欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

供热管道抢修安全措施6篇

时间:2022-10-03 16:05:11 来源:网友投稿

供热管道抢修安全措施6篇供热管道抢修安全措施 城区集中供热工程化解和应急处置工作预案 城区集中供热工程项目,供热总负荷为200T/h,主要建设内容包括工、民供热管网、热交换站及配套下面是小编为大家整理的供热管道抢修安全措施6篇,供大家参考。

供热管道抢修安全措施6篇

篇一:供热管道抢修安全措施

集中供热工程化解和应急处置工作预案

 城区集中供热工程项目 , 供热总负荷为 200T/h, 主要建设内容包括工、 民供热管网、 热交换站及配套设施, 预计总投资 32543 万元。

 为建立健全该项目 事故应急机制, 逐步加强城市管理领域应急能力, 提高应对突发事件的抢险能力, 做到最短时间内发现问题, 以最快的速度解决问题, 确保工程的安全运行, 保障人民群众生命财产安全, 现制定城区集中供热工程化解和应急处置工作预案如下:

 一、 应急组织 为加强对城区集中供热工程建设的组织和协调, 做到统一领导, 各司其职, 确保各项安全措施落到实处, 我局成立城区集中供热工程重大事故应急指挥小组, 局长张桓担任组长, 主管副局长杨学河担任副组长, 成员 包括办公室、 城建科、 财务科、 质监站、 安监站。

 指挥小组下设办公室, 办公室设在住建局办公室, 主任由主管副局长杨学河兼任。

 二、 应急预案 1、 分级响应程序

 按照事故性质分为一级事故( 特别重大)

 、 二级事故( 重大)

 、 三级事故( 较大)

 三个级别。

  2、 预案启动

 一旦确定发生二级以上事故, 由县应急委员 会向省、市应急委员 会报告, 由上级部门启动应急专项预案。

 三级事故发生后, 由指挥领导小组启动本应急预案, 并向县应急委员 会报告。

  3、 响应程序 ( 1)

 重大安全事故发生后, 指挥小组迅速核实情况后,立即上报县应急委员 会。

 ( 2)

 接到事故报告的相关部门立即赶往现场, 并启动先期处置应急工作预案, 迅速采取有效措施, 尽力控制事态发展, 以减少人员 伤亡和财产损失。

 指挥小组按照事故的性质和现场情况, 依据各自 职责迅速组织并实施抢险救援工作。

  ( 3)

 指挥小组根据事故等级和事故发展态势, 协调指挥抢险救援, 必要时组织专家指导现场抢救工作, 提出对策方案。

 三、 后期处置 ( 1)

 结束程序

 事故的现场抢险救援结束后, 由县应急委员 会责成相关部门做好伤亡人员 救治、 慰问及善后处理, 及时清理现场,迅速抢修受损设施。

 指挥小组根据事故抢险工作进展情况报县应急委员 会审批后, 由指挥小组宣布应急救援终止, 及时向上级主管部门报告, 并通知公众。

 ( 2)

 事故调查

  指挥小组在事故调查过程中, 要认真分析事故原因,从规划、 设计、 施工、 养护维修、 管理各个方面提出改进建议。

  重大质量安全事故调查应严格遵守国务院 《特别重大事故调查程序暂行规定》 的各项规定。

 ( 3)

 总结建议 指挥小组负责整理和审查所有的应急记录和文件等资料; 总结和评价导致应急状态的事故情况和在应急期间采取的主要行动。

 指挥小组向县应急委员 会、 上级主管部门分别及时做出书面总结报告。

 总结报告包括发生事故的基本情况、 调查中查明的事实、 事故原因分析及主要依据、 发展过程及造成的后果分析评价、 采取的主要应急响应措施及其有效性、 事故结论、 事故责任人及其处理、 各种必要的附件、 调查中尚未解决的问题、 经验教训和安全建议等 10 项内容。

 四、 应急保障

 指挥小组要按照职责分工和相关预案, 切实做好应对突发公共事件的人力、 物力、 财力、 等工作, 保证应急救援工作需要和群众的基本生活。

  ( 1)

 队伍保障:

 建立专业工程抢险救援队伍和骨干力量。

 不断加强应急救援队伍的业务培训和应急演练, 建立联动协调机制, 提高装备水平。

 ( 2)

 经费保障:

 用于突发事件应急管理工作机制日 常运作和保障等所需经费, 要通过预算予以落实。

  ( 3)

 物资保障:

 围绕“明确一个机制, 建立一个数据库” 的目 标, 建立科学规划、 统一建设、 平时分开管理、 用时统一调度的应急物资储备保障体系。

 根据有关法律法规、应急预案和部门职责, 做好物资储备工作。

  ( 4)

 做好抢险救灾人员 自 身的安全防护, 配备各种安全作业工具, 做好防护措施, 保证抢险人员 生命安全。

  五、 严明纪律 1、 各科室、 局属各单位要组织有关人员 认真学习本预案, 明确各自 任务要求和处置措施, 并定期组织训练和演练,以便提高业务水平, 提高战斗力。

 保证拉得出, 战得胜。

 2、 各科室、 局属各单位要各司其责, 精诚团结, 通力合作, 充分发挥职能作用, 按应急预案做好本职工作。

 3、 严格通讯联络制度, 指挥小组领导及成员 的电话、手机保证畅通, 不得以任何理由停、 关机。

 4、 严格责任制度, 要做到装备、 人员 落实到位。

 2010 年 12 月 10 日

篇二:供热管道抢修安全措施

力公司供热保障应急预案 为及时有效地做好供热生产安全事故应急工作,合理的处理供热过程中突发事件的发生,保障业主冬季正常供暖,最大限度减少事故损失,确保供热安全、运行稳定,根据有关法律、法规,结合项目供热实际情况,制定本预案。

 一、故障(事故)类别 根据事故的大小及影响范围,事故可分为一般事故、较大事故、重大事故。

 1、一般事故:指对设备及管网损坏程度较小,造成损失在 10000 元以下,且未造成人员伤亡,停运时间不超过 24小时的事故。

 2、较大事故:指对设备及管网损坏程度较大,造成损失在 20000 元以下 50000 元以下,造成人员轻伤人数少于 2人,未造成人员死亡,停运时间不超过 48 小时的事故。

 3、重大事故:指对设备及管网损坏程度严重,造成损失在 50000 元以上,造成人员轻、重伤人数多于 5 人,造成人员死亡 1 人及以上,停运时间不超过 72 小时的事故。

 二、应急小组组织架构

  1、组长:XXX,联系电话:XXXX

  职责:接到事故报告后,立即按应急方案,结合事故实际情况,组织指挥抢修人员到位,按照方案,各就各位履行职责。

  2、副组长:XXX,联系电话:XXXX 副组长:XXX,联系电话:XXXX 职责:根据预案和组长的命令负责事故现场的组织指挥和协调工作;督导抢修人员安全有序的做好抢修工作。

