欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

秦山二扩电气贯穿件问题讨论

时间:2022-12-16 17:35:05 来源:网友投稿

摘要:本文简单介绍了电气贯穿件的功能,结构,分析了秦山二扩现场出现的贯穿件相关问题,结合岭澳时期出现的问题和解决方法,详细说明了中压电气贯穿件的端接问题,同时也对低压电缆压接问题做了简要的说明,为以后设计和施工提供经验。

关键词:电气贯穿件;技术规格书;核电国产化

1 前言

秦山二期扩建工程中四号机组实现了电气设备的国产化,其中电气贯穿件设备是由中国核动力研究设计院自主研发,这就为核电的自主化发展提供了硬件支撑,是核电国产化发展中又一重要标志。

本文主要针对在秦山二期扩建工程现场出现的电气贯穿件安装问题展开讨论,分析可能出现这些问题的原因,在解决这些问题的同时也给我们积累了这方面的经验,在以后的设计工作中可以避免相同问题的发生,把问题解决在出现之前。

2 结构及连接方式介绍

2.1 电气贯穿件结构

电气贯穿件安装在反应堆安全壳上,提供各种贯穿安全壳壁的电气连接,同时作为安全壳的一部分,电气贯穿件对核电站反应堆的安全运行至关重要,在正常和各种事故(包括地震和失水事故)条件下,构成防止放射性物质泄露的第三道屏障,保证安全壳的完整性。

电气贯穿件有若干安装在一个密封筒体内的贯穿件芯棒组成,贯穿芯棒内装有若干绝缘导体,密封筒体安装在安全壳墙洞内。贯穿芯棒固定在筒体两端的法兰上,在筒体内有隔板支撑。在安全壳外侧的法兰装有一个可充气的密封监测装置,包括充气阀门和压力表。

贯穿件可分为中压贯穿件,低压贯穿件,控制及仪表贯穿件和同轴贯穿件。

2.2 连接方式简介

贯穿件连接方式主要有KIT连接方式,端子排连接方式,铲型连接方式和同轴连接方式四种。

KIT(压接)提供外部电缆与馈通导体之间的对接连接方式,KIT连接套件由铜对接管、中间热缩套管和主热缩套管组成。KIT连接方式主要用于连接低压电缆和仪控电缆。端接材料根据使用环境不同,安全壳内选择K0类,K1类,K2类,安全壳外选择K3类。当接线盒内电缆端接头数量较大时宜选用KIT连接方式。

对于较大截面低压导体(线规格在1/0AWG~6AWG)才有端子做连接体,贯穿件馈通体和外部电缆段部压接,然后通过连接片与端子螺栓压接,对于较小截面低压和控制电缆采用压接型端子连接,贯穿件馈通体和外部电缆直接压接到端子排上。

3 电气贯穿件有关问题介绍

3.1 中压电气贯穿件安装问题

中压电气贯穿件由额定电压为6kV、50Hz三相供电回路的导体组成,具有三个中压贯穿芯棒和一个接地贯穿芯棒,分别接A,B,C三相和接地馈线D,馈线D与A,B,C及贯穿件金属外壳均绝缘。

在现场中压电缆与贯穿件端接过程中,出现了中压电缆编织线和贯穿件无法确定如何安装的问题。

中压电气贯穿件主要实现反应堆厂房和外边核岛厂房之间中压电缆的连接,贯穿件的接地馈线D芯棒同样也只能作为电缆接地层(中压电缆铠装层,屏蔽层)的通路,以保障电气上的连续性,按照核岛接地标准,中压电动机电源电缆屏蔽线只在中压开关柜一端接地。从中压开关柜到电机,整个电缆通路只有一点接地,不会产生环流,而且整个电缆通路上唯一的接地点选择中压开关柜一端,从外观检查、维修来说都比较方便。

根据秦山二期扩建工程接地系统安装图节点图集0401T514中的安装标准,RX厂房外侧, 481标准中接地编织线直接接到贯穿件D芯棒上面。在RX外部,根据482标准,接地编织线不仅接到了中压电气贯穿件的D芯棒上面,通过设备接地导体150mm2的接地电缆与接地设备相连,同时接地编织线还与贯穿件的外壳相连。

查看岭澳电气贯穿件安装时出现的问题及其经验教训中的有关中压电气贯穿件某些安装问题的讨论可确定,电气贯穿件中接地馈线D芯棒只与屏蔽线相连,不应与贯穿件的外壳连接到一起,岭澳时期,在中压贯穿件设备出厂时,制造厂已经将中压贯穿件在反应堆厂房一侧的接地馈线D直接与接线箱外壳相连,经过设计人员确认后将中压贯穿件反应堆一侧接线箱内接地馈线D芯棒与外壳的连线拆去。

中压电缆端接标准中对在常规环境下电气贯穿件电缆端接也有说明,电缆编织线不引出,贯穿件内部D芯棒接线端子直接接地,并未连接到贯穿件的外壳。在核环境下中压电缆端接标准中,电缆编织线与中压贯穿件馈通D芯棒相连。

通过上述分析可以确定,中压电缆中编织线在反应堆厂房侧只与接地芯棒相连,贯穿件外壳直接接地,接地芯棒不与贯穿件外壳连接。在连接厂房侧电缆中编织线不引出,贯穿件中D芯棒直接接地。这样从中压开关柜到连接厂房侧的中压电缆编织线只有中压开关柜一处接地,从反应堆厂房到电机的中压电缆编织线只有通过贯穿件D芯棒在连接厂房侧接地,两段编织线都不会形成回路。既满足中压电缆接地要求,又能正常满足电气贯穿件作为连接厂房和反应堆厂房电气连接的功能。

3.2 低压电气贯穿件安装问题

低压电力贯穿件由额定电压为380V、50Hz三相供电回路的导体组成,最多可装10个贯穿芯棒;电缆端接方式上有KIT(压接)连接方式和端子排连接方式。施加电压为500DC时贯穿件绝缘电阻为109Ω。

低压电气贯穿件出现的问题是由于电缆截面差过大造成的电缆无法压接。

RRI系统低压电缆B0221通过贯穿件L350C连接W厂房和R厂房,在W厂房进线电缆为选用的是K3类电缆,规格为3×16mm2,在R厂房侧出线电缆为K1类电缆,规格是3×6mm2,贯穿件内部电缆端接方式为压接连接,芯棒尺寸为21mm2。在现场施工过程中发现芯棒尺寸和接线电缆6mm2的截面差过大而无法对接。

综合考虑现场情况,最后决定将该电缆接到该贯穿件B列端子排的备用电缆接线端子上,由于B列端子排中端子型号均为SAK6N,只能接6mm2电缆,所以在W厂房侧将该贯穿件对应端子换成SAKH10的端子排。

4 结束语

秦山二扩中电气贯穿件遇到的问题主要的端接方面的问题,分析原因主要有以下两点:一是安装标准中规定不明确,如标准号482中接地编织线并非电缆屏蔽层中的编织线,安装单位无法确定如何连接电缆,需要现场设代人员确定后他们才端接电缆,这就会造成延误工期的情况;二是设计人员在给设备厂房提设备型号不准确,造成设备厂房提供的设备无法满足现场施工需要,此处主要是贯穿件中芯棒或接线端子型号不能满足电缆端接需要。在以后的工作中,我们应严格要求自己,把设计工作做到完美,这不仅能提高现场施工效率,也能提高我公司形象。

推荐访问:贯穿 电气 秦山 讨论