体的含量和组分能够对故障类型和故障严重程度进行判断。因此将色谱分析技术在充油电力设备故障诊断中进行应用,不仅诊断准确度较高,而且诊断也较为及时。这也使当前色谱分析技术在变压器工作过程中应用十分广泛,而且通过定期色谱分析,也能够及时发现设备内部存在的潜在故障,有效的实现对故障的预防,降低故障的发生率。
2 色谱分析选用的方式
色谱分析技术自创设以来,在不断发展过程中,无论色谱分析方法还是能够选取的配套仪器都越来越完善,而且能够快速对油液浓度和内含成分进行分析,分析所得到的数据也具有非常重要的参考价值。
在色谱分析时主要依循于洗脱液相和固相两类物质,对不同特质的油液进行分析,测定流程不仅较为稳定,而且具有多样化的特点。当前色谱仪包括液相食品、气相仪器和凝胶性仪器等几大类,各种色谱仪能够对高分子材质进行内在成分解析。也可以选取凝胶色谱对某一成分内含的分布状态及内在分子量。在对电力配备的绝缘油可以利用色谱分析法,不仅能够取得较好的效果,而且能够为电力系统油务监督起到积极的作用。利用色谱分析方法,不仅能够对油液中可溶解的内在气体进行辨析,而且能够对油液内含的若干成分进行识别,能够有效的测定充油设备内部存在的潜伏性故障。并对充油状态的配套设备起到有效的监测作用。利用色谱分析技术能够对充油设备潜在的隐患进行辨析,并对以妥善处理。
3 电力系统油务监督中色谱分析技术常用方法
3.1 基于故障点的产生气体的速率进行设备故障的判断
对气体含量进行检测的过程中,经常会以气体含量是否超过注意值为标准,但是这个标准并不是唯一的判断标准,还应该结合其他影响因素进行分析。所以当检测到的气体含量超过注意值时,还可能是外来因素造成的干扰,所以并不能判断是否存在故障。如果气体含量低于注意值时,但是在产生气体的速率较快,此时也应该给予高度的重视。
3.2 基于绝缘油中溶解气体的特征气体的含量判断设备故障
当变压器内部出现不同的故障时,就会有不同的特征气体出现。基于绝缘油气相色谱分析结果与产生的气体的特征以及产生特征气体的注意值进行比较,从而判断变压器等设备是否存在故障以及故障的性质和程度。
3.3 三比值法判断设备的故障
实际上,对包括变压器等在内的充油电气设备故障类型进行判断的重要方法就是三比值法。三比值法中的任何故障对应的比值都具有典型性,通过对于多种故障的联合作业,有可能出现找不到对应比值组合的情况,这时需要分析该不典型比值的组合,进而可以获得故障的多重性与复杂性。
3.4 判断设备故障的程度及发展
利用色谱分析技术在对设备故障及故障类型进行确定的基础上,需要掌握故障类型的程度和发展,这样才能制订合理的措施,对故障进行预防和处理,有效的保证设备运行的安全。因此可以基于IEC三比值方法下,充分的利用回归分析法、瓦斯分析法和平衡判据法等来对设备故障程度和发展进行判断,从而制定合理的解决对策。
4 电力系统油务监督色谱分析应注意的问题
(1)在利用气相分析对充油设备进行故障检测的过程中,一定要注意油中的气体含量,当油中的气体达到了一定的范围时,那么就需要通过其他的电气试验进行检测,从而正确判断充油设备是否存在故障,避免判断失误。
(2)在油务监督色谱分析过程中,要将所检测的数据值与标准的数据值进行对比,如果所检测到的数据已经超过了某一项标准值的上限时,则说明存在故障现象,需要及时的采取相应的处理措施,并且停止设备的运行。在某一项检测结果较高时,应该对其他项进行试验,判断是否存在关联性故障。对于检测中的超限项要采取进一步的措施进行故障判断,以明确故障点以及故障原因,避免事故的扩大化,尽量控制由于故障所带来的损失。
(3)利用气相色谱分析法对充油设备的气体进行检测,能够明确设备是否存在故障,以便能够及时的采取适宜的应对措施,减少故障的发生率。所以在对充油设备进行故障检测时,应该明确故障类型以及发生部位,是过热故障还是放电故障,是发生在固体绝缘部位还是裸金属部位。只有明确了故障类型和故障点,才能够制定出相应的处理计划,从而有效的杜绝故障的发生,确保充油设备的正常运行。
5 结束语
在电力系统运行过程中,变压器是重要的电气设备,其运行状态直接关系到整个电力系统的稳定性,所以需要对变压器的运行状态进行实时检测。气相色谱分析法是检测充油设备是否存在故障的重要方法,其通过对变压器油中的气体组分进行检测,就能够获取变压器是否存在潜在故障,为工作人员提供有利的参考依据,从而最大程度的降低变压器故障的发生率。气相色谱分析法是变压器维护管理工作中的重要方法,为确保电力系统中油务监督工作的顺利进行创造了良好的条件。
参考文献
[1]潘宇凯.色谱分析在电力系统中的应用[J].科技资讯,2010,10:38,39.
[2]惠晓燕.电力系统中油化验技术的应用[J].城市建设理论研究,2012,33:68.
[3]SDL87-1986.变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].北京:中国电力出版社,1996.