 3、小组成员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 等抢修人员 职责:根据预案和组长、副组长的指令,负责事故现场的排险抢修工作;负责有关信息的发布和各种资料的收集工作;负责事故人员的开支、材料、设备等费用的统计、整理、初审,并做好记录归档工作;负责事故有关情况的汇总工作。

 三、应急处置程序

  1 、事故的类别甄别 根据预案事故类别划分,结合现场发生故障(事故)造成的初步影响判别事故类别,然后启动应急预案。

  2 、事故应急机制 (1)部门联动协调机制。部门联动协调机制是在事故发生的特殊情况下,各部门要统一服从应急小组协调指挥,确保事故处理的有条不絮。

  (2)信息快速反应机制。对各种突发事件必须在 15 分钟内按信息快递程序完成传递,各级领导和岗位人员必须做出快速反应。

 (3)事故抢修抢险机制。对于出现的各种应急事故进行快速排查、处理和恢复供暖供冷。制定事故应急处置预案和抢修抢险预案,建立抢修抢险队伍,具备事故自救的能力。

 (4)事故物资保障机制。为应急事故抢修抢险任务提供物资准备,根据设备状况,备齐物品备件,备齐抢修抢险物资和机械设备以及备用零部件,随时应对可能出现的事故情况。

  3 3 、事故具体处置措施

 (1)巡查人员发现供热设备出现故障后,立即上报小组组长或副组长,应急小组立即组织抢修人员 30 分钟内到达事故现场,根据实际情况决定是否停或重启设备主机,并根据预案安排信息联络专人及时通知业主相关人员,同时协调好与抢修有关的各单位的关系,及时把现场情况做记录,抢修完成后,把事故报告上报应急小组。

 (2)供热管道出现事故后,应急抢救人员 15 分钟内到现场,根据现场情况确认是否需要关闭阀门,并第一时间上报公司。抢修完成后,把实际情况上报应急小组。

  (3)因泄露原因出现大面积失水事故时,及时通知公司及业主,并根据需要关闭主阀门,直致管道维修完毕和补水恢复正常。

 (4)当发生人员伤亡等恶性事故应及时报警,拨打 110、119、120 电话,说明事故发生的地点、事故类型及伤亡损失情况等,不得隐瞒事故实情。启动快速应急机制,由组长统一指挥,实施抢险、伤亡救护、人员疏散、设备保障等快速反应。做到“稳、准、快”和“先救人,后救物”的原则有条不絮的开展救援抢险工作,避免二次事故的发生。各应急小组成员应保证通讯畅通,服从指挥,步调一致。积极配合110、120、119 等各支援队的工作,使人员伤亡和财产损失降到最低。

 (5)各类抢修完毕后,做好善后处置工作。应根据“四不放过”原则进行事故处理,若认为事故应追求相关责任人的责任,其他原因导致的事故应认真分析原因,做好对应措施,避免同类事故的再次发生。

 四、应急结束 抢修结束后,公司应召开相关会议,在充分评估危险和应急情况的基础上,由组长或副组长宣布应急抢球行动结束。

篇三:供热管道抢修安全措施

市地方标准《供热管线有限空间高温高湿作业安全技术规程》 宣贯培训高湿作业安全技术规程》 宣贯培训2015年北京市地方标准宣贯培训北京市热力集团有限责任公司2015年6月 4日

 主 要 内 容一.标准编制背景标准制订的必要性和意义标准制订的必要性和意义二.三.主要内容介绍四.强制性条文介绍

 一、 标准编制背景根据北京市质量技术监督局《关于印发2013年北京市地方标准制修订项目 计划的通知》 (京质监标发〔2013〕 136号) 的要求, 由北京市热力集团有限责任公司负责北京市地方标准《供热管线有限空间高温高湿作业安全技术规程》 的制定工作。本《规程》 为强制性标准, 于2014年12月 17日 发布, 将于2015年7月 1日起执行。

 二、 标准制订的必要性和意义随着北京城市建设的快速发展, 供热行业作为城市的一项重要基础公共事业, 得到了北京市各级领导的关怀和支持, 取得了快速发展。以北京市集中供热发展速度为例:

 1958年, 全市仅有热力管线13. 4公里; 通过50多年的快速发展, 截止到2014年底, 全市集中供热面积已达到2. 23亿平方米, 集中供热一次管网长度达1 400公里, 约有超过9488个检查室。全北京市目 前约有供热管线2万余公里, 其中高温高湿管线超过1 万公里, 有限空间作业次数、 工作量和作业风险都非常之大。

 2010年8月 ,北京市热力集团就曾出现过一起有限空间高温高湿环境下作业的安全事故, 导致2人死亡, 造成了严重的影响。

 国外:

 供热企业管线运行管理和监测自动化程度高, 供热管网温度压力相对较低, 检查室环境良好。国内:

 供热企业管网运行管理主要靠人工进行, 管网运行人员需要下到检查室内对管线运行情况进行检查, 检查室内普遍环境恶劣, 具有高温、 高湿的特点。以北京地区为例, 北京市热力管网采用高温高压运行方式, 热力管网的运行检查、 维护和检修工作主要是在热力检查室及地沟内进行。

 热力检查室及地沟内作业空间具有部分封闭、 进出口狭窄有限、 自然通风不良、 高温高湿的特点, 易造成缺氧、 中毒、 烫伤等危险事故的发生。

 2009年1月, 北京市安全生产监督管理局发布了《北京市有限空间作业安全生产规范》 , 该规范对“有限空间” 的范围进行了定义、 并从有限空间作业安全技术要求和安全管理要求两方面做出了规定。2012年12月 , 由北京市劳动保护科学研究所主编的《地下有限空间作业安全技术规范 第1部分:

 通则》 正式发布实施, 该规范对地下有限空间作业环境分级空间作业环境分级、 基本要求、 作业前准备和作业的安全要求进行了规基本要求作业前准备和作业的安全要求进行了规定。热力管线高温高湿环境作业是“有限空间作业” 的形式之一, 上述两规范的出台为加强热力管线施工作业安全管理、 预防和控制热力管线施工作业生产安全事故发生起到了宏观指导作用。

 同时, 也急待针对高温高湿环境下热力运行、 维护和抢修作业安全技术特点、 应对措施和防护要求, 出台北京市供热管线有限空间高温高湿作业安全技术规程。

 2010年, 受北京市市政市容委委托, 北京市热力集团承担了 “热力管线高温高湿作业环境保护措施研究” 课题, 为《供热管线有限空间高温高湿作业安全技术规程》 的制订奠定了技术基础。在《供热管线有限空间高温高湿作业安全技术规程》 制订过程中, 北京市热力集团对供热企业管线有限空间作业进行了大量的调研, 并在此基京市热力集团对供热企业管线有限空间作业进行了大量的调研, 并在此基础上进行了风险评估。本规程的制订, 针对北京当前供热管线高温、 高湿运行的实际生产特点, 结合管线作业人员身体状况和作业环境等多种因素, 能够有效控制危险源和降低有限空间伤亡事故发生的风险, 确保作业人员安全作业、 供热设施稳定运行, 减少供热管线生产作业的一般生产安全事故, 杜绝重大责任事故。

