欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

2023管理处机电维修值班工作规程,菁华1篇【优秀范文】

时间:2023-02-16 12:50:10 来源:网友投稿

管理处机电维修值班工作规程1管理处机电维修值班工作规程目的规范值班管理,确保值班质量。适用范围适用于物业管理公司管理处机电维修值班工作。3.0职责机电维修部主管负责对值班工作的监控。机电维修部班组长下面是小编为大家整理的2023管理处机电维修值班工作规程,菁华1篇【优秀范文】,供大家参考。

2023管理处机电维修值班工作规程,菁华1篇【优秀范文】

管理处机电维修值班工作规程1

管理处机电维修值班工作规程

目的规范值班管理,确保值班质量。

适用范围适用于物业管理公司管理处机电维修值班工作。

3.0职责

机电维修部主管负责对值班工作的监控。

机电维修部班组长负责值班工作的具体安排和检查。

机电维修部值班人员负责按此规程进行值班工作。

程序要点

交接班操作

交接班人员提前20分钟做好交班准备:a)检查设备并确保运行正常;b)搞好值班室和设备房卫生工作。

接班人员提前15分钟到达值班岗位。

值班人员首先认真仔细地检查各设备的运行情况:a)发现异常情况应立即采取有效措施,并通知交接班人处理,接班人协助;b)确认无异常情况在回到值班室进行交接班程序。

交班人员主动、简要地向接班人介绍值班和设备运行情况,重点讲明操作注意事项;接班人应认真聆听,如有疑问可向交班人提问,直至双方清楚。

接班人查看上班地《机电运行值班记录》,检查仪器、工具等物品是否齐全完好。

交接双方认为无误后共同在《机电运行交接班记录》上签名确认。

交接完毕后所发生地问题由接班人负责。

有下列情况之一不能交接班:a)上一班运行情况未交代清楚,记录不规范,配电室、值班室、操作室不清洁;b)接班人未到岗,交班人不准下班;c)接班人醉酒或其他情况而未找到接班人;d)在倒闸操作和事故处理过程中;e)若交接班过程中发生故障,应停止交接,由交班人负责处理事故,接班人协助。

值班操作要点

值班人应提前15分钟到达值班岗位,按交接班程序进行交接班。

坚守岗位,不得串岗。

按有关运行管理标准作业规程对空调设备、电梯设备、供水、供电设备进行巡查、保养、维修。

如遇特殊事件,应按突发事件处理程序进行处理。

值班人员特殊情况需要调班时,必须事前填写调班表,并经机电维修部主管同意并签字方可调班。

停送电操作要领

正常情况下的倒闸操作:a)机电维修部主管提前两天书面通知运行组停、送电范围(包括变压器报停、启用);b)运行组接到通知后,一天内完成以下工作:--立即通知供配电专业人员即到现场,根据负荷分布情况实地考察其可行性;--若不可行应立即汇报情况,并说明原因;--若可行,则应明确停送、电时间、范围,填好操作票后,由主管经理审批,同时将停、送电情况书面通知公共事务部。c)公共事务部接到通知后,提前一天贴处停电通知以告知住户;d)倒闸操作前,运行人员要做好相应地准备工作,电梯降至首层,如有必要可将发电机操作开关置于停机位置;e)在确定时间,在监护人的监护下,操作人员按操作票进行倒闸操作:--停电:先停负荷开关,后停隔离开关;--送电:先送隔离开关,后送负荷开关。f)倒闸操作完成后,运行人员要检查电梯的运行情况,发电机操作开关置于自动位置;g)做

推荐访问:菁华 机电 管理处 管理处机电维修值班工作规程 菁华1篇 管理处机电维修值班工作规程1 维修工值班管理规定