欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

秦二厂大修配电盘停役运行控制

时间:2022-12-16 15:25:07 来源:网友投稿

zoޛ)j馓7Oi--计划时间/人力/物力的限制,另外有的配电盘对于大修安全和工作的顺利开展是有必要的。所以只有在机组正常运行时不能停运进行检修只能放在大修期间才有可能停电的配电盘,和按照检修周期要求适逢在大修期间可以安排的配电盘,是大修停运检修的两类首选。

2)分散停盘原则:考虑各个方面的因素以及减少再供电的压力和对大修关键路径的影响,应将在大修期间才能检修的配电盘根据其互相影响分组,如LGC/LHA/LHP及下游盘可以安排在一次大修。但是,为了避免共模故障出现,分列的电气盘一般不应安排在同一次大修中进行。

3)检修窗口的合理安排:配电盘在大修中的具体检修安排应结合整个大修的关键路径,技术规格书要求,再供电具体情况等综合考虑。

大修配电盘停运窗口安排的考虑方法:

1)理顺电气盘供电的上下级关系,这一点将决定一个电气盘停运的风险分析考虑范围。下游配电盘是否有双路供电要区别对待,这一点也会影响到再供电方案的分析考虑。

2)对单个配电盘进行风险分析。具体分析每个配电盘下的负荷用户。考虑单个用户停电是否会影响检修工作或者造成I0控制困难。还需要考虑再供电的数量,再供电的可能性、可实施性(如需要再供电的用户容量,配电盘附近有否同等容量和电压等级的其他配电盘)。

3)综合考虑上述两步的分析结果,给出一个配电盘的最合理检修停运窗口。

4)根据分析结果,给出大修配电盘检修的分组建议。

4 停盘运行控制与再供电

针对配电盘大修项目的不同,运行控制要区别对待以降低工作风险及时推进工作进展。以下对不同停盘检修项目的运行控制做一个概述。

注意事项如下:

1)380V母线停役后,涉及高压/低压/继保三个专业检修工作,但边界不同,如清扫母线要求断开110VDC,而保护校验则需要直流存在,交叉作业触电风险高,按下图逻辑可优化运行控制,边界要求不冲突的可同时发票工作。

2)6KV母线设计上不设母线接地刀,进线开关的地刀均在电源侧,因此母线停役后,进线开关的地刀不应合上,误合即是带电合地刀事故。

3)380V配电盘清扫需要抽出柜子,因此要将负荷上面的隔离临时解除,可以将柜子抽离隔离位置后将把手在隔离位置处上锁,这样抽屉可以拉出进行清扫但是不能将柜子推入。6KV/380V变压器高压侧的接地可通过地刀完成,变压器低压侧的接地,通过临时地线实现。高压侧地刀与变压器柜门机械连锁,地刀合上柜门才能开启。6KV/380V变压器高压侧中性点不接地,低压侧中性点直接接地,因此在检修完成摇绝缘时,需要解开低压侧的接地中性点,摇绝缘完成应确认中性点恢复正常。

4)蓄电池的充放电工作有两点需要注意,一是各工作的协调安排,不能在充电时又加入停电清扫工作,这是矛盾的。另一个就是在线充放时对电压的控制,以免造成下游负荷继电器的误动或者烧毁,一般48V母线在线充放电的电压控制在43V-53V,110VDC的在线充放电压控制在105V-125V。

5)UPS不间断配电盘检修通常安排在所有燃料都在KX厂房的窗口进行清扫检修工作,此时,所有RPR保护柜均已停运,没有保护误动风险。如果LHA需要停运,由于LNA/C必然会停,所以应将二者放于同一个窗口;如果LHB要停运,则LNB/D会陪停,也应将二者置于同一个窗口。下游重要仪表电压要做好再供电,信号控制做好TCA(临时控制变更)防止误动。

为了保证单个设备在配电盘停役检修中的电力供给,通过再供电的方式即由在役配电盘通过临时电缆接线给该设备再供电。再供电既满足了配电盘停役检修的目的又兼顾了技术规格书的要求和大修控制设备需要,但为了降低运行控制风险,临时再供电需设立以下原则:

1)对于特定状态下系统可用性要求高的情况下,设备的正常/后备电源可考虑再供电;

2)换料期间不允许紧急配电盘的停电;

3)不允许两列应急母线盘同时停电(对分列设备而言);

4)再供电不许两列交叉或两机组交叉(公用及不分列的不包括在内);

5)一列配电盘检修时再供电必须限制,同时另一列配电盘不应有临时电源。

大修开始前必须制订完整的大修再供电清单,经过运行/维修/技术/安全几方讨论确定方案,并且需要有相应的文件说明。实施过程中,运行通过TSD(临时特殊装置)进行跟踪管理。下表为再供电清单实例:

5 结论

综合而言:大修配电盘检修是一项难度大风险高的综合项目,无论是前期检修计划分析、窗口选择,还是检修中隔离实施等都需要严密的运行控制。经过历次大修停盘工作的经验积累,也愈加凸显有效的运行控制,对于顺利完成配电盘检修工作并保证核安全、工业安全及大修进度具有重要的意义。

【参考文献】

[1]核电厂中级运行(中核核电运行管理有限公司)[Z].

[2]秦山第二核电厂一/二号机组运行技术规格书[Z].

[3]换料大修运行人员必读(中核核电运行管理有限公司二厂)[Z].

[责任编辑:杨玉洁]

推荐访问:配电盘 大修 二厂 运行 控制