 三、 主要内容介绍

 章节设置

 1、 范围本标准规定了供热管线有限空间高温高湿环境下作业时的基本要求、作业环境、 作业防护、 热水管道作业、 蒸汽管道作业以及作业应急管理等内容。本标准适用于供热管线有限空间高温高湿环境下的施工、 运行、 维护、检修和抢修等作业。2、 规范性引用文件3、 术语和定义供热管线有限窨、 高温高湿、 检查室、 管沟、 集水坑。

 4 基本要求4. 1 供热运营管理单位和作业单位的基本要求应符合DB11/852. 1 的相关规定。4. 2 作业前应根据作业现场的环境特点制订安全撤离、 救援等应急方案。4. 3 作业区域、 安全警示设置及设备安全检查应符合DB11/ 852. 1 的相关规定定。4. 4 作业现场应设置作业单位信息公示牌, 并应与警示标志一同置于现场周围醒目位置。4. 5 作业现场应配备作业负责人和监护人。4. 6 作业单位应向运营管理单位提交《有限空间作业审批表》 (见附录A中表A. 1 )

 , 并获得作业同意。

 有管沟作业时尚应提交《管沟检查作业审批表》 (见附录B 中表B. 1)

 。

 4. 7 作业监护人、 电工、 焊工应取得相关部门颁发的特种作业操作证; 其它作业人员应经过供热运营管理单位培训考核后上岗。4. 8 作业人应正确佩戴和使用劳动防护用品, 具体要求见DB11/ 852. 3的相关规定。4. 9 作业时, 作业单位应配备正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具、 应急通讯报警器材、 检测设备、 强制通风设备、 应急照明设备、 安全绳以及救生索等。4. 10 照明设备电压不应大于24V。4. 11 用电作业应符合GB/T 13869 及GB 3836. 1 的相关要求。

 5 作业环境5. 1 作业前, 应先打开井口自 然通风, 设有两个及以上井口的检查室, 应至少打开两个井口通风。5. 2 自 然通风后应进行检测, 检测内容应包括环境积水深度、 温度、 含氧量、 有毒有害气体、 易燃易爆物质浓度等。一、主要内容5. 3 作业环境复杂, 存有污水、 废水以及异常气味时, 应委托具有检测能力的单位进行检测, 并制定专项作业方案。5. 4 作业时检查室积水深度存在下列情况时, 应进行抽水作业:a) 有集水坑的检查室, 水位深度高于集水坑高度;b) 无集水坑的检查室, 水位深度大于150mm。5. 5 作业环境温度不应超过40℃。

 5. 6 含氧量、 有毒有害气体、 易燃易爆物质浓度等检测及合格标准应符合DB11/ 852. 2的规定。5. 7 温度及气体检测不合格时, 应进行强制通风。

 强制通风应符合DB11/ 852. 2的规定。5. 8 强制通风后, 应再次进行检测, 合格后方可进行作业。

 温度及气体检测不合格的有限空间, 无保护措施的情况下任何人不应进入。5. 9 只设1 个井孔的检查室检测合格后, 应再强制通风至少5 分钟, 方可进行作业。5. 10 管沟内温度和气体检测合格后, 作业过程中仍应持续进行强制通风。5. 11 焊接或切割作业时, 应持续进行强制通风。5. 12 多次检测不合格的检查室应在井口内壁设置“缺氧危险、 强制通风” 的警示牌。

 6 作业防护6. 1 进出检查室作业时, 应符合下列要求:a) 开启井盖应佩戴防护手套, 使用专用工具;b) 上下爬梯应逐一进出, 不应手持物品;c) 爬梯正下方不应站人。6. 2 上下传送工具时, 应装入工具桶、 使用绳索缓慢传递, 不应上下抛扔。一、主要内容6. 3 管沟作业应符合下列要求:a) 管沟作业单程长度不应大于200m;b) 作业人应穿戴防护头盔、 防烫衣裤、 防烫鞋和防烫手套, 并应携带对讲机及照明设备等辅助工具;c) 管沟两端沟口处应派监护人看护, 并随时与进入管沟作业人保持联络;d) 进入管沟时, 作业人之间应保持5m~10m间距, 最先进入管沟内作业人应通过检测仪器对管沟内温度、 气体等环境因素进行实时监测。

 6. 4 检查室作业应符合下列要求:a) 进入检查室前, 应穿戴与作业内容相匹配的防护用品;b) 进入检查室后, 应远离井口下方, 同时避开管道介质出口位置;c) 开启放气阀门时, 应取下丝堵, 用引管连接, 缓慢开启; 作业人面部应远离连接处;d) 更换管道d) 更换管道、 阀门、 补偿器、 套筒补偿器密封材料等时, 应将管道内水放阀门补偿器套筒补偿器密封材料等时应将管道内水放净。6. 5 焊接作业应符合下列要求:a) 焊接作业时, 作业人应佩戴防护眼镜、 面罩、 防尘口罩等;b) 电焊机、 氧气瓶、 乙炔瓶不应带入高温高湿有限空间内;c) 切割管道及焊接时应采取措施保护易燃保温材料。

 6. 6 作业时间应符合GB/T 4200 下列要求:a) 在不同工作地点温度、 不同劳动强度条件下允许持续接触热时间不宜超过表1 所列数值;b) 持续接触热后必要休息时间不得少于15mi n, 休息时应脱离高温作业环境;c) 凡高温作业工作地点空气湿度大于75%c) 凡高温作业工作地点空气湿度大于75%, 空气湿度每增加10%, 允许持续空气湿度每增加10%允许持续接触热时间相应降低一个档次, 即采用高于工作地点温度2℃的时间限值。表1 高温作业允许持续接触热时间限值单位:

 分钟工作地点温度∕ ℃轻劳动中等劳动重劳动>34605040>36504030>38403020注:

 轻劳动为I级, 中等劳动为Ⅱ 级, 重劳动为Ⅲ级和Ⅳ级。

 作业分级应符合GB/T 4200的规定。

 6. 7 作业完毕后, 人员撤离及现场清理应符合DB11/ 852. 1 下列要求:a) 作业完成后, 作业人应将全部作业设备和工具带离有限空间;b) 监护人应清点人员及设备数量, 确保有限空间内无人员和设备遗留后,关闭出入口关闭出入口;c) 清理现场后解除作业区域封闭措施, 撤离现场。

 7热水管道作业7. 1 管道注水7. 1. 1 注水前应关闭泄水阀门。7. 1. 2 注水后应对管道及附件等进行全面检查。7. 2 管道降压7. 2. 1 作业前, 应先关闭作业管道两端的分段阀门, 确保作业范围内的管道处于停运状态。道处于停运状态。7. 2. 2 降压时应先缓慢开启作业管段相对高点处的泄水阀门, 当压力表读数降至零时, 再开启其它泄水阀门。7. 3 管道泄水7. 3. 1 管道泄水作业应遵循“先降压, 再泄水” 的原则。7. 3. 2 拆除泄水阀门堵板时, 应确认泄水阀门处于关闭状态。7. 3. 3 泄水时应将排水管引至检查室外安全地点。7. 3. 4 开启泄水阀门后, 作业人应及时撤离检查室。

 8 蒸汽管道作业8. 1 管道送汽8. 1. 1 送汽前, 应打开作业范围内的泄水阀门, 缓慢开启送汽阀门预热管道。一、主要内容8. 1. 2 当泄水阀门见蒸汽后, 关闭泄水阀门。8. 2 管道排汽8. 2. 1 放汽前, 应先关闭作业管道两端的分段阀门, 确保作业范围内的管道处于停运状态。8. 2. 2 管道降温2-3 小时后, 再缓慢开启泄水阀门。

 9 应急管理9. 1 作业前应制定应急作业方案, 方案应包括下列主要内容:a) 作业应急组织机构、 人员和职责划分;b) 作业应急通信联络方式;c) 作业应急设备、 物资保障;d) 事故上报程序;e) 应急处理措施。9. 2 作业现场发生异常状况时, 监护人应立即报告; 作业负责人应根据应急方案进行事故处理, 在救援人员未赶到之前, 现场人员应先做好自身防护再进行适当施救。

 9. 3 作业时, 出现以下任意一种情况, 所有人员应立即终止作业, 迅速撤离:a) 安全防护设备或个体防护装备失效;b) 气体检测报警仪报警;c) 温度、 积水深度、 气体含量等环境因素不符合作业标准;d) 管道设备可能存在或已经发生管道爆裂等严重安全隐患、 故障;e) 作业人感觉身体不适;f) 监护人或作业负责人下达撤离命令;g) 与监护人联系中断;h) 检查室或管沟结构出现安全隐患。

 四、 强制性条文介绍

 本规程中, 4. 8、 5. 8、 5. 10为强制性条款, 其他为推荐性条款。4. 8 作业人应正确佩戴和使用劳动防护用品, 具体要求见DB11/ 852. 3的相关规定。4. 8 定为强制性条款的原因:

 《劳动防护用品监督管理规定》 (国家安全生产监督管理总局 第1 号)

 中第三章“第十九条从业人员在作业过程中, 必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则, 正确佩戴和使用劳动防护用品; 未按规定佩戴和使用劳动防护用品的, 不得上岗作业。

 ”

 5. 8 强制通风后, 应再次进行检测, 合格后方可进行作业。

 温度及气体检测不合格的有限空间, 无保护措施的情况下任何人不应进入。5. 8定为强制性条款的原因:《地下有限空间作业安全技术规范 第1部分:

 通则》 (DB11/ 852. 1—2012)

 中的“6. 9 作业负责人根据二次气体检测数据, ……。

 1级环境的, 不应作业。

 ”

 5. 10 管沟内温度和气体检测合格后, 作业过程中仍应持续进行强制通风。5. 10定为强制性条款的原因:《地下有限空间作业安全技术规范 第1 部分:

 通则》 (DB11/ 852. 1—2012)

 中“4. 3氧含量为19. 5%~23. 5%, 且符一、主要内容合下列条件之一的环境为2级:

 c) 作业过程中易发生缺氧, 如热力井、 燃气井等地下有限空间作业; ” 及“7. 1. 6 降低为2级或3级环境, 以及始终维持为2级环境的, 作业过程中应使用机械通风设备持续通风。

 ”

 谢 谢!谢 谢!2015年北京市地方标准宣贯培训

篇四:供热管道抢修安全措施

4 卷2008 年 6 月

 第 3 期 中 国 安 全 生 产 科 学 技 术 J ournal of Safety Science and T echnology V 01. 4 No . 3 J un.200 8 文章编号:1673 —193X (2008) 一 03 — 0130 —04 城市供热地下管线 系统危 险 因素辨识与事故预防对策 孙 平, 王 ( 北京城市系统工程研究 中心 , 北京立, 刘克会 , 肖丽妮 , 尤秋菊 100089) 摘迅速增长, 供热地下管线事故时有发生, 城市供热地下管线安全问题已成为市政地下管线安全研 究的重点问题和城市发展过程中亟待解决的热点问题。本文从事故致因论的角度和事故树的方 法对供热地下管线系统的危险因素和薄弱环节进行分析研究, 探讨合理有效的预防对策, 有效消 除事故隐患, 减少事故发生 , 对确保城市供热管网安全、 稳定、 正常供暖具有重要的现实意义。

 关键词:

 供热; 地下管线; 危险因素; 预防对策 中图分类号 :

 X928. 03 文献标识 码 :

 A 要:

 近年来, 城市集中供热得到_r 迅猛的发展。随着城市供热需求的增加, 供热地下管线长度 Id en tif i ca tion of

 da n g er ou s fa ctor s a n d a cci de nt p r ev e ntiv e m ea sur e s of

 urb an und er groun d h eatin g pip eli ne SUN Ping, W ANG Li , LIU Ke —hui,X IAO Li — ni, Y OU Qiu — jU

 ( Beijing Research

 Center of Urban

 Systems Engineering , Beijing 100089 ,China) A bstr act :C entral heating system have been rapid1) develop ed in rec ent years.W ith the inc rease of heating demand ,

 the length of urban underground heating pipeline( UUHP ) was increasing repidly, accidents of heating pipeline un· dergrou nd happened sometimes.The safety of

 U U H P bec ame an important p roblem of

 urban underground p ip eline and also the key problem in urban develop ment.F rom the angle of acc ident induc ing issue ,fault tree ana l ysis was used to study the da n gerous fac tors and feeble taches in the system of

 heating pipeline underg r ound.R easonable and effective preventive measures were discussed to effec ti~

 ely" el iminate acc ident hidden trouble an d reduce ac c idents ,whic h is very important to ensure the safety of

 the heating network and the stabilization of heating in gear.

 K ey

 w ord s :h eating ;underground pipeline ;dangerous f actors ;prev entiv e measures 1

 引言 供热管线是城市集中供热网的重要组成部分 ,

 城市地下供热管线设施 的建设和管理取得进步的同 时 , 依然存在着管网运营效率较低, 灾害性事件频繁 收稿 日期 :

 2008 — 03 — 25 作者简介:

 孙平, 助理研究员, 从事城市安全研究。

 发生等诸 多问题。2008 年 1 月 14 1 3 地下管线泄漏引起了北京市西城区锦什坊街塌方事 故; 2007 年 12 月 26 日

 破裂导致石景山供热区域 170 万平方米面积的采暖 用户受到影响, 造成 了一定 的负面影响和巨大的经 济损失 , 同时也反映出地下供 热管线 的脆 弱性 。对 其危险因素进行深入分析, 提 出安全预防对策 , 防止 事故发生 , 减少事故伤亡损失 , 确保供热管线安全运 营 , 是供热领域当前迫切需要解决的问题。

 , 由于供热 , 因供热波纹补偿器管线 维普资讯 http://www.cqvip.com

 第 3 期 中 国 安 全 生 产 科 学 技 术 ‘ 131 · 2供热地下管线存在的主要问题 未 穿 墙

 据统计 , 从 2001 年到 2005 年 , 140 个 中等以 上城市共发生供热一般事故 22. 3 万次, 平均每天发 生供热事故约 300 次; 5 年 中发生重大事故 约 1400 次, 平均每年每个城市 2 次。地下供热管线事故频 发的原因主要表现在 以下三个方面:

 城市供热地下 管线普遍存在管材质量差 , 运行环境恶劣 , 长期超限 运行 , 年久失修 , 管线设备老化、 腐蚀严重, 造成爆管 以及各种形式的明漏、 暗漏等问题 ; 除了管网体系不 完善和管网陈旧老化的历史原 因外 , 管 网养护不到 位 , 管道淤积、 堵塞 、 腐蚀 、 渗漏等隐患病害不能被及 时发现和排除也是一个重要 原因。此外 , 供热地下 管线基础资料缺乏, 导致地下管线的定位不清 , 因外 力施工挖断管线的事故时有发生。

 3供热地下管线危险因素辨识及事故树的 建立 3. 1

 供热地下管线事故统计分析 集中供热系统的供热管网是 由将热媒从热源输 送和分配到各热用户的管线系统所组成 , 大型热 网 还设有 中继泵站和控 制分 配站。事故致 因理论表 明, 造成事故 的直接原因是人 的不安全行为和物 的 不安全状 态。在供 热管 网 系统 中, 工作 场所是 物 ( 地质环境、 管 网设备 ) 和人 ( 操作人员 、 管理人 员) 共同组成 的, 因此 , 供热管线安全管理就要从这两个 方面出发 , 对人和物分别进行有效管理 , 进而对 隐患 和事故做出合理预测 , 及早采取措施。

 本文在对地下管线事故案例统计分析 的基 础 上, 将供热地下管线事故危险因素分类概括为 :

 设备 腐蚀 、 管道焊接质量缺陷、 外力破坏 、 支架损坏 、 施工 问题等。其中设备腐蚀 占所有事故的 67% , 因管道 焊接质量缺陷造成的管 网事故 占 18% , 因外力破坏 造成 的管网事故 占 10%。由此可见 , 设备腐蚀是管 网事故的首要原因 , 主要包括 :

 波纹管腐蚀 、 放风管 腐蚀、 管道腐蚀、 未作穿墙套袖、 节门腐蚀、 泄水腐蚀 等因素 , 其具体事故 比例见图 1。

 管道 管腐蚀 腐蚀 腐蚀 套袖 图 1设 备腐蚀事故分类图 3. 2供热地下管线事故树 的建立 事故树分析法( Fault Tree Analysis) 是分析大型 复杂系统 的安全性 和可靠性 的有效 工具 树分析又称为故障树分析 , 是一种演绎的系统安全 分析方法 。它是从要分 析 的特定事故 或故障开始 ( 顶上事件) , 层层分析其发生原 因, 直到找 出事故 的基本原因, 即故 障树 的底事件为止 。供热管道系 统事故树 、 子事故树见图 2 — 5。

 。事故 穿 孔 断 裂 供热管道系统事故 设 备 故 障 +

 国 国

 ◇ \、 破 坏 / f皇

 1 I

 人 为 失 误 安 全 管 理 组 织 缺 陷 篙 )( 蠢 )(票 釜 、训 缺 陷 八 检 缺 陷 / \ 不 足

 \ 失 误

 / (矣

 图2供热管道系统事故树 对供热地下管线危险 因素进行辨识 , 找出事故 维普资讯 http://www.cqvip.com

 ·132 · 中 国 安 全 生 产 科 学 技 术 第 4 卷 发生的基本原因, 弄清导致事故发生的各种原 因之 间的逻辑关系 , 确定系统的薄弱环节 , 可以为确定安 全对策提供可靠依据, 以达到预测与预防事故发生 的目的。综 合考虑 各种因素 计 , 本文将供热地下管道系统的失效模式主要分为 :

 管道穿孔、 管道断裂 、 设备故障 、 人为失误 4 大类 。

 管道穿孔主要包括腐蚀穿孔和外力损坏 :

 腐蚀穿 孔的主要原因是埋地管道防腐层破损、 老化 、 失效 、 缺 和相关事 故的统 失等, 导致一系列腐蚀的加剧 . 夕

 力施工、 打孔以及其 他外力违规操作也是导致管道穿孔的直接原因。

 断裂主要包括疲劳开裂、 应力腐蚀开裂和外力破 坏 :

 管道内部巨大的温差会产生热应力, 导致管线疲劳 开裂; 土壤介质引起的应力腐蚀开裂是埋地管道发生 突发性破裂事故的主要危害之一; 此外, 外力施工、 恶 意破坏、 自 然灾害等也是引起管线断裂的常见原因。

 图 3供热管道腐蚀 穿孔子事故树 图 4安全管理组织缺 陷子事故树 维普资讯 http://www.cqvip.com

 第 3 期 中 国 安 全 生 产 科 学 技 术 · 133 · 压力波动 I

 I

 管道存在施工缺陷 匝 I

 填土含有 尖锐石头 管道存在初始缺陷 一一

 管 材 含 杂 质

 管材力学 性能差 ,l l

 \

 垒

 三

 图 5供热 管道 疲劳开裂子事故树 设备故障主要包括 :

 阀门、 补偿器 、 管道支座、 管 道支架故障等。人为失误主要表现为员工操作不当 和安全管理组织缺陷。

 4供热地下管线事故预防对策 ( 1) 严格控制供热地下管线施工质 量 , 因地制 宜地选择管道材料及保温材料 , 加强验收检查 , 从源 头上控制事故因素。

 ( 2) 规范地下管线普查制度 , 加 强地下管线信 息系统建设 , 增加科技投入 , 加大漏水检测、 防腐检 测以及非开挖等新技术 、 新方法 、 新设备的研发力度 和普及应用程度 , 加强管线 日常维护和安全监管 , 消 除管线安全隐患 , 减少事故发生。

 ( 3) 提高从业人员的技术水平和安全管理人员 的业务能力 , 储备专业的应急救援队伍 , 提高供热地 下管线事故应急救援能力 , 完善教育培训制度 , 提高 供热地下管线单位人员的整体素质。

 参考文献 [1]北京 日报, 西城区锦什坊发生塌方事故 [ R ].http:

 / /

 news. sina. con . cn, 20 08 . 1. 15 [2]新京报, 北京石景山百万平米面积因管道破裂停暖 [ R ]. http:

 / / news. sina. con . cn, 2007. 12. 26 刘贺明, 城市地下管线规划、 建设和管理有关问题的 思考[J ] . 地下管线管理, 2007, 6(60) :

 13 —15 汪元辉安全系统工程 [ M] . 天津 :

 天津大学出版社,

 2003 ,( 8) :

 146 ~148 , 176 — 180 王宇新 , 矿 山企业 安全管理组织 风险评 价方法及 应用 [J ] . 企业技术开发 , 2007, (8) :

 39 — 41

 索丰平, 王苏芳, 事故树分析应用研究[J ] . 山西建筑 ,

 2007 , 20 ( 33 ) :

 214 — 215 杨维, 事故树在管道燃气泄漏事故分析的应用[J ] , 燃 气与热力, 2007, 5(27) :

 51— 54 严大凡, 翁永基, 董绍华. 油气长输管道风险评价与完整性 管理[M] , 北京:

 化学工业出版社, 2005, (6) :

 122—134 Oliver Moghissi ,Kevin Garrity,J o hn Beavers.Pipeline Corrosion Direct Assessment [ A ] .NACE International R esearch Committee .C ORR OSION/ 20 04 R esearch T opi—

 [3][4]『 5] [6][7][8] [9] cal Symposium on C orrosion Modeli ng for A ssessing the Condition o f Oil and Gas

 Pipelines『 C] . 2004 :

 1 — 23 维普资讯 http://www.cqvip.com

篇五:供热管道抢修安全措施

安全操作规程

  目录

 一、管道运行

 1、检查暖管

 2、供热管道暖管

 3、供热管道供汽

 4、供热管道的停汽

 二、热水管网运行

 1、热水管网供水前的准备

 2、热水管网的启动

 3、热水管网的停运

 三、热交换站的运行

 1、换热站工作人员的要求

 2、换热站运行前的检查

 3、供水系统的压力

 4、供热循环泵的运行

 5、供热循环泵的联动试验和补水泵的自启停试验

 6、换热站的运行与维护

 7、换热站的运行与维护

 8、热网停运

 四.故障处理

 1、供热来汽故障

 2、供热管网泄露

 3、循环水泵停运

 4、泵组故障

 5、泵组故障

 6、疏水器串汽

 7、离心泵故障

 一、管道运行

 1. 检查暖管

 1.1 工作人员根据供汽通知,明确供汽的管段和时间。在供汽前将设备仔细检查,打开该管段的所有疏水门,使之具备启动状态。

 1.2 检查套筒伸缩节是否有偏斜现象,否则要查明原因。

 1.3 检查固定支撑架是否牢固,弹簧吊架有无损坏。

 1.4 检查滑动支架有无缺陷,能否自由滑行。

 1.5 检查支架基础有无溃裂现象,其本身是否有偏斜,下沉现象等。

 1.6 检查阀门和附件有无缺陷。

 1.7 检查该管段上停运支线的法门是否处于严密关闭状态。

 1.8 检查该管段上压力表是否齐全,并将这些表计投入。

 1.9 在冬季要注意管道中是否有积水、冰冻现象。

 1.10 工作人员在启动前,发现有不正常的现象,如支架损坏等,应请示并得到批准后方能暖管,并做好记录。

 2 、供热管道暖管

 2.1 打开蒸汽管道所有疏水门。

 2.2 缓慢开启蒸汽管道的旁路门(无旁路开启管道大阀门),保证前段压力不超过 0.1Mpa,气流低速流动。根据气流流动情况,逐渐增大进汽量。

 2.3 检查疏水门、管道膨胀、位移、补偿器自由伸缩、管道支架工作情况等。

 2.4 根据疏水门排出的水汽情况,按汽流方向依次关小疏水门,待疏水门排出全为蒸汽时,关闭疏水门。

 2.5 暖管正常后,开启阀门升压,同时将旁路门渐渐关闭。在升压过程中,要检查管道膨胀、泄漏、伸缩节位移的情况是否正常。

 2.6 对新装管道及检修后的管道,在暖管过程中应随着管壁温度的上升,拧紧伸缩节法兰、阀门压兰螺丝等,防止漏汽,积水损坏填料。

 2.7 暖管应缓慢进行,暖管过程中,发生管道水冲击振动时,应尽快关小疏水门。并加强疏水,待震动消失,在缓慢开阀暖管,并适当延长暖管时间。

 2.8 蒸汽管道暖管时间(包括升压)视管线长度和室外温度而定,管线越长,室外温度越低,所需时间越长。室外温度在-15℃以下时,暖管时间应适当加长。

 2.9 如遇管道停运时间不长,暖管时间可适当缩短。但停运时间超过四小时,则不得缩短暖管时间,按正常暖管进行。

 3 、供热管道供汽

 3.1 全面检查管道沿线膨胀、支架(支座)、伸缩节、阀门及附件等泄漏情况。

 3.2 仪表人员将用户流量表投入运行。

 3.3 慢慢开启用户供汽阀门,避免热网系统气压波动。

 3.4 供汽完毕后,应将供汽阀门加锁。

 3.5 将供汽时间和供汽过程中发生的问题汇报,并详细做好记录。

 4 、供热管道的停汽

 4.1 根据通知的停汽时间,工作人员关闭该管段上的进汽阀,打开所有疏水门。

 4.2 将停汽管段上的所有疏水门打开后,如发现停汽管段之余汽放不干净时,应检查与此有关的阀门是否冠岩,有无漏汽存在。

 4.3 检查伸缩节是否恢复到接近零位置,滑动支架是否向相反的方向自由滑动,垫铁是否跌落。

 4.4 管道较长时间停运,应将管道疏水全部放禁后,将全部疏水门全部关闭,并将流量表走字数值记录下来。

 4.5 对于干管的停汽,要做好一切切换工作,必须在启动备用干管送汽正常后,方能停止需要停运的干管及支管。若停汽后有检修工作时,必须在可能来汽的阀门上加锁,并挂警告牌。停汽工作完毕,及时汇报并做好停汽过程记录。

 二 二 热水管网运行

 1 、热水管网供水前的准备

 1.1 工作人员接到通知后,要清楚供水管段和供水时间,然后对设备进行仔细的检查:是否处于是保养,是否具备启动状态。

 1.2 检查补偿器设备完好,清理伸缩管处的杂物,防止工作时发生卡涩。

 1.3 检查固定支架、滑动支架、吊架有无缺陷和损坏现象。

 1.4 检查支架基础有无溃裂现象,其本身是否倾斜、下沉。

 1.5 检查管道、阀门、附件、保温层有无缺陷和损坏等。

 1.6 冬季应特别注意管内结冰。

 2 、热水管网的启动

 2.1 热水管网系统灌水。确认热水管网具备启动条件后,向系统管网内灌水,在空气门冒水后关闭 9 系统水质须符合要求)。

 2.2 启动加热设备,调整供气流量、供汽温度。热源厂供水温度最高不得超过 115℃,温升速度不得超过30℃/h。

 2.3 对伸缩节的位移、泄漏等情况做好仔细检查。

 2.4 检查供、回水压力表指示,当回水压力不能满足要求时,应了解是否有泄漏,并进行补水。

 2.5 操作完毕,检查没有异常现象后,将各支路的阀门加锁,汇报投入正常运行,并做好记录。

 3 、热水管网的停运

 3.1 接到管道停运通知后,先与供热运行值班人员联系(热源厂汽机运行),注意压力变化。3.2 停止供水泵和加热设备运行。

 3.3 关闭供水阀门。

 3.4 关闭回水阀门。

 3.5 检查补偿器是否复位。

 3.6 检查滑动支架是否向反方向正常滑动。

 3.7 检查补偿器、放水门、管网阀门及附件有无漏水现象。

 3.8 做好管道湿保养。

 3.9 停运工作完毕,汇报停运过程中的情况并做好详细停运记录,向接班人员交代清楚。

 三 三 热交换站的运行

 1 、换热站工作人员的要求

 换热站设备属于压力容器,运行人员应经专业培训,持证上岗。应编制换热站运行规程,运行人员熟悉本站设备系统,掌握设备运行操作及简单事故分析处理技能。

 2 、换热站运行前的检查

 换热站运行前,应对热交换站设备及采暖管道、供汽进行检查,保证设备安放平稳,支架牢固,保温完好,螺栓紧固,管道暖气无明显泄漏,轴承润滑适当,所有仪表齐全并投入,电机绝缘合格,外壳接地良好,轴封冷却水适当。

 3 、供水系统的压力

 3.1 关闭母管所有放水门,开启空气门、供回水管总门,开启加热器进出水和循环泵出入口门,有膨胀管设备时,同时开启进水门和空气门,开启水箱至补水泵入口门。

 3.2 母管压水。启动补水泵,开出口门向母管压水,直至管路最高处空气门冒水,关闭出水门。如补水泵出口管低于泵体,开泵前须将泵体空气排出。压水过程中,要及时观察水箱水位下降情况,防止抽空。

 3.3 采暖系统压水。母管压水后,对采暖系统逐路压水,直至系统最高处空气门冒水后关闭。3.4 停止补水泵,调整补水泵自动启停电接点压力上下限。一般下限以系统最高点不汽化且有 3-5 米水柱的富裕压头为准,上限为最低处暖气片不超压为宜。

 4 供热循环泵的运行

 4.1 开启泵入口门。

 4.2 启动循环泵。启动后空载时间不宜过长,一般以 2-4分钟为限,时间过长将使泵内水温升高,甚至引起汽蚀等不良后果。

 4.3 逐渐开启出水口门达到工作压力,同时观察电机电流,其值不得超过额定值。循环泵出口阀门开度以其额定电流和适当的供水温度而定。当超出额定电流回供回水温差偏小时,需节流控制。

 5 、供热循环泵的联动试验和补水泵的自启停试验

 5.1 水网冷水循环运行正常后,投运蒸汽管道(也可与水网压水同时进行)。首先开启来汽总管至汽包的放水门和分汽包来汽门,然稍开来汽总门暖管,来汽后关闭放水门,压力逐渐升高至和来汽平衡后,打开来汽总门。

 5.2 开启加热器的疏水汽前后截门,使疏水器投入备用工作状态。

 6 、换热站的运行与维护

 6.1 循环泵联动试验在空载时进行,即合上联动开关,停运循环泵后,备用泵应能自动启动。6.2 补水泵自启停试验在水网运行工况下进行,即调整电接点压力高低限值,补水泵应能自动启停。

 7 、换热站的运行与维护

 7.1 换热站运行过程中,随时注意运行情况变化,每小时检查一次,主要包括加压器进气侧压力、供回水温度、供水压力、回水压力、蒸汽流量、泵组振动、油位、轴承温度、马达温度、水箱水位、轴封冷却水等,并记录主要表记指示。发现异常应查出原因,及时处理。运行维护主要参数参照表 (数据仅供参考)

 项目

 单位

 参数值

 供水压力

 Mpa

 依泵组额定电流调整

 室外温度对应的供水温度

 ℃

  供水温度

 ℃

 60

 泵箱油位

 —

 1/2-2/3

 轴承温度

 ℃

 <100

 马达温度

 ℃

 <65

 泵组震动

 mm

 <0.05

 供回水温差

 ℃

 20 左右

 7.2 根据室外温度及时调整供水温度、循环水量,维持室温在 18℃左右。

 7.3 每天检查一次站外蒸汽、供回水管即阀门。每 4 小时检查一次备用设备,如备用泵出口逆止门不严,则会引起叶轮倒转,应关闭泵出口门。

 7.4 循环泵入口处除污器前后压差大于 0.05Mpa,说明除污器有堵塞现象,应打开旁路门,关闭除污器进出水门清理污物。

 7.5 离心泵的运行与维护

 7.5.1 定期检查(一小时)。通过眼看、耳听、手摸、检查震动、声音、温度等。

 7.5.2 定期检查(一小时)轴承润滑情况,查看油环转动是否正常(刚启动时尤其注意),油位计是否在规定的范围内(1/2-2/3)用黄油润滑的滚动轴承应定期加油,但每次加油不宜过多。

 7.5.3 检查轴承温升(轴承与环境温度之差),一般不超过 45℃。滑动轴承温度最高不得超过 65℃,滚动轴承温度最高不得超过 75℃。

 7.5.4 检查填料箱滴水情况是否正常,是否有适量冷却水流出。

 7.5.5 发现不正常现象应及时查明原因并消除,作好记录。

 8 、热网停运

 8.1 关闭加热器进汽门,停止加热。

 8.2 缓慢关闭循环泵出口门,停止循环泵运行。

 8.3 断开补水泵自启停联动开关,关闭出入口门。

 8.4 关闭各支管。

 8.5 水系统在非采暖期应充水湿保养。

 四、 故障处理

 1 、供热来汽故障

 1.1 现象:汽压急剧下降或下降较多。

 1.2 处理:应立即检查来汽管道,如因管道破裂造成大量漏汽时,应关闭来汽总门,进行处理。

 2 、供热管网泄露

 2.1 现象:供回水压力下降,补水量增大。

 2.2 处理:迅速查明漏水原因,切除该管段支管。若母管漏水,则全部采暖系统进行维修。

 3 、加热器汽侧满水

 3.1 现象:加热器出水、疏水温度低,加热器振动。

 3.2 原因:加热器漏,疏水器不畅。

 3.3 处理:加热器漏,则停下加热器维修。疏水器不畅,应打开疏水器旁路管道,关闭疏水器前后截门,修理疏水器。

 4 、循环水泵停运

 4.1 现象:循环水泵跳闸,备用泵不能自启动。

 4.2 原因:站内停电,机械或电气故障。

 4.3 处理:如遇站内停电,应关闭加热器进气门,防止水侧超压;如遇机械或电气故障应及时排除;在跳闸泵无明显机械及电气故障时,可允许手动抢合一次。

 5 、泵组故障

 5.1 现象 1:泵内有空气,水泵不出水,大压力表、电流表摆动。

 5.2 处理:应停泵,排放空气后重新启动。

 5.3 现象 2:泵组停止运转,并强烈振动,电机冒烟或温升大于 65℃,轴承温度大于 100℃或冒烟,电流异常增大或超过额定值,泵内有金属摩擦声音等。

 5.4 处理:出现以上任何情况,应停止故障泵。

 6 、疏水器串汽

 6.1 现象:输水管振动。

 6.2 原因:水箱排汽管大量冒汽。

 6.3 处理开疏水旁路,关闭疏水器进出门进行维修或适当关小疏水器前水门。

 7 、离心泵故障

 7.1 现象 1:水泵不吸水,压力表、真空表指针剧烈摆动。

 7.2 原因:注入水泵的水量,水管或仪表漏气。

 7.3 处理:再往水泵注水或拧紧堵塞漏汽处。

 7.4 现象 2:水泵及吸水真空表显示高度真空。

 7.5 原因:底阀未打开或已经淤塞,吸水管阻力或高度太大。

 7.6 处理:校正或更换底阀,清晰或更换吸水管,减低吸水管的高度。

 7.7 现象 3:压力表显示压力,但水管不出水。

 7.8 原因:水管阻力太大或叶轮淤塞、旋转方向错。

 7.9 处理:检查或缩短水管,检查电机、清洗叶轮。

 7.10 现象 4:流量低

 7.11 原因:水泵淤塞,口环磨损严重。

 7.12 处理:清洗水泵及水管,更滑口环。

 7.13 现象 5:水泵内部有异响,水泵不上水。

 7.14 原因:流量太大,吸水管内阻或高度过大,漏入空气,温度过高。

 7.15 处理:略关出口门减小流量,减小内阻或吸水高度,拧紧阻塞漏气处,降低液体温度。

 7.16 现象 6:水泵耗费功率过大

 7.17 原因:填料函挤压过紧,叶轮损坏,供水量增大。

 7.18 处理清理填料函,更换叶轮,增加出水管阻力。

 7.19 现象 7:轴承过热

 7.20 原因:轴承亏油,水泵轴与电机不同心。

 7.21 处理:注油,轴心校正。

 7.22 现象 8:水泵振动。

 7.23 原因:泵轴与电机轴不同心或轴承变形,地脚或靠背螺丝松动。

 7.24 处理:轴中心校正,拧紧螺丝。

 蒸汽管道安全操作规程

 一、蒸汽压力管道在使用前做好一切准备工作,落实各项安全措施。

 二、凡操作蒸汽压力管道的人员必须熟知蒸汽压力管道的性能和有关安全知识。非本岗人员严禁操作。交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查管道是否完好。

 三、蒸汽压力管道本体上的安全附件应齐全,并且是灵敏可靠,计量仪表应经检验合格在有效期内。

 四、蒸汽压力管道在运行过程中,要时刻观察运行状态,注意压力、温度是否在允许范围内,是否存在蒸汽泄漏现象,设备的本体是否有肉眼可见的变形等,发现异常情况立即采取措施并报告。常规检查项目如下:

 1、各项工艺指标参数、运行情况和系统平稳情况;

 2、管道接头、阀门及管件密封情况;

 3、保温层、防腐层是否完好;

 4、管道振动情况;

 5、管道支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况;

 6、管道之间以及管道与相邻构件的连接情况;

 7、阀门等操作机构是否灵敏、有效;

 8、安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况;

 9、静电接地装置完好情况;

 10、其它缺陷或异常等。

 五、操作人员要根据蒸汽...

篇六:供热管道抢修安全措施

中突然挖断燃气煤气供热管线应急措施 (一).突然挖断燃气煤气供热管线的防控措施 1.施工前向建设单位索取施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供热、供气、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,查明走向,提前预控,及时与燃气、供热管线控制阀门的人员取得联系,确定万一突然挖断燃气煤气供热管线时的协助抢险措施。

 2.施工中严格按建设单位提供的燃气、煤气、供热管线位置图组织施工,管线两侧 1 米内禁止挖土,对标志加与保护,遇有不明管线应停止施工,及时将人员撤离至安全区域,立即报建设单位联系有关部门进行处理,做好现场保护工作,及时配合建设单位处理险情。

 3.对建设单位制定穿越燃气、煤气、供热管线的施工项目,配合建设单位做好对管线的防护工作,防护方案应由建设单位、管线所属部门、施工单位三方协商认定并签字认可。

 4.准备好砂袋、干粉灭火器等应急物资,随时准备处理管线断裂处理事故。

 (二).突然挖断燃气煤气供热管线的紧急处置措施 1.施工中万一挖断或因其它原因引起的燃气、煤气、供热管道断裂时,现场应急救援小组负责人按下列程序组织抢险:

 (1)立即停止施工,以最快速度将位于地下部位和管线下风头的人员全部撤离至安全的上风头避险。

 (2)由对外联络组立即与天然气、煤气、供热管线的主管部门联系,报告事故,请求协助抢险,以最快速度向建设单位和公司应急救援指挥部报告事故。

 (3)由抢险队员以最快速度赶赴管线上方控制阀门处,请求协助关闭控制阀门,如可行时也可电话联系协助处理。

 (4)由善后处理组立即对现场拍照、录像、取证。

 (5)医疗救护组立即做好救治伤员的准备工作。

 (6)后勤保障组做好抢险物资的接应工作。

 (7)抢险组用砂袋和干粉灭火器随时扑救由燃气引起的火灾。

 (8)由保卫组进行现场戒严,划定警戒线,挂出危险标志,禁止一切明火。

 (9)由对外联络组按约定的地点接应专业抢险队。

 (三).突然挖断燃气煤气供热管线的紧急抢险措施 1.发现燃气、煤气、供热管线断裂泄漏处或地下坑井内有中毒及烧烫伤被困人员时,首先向坑井内进行抢送风供氧,确认安全后方可由抢险队员利用爬梯,系好安全带挂好安全绳,戴好防毒面具,下井救人,人救上来后交由医疗救护组进行救治。

 2.泄漏的可燃气体引起火情时,由抢险队员视情况分

 别采取;冷却法、隔离法、窒息法扑救。

 3.专业抢险队到场后,由现场应急救援小组负责人对其讲清情况,协助抢险。

 (四).突然挖断燃气煤气供热管线的医疗急救措施 发生中毒及医疗急救措施 1.中毒症状:现场人员有头痛、眼花、耳鸣、恶心呕吐、心悸、无力等症状可视为急性一氧化碳中毒,中度中毒者除上述症状加重外,还可有面色潮红,口唇呈樱桃红色、多汗、烦躁、心跳加快、呼吸困难等,中度中毒者,有深度昏迷,大小便失禁,抽搐、四肢厥冷,紫绀、呼吸加快、脉搏快而弱,血压下降症状,甚至呼吸衰竭休克死亡。

 2.应急抢救措施 (1)迅速将中毒者移至空气新鲜处,解开衣扣使其呼吸畅通。

 (2)轻度中毒者呼吸新鲜空气后症状迅速消失,注意休息即可 (3)重度中毒有呼吸困难者,及时清除口腔内分泌物,保持呼吸道畅通,急送医院救治。

 (4)有高热者可行物理降温;呼吸、心跳停止时立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压术并急送医院救治。

推荐访问:供热管道抢修安全措施 抢修 供热 安全措施