欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

施工现场临时消防施工方案,菁选3篇(范文推荐)

时间:2023-02-25 18:45:09 来源:网友投稿

最新施工现场临时消防施工方案1  一、督查范围  普通公路新建、改建、扩建工程及养护大中修工程项目的消防安全管理。  二、组织机构  统筹做好汛期及夏季消防安全专项检查工作,我处成立安全生产大检查活下面是小编为大家整理的施工现场临时消防施工方案,菁选3篇(范文推荐),供大家参考。

施工现场临时消防施工方案,菁选3篇(范文推荐)

最新施工现场临时消防施工方案1

  一、督查范围

  普通公路新建、改建、扩建工程及养护大中修工程项目的消防安全管理。

  二、组织机构

  统筹做好汛期及夏季消防安全专项检查工作,我处成立安全生产大检查活动领导小组。具体人员组成如下:

  组长:马克非

  副组长:刘剑

  组员:李佩昌、任长健、殷维春

  成员由市公路处质量安全管理科、工程科、养护科等部门相关人员抽调组成。

  领导小组办公室设在质量安全管理科,张生任办公室主任,质量安全管理科联系方式:电话022-24139091。

  三、开展检查

  (一)各项目参建单位按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-20xx)要求,积极组织开展自查,排查火灾隐患,确保夏季消防安全。对于涉及到临时用电的项目,现场电气防火应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)的有关规定。

  (二)公路处结合工作实际,将按照“四不两直”(即不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同接待,直奔基层、直插现场)的工作原则,对重点项目和关键点位组织开展消防安全检查。在此期间,交通运输委将适时组织抽查,请各单位做好备查准备。

  四、检查重点

  (一)宿舍、办公用房等活动板房板材的燃烧性能等级是否符合要求;装配式活动板房板材是否具有生产(制造)许可证和产品合格证。

  (二)是否将现场生活区、办公区和作业区按有关规定严格分开;是否在工地现场设置消防通道并保持畅通,确保消防车辆通行和作业要求;是否在工地现场显要位置张挂防火警示标。

  (三)是否落实了消防安全责任制,每间宿舍是否设立了消防安全责任人;宿舍通道是否保持畅通,宿舍是否存在乱拉乱接电线、使用电炉、使用电热器等违章电器以及存放燃易爆物品等现象。

  (四)在职工宿舍、木工加工区、钢筋加工区、易燃易爆危险品库房、配电房等重点防火部位是否配置合格、有效、数量充足的灭火器材,并专人负责定期检查、维护、保养,保证其灵敏有效。

  (五)电工、电气焊工等特殊工种是否做到持证上岗。

  (六)是否结合工作实际编制了消防应急预案,并专门对施工作业人员开展了加强灭火技能、逃生、自救、互救等消防常识的培训教育;是否组织开展了消防应急救援演练。

  五、工作要求

  (一)各公路管理部门要提高认识,统一思想,充分认识做好夏季消防安全检查工作的重要性,要成立由主要领导牵头的安全生产大检查领导小组,制定出具体的实施方案,并按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,在辖区管理范围内集中组织开展好夏季火灾隐患的排查治理工作,对发现的火灾隐患要及时果断的进行处理,坚决杜绝火灾事故的发生。

  (二)各参建单位要利用召开会议,印发宣传材料等形式,充分发挥各类媒体的作用,大力宣传这次消防安全大检查的必要性、重要性,普及火灾自救和应急救援的相关知识。同时,要进一步强化对相关从业人员的消防专题培训和应急演练,提升消防安全管理和应急处置能力。

  (三)凡是检查中发现施工单位敷衍了事,存在安全隐患未整改或整改不及时的,检查组将立即责令其停工,严格主要负责人约谈制度,采取相应的处罚措施,并将其行为记入诚信体系管理档案。

最新施工现场临时消防施工方案2

  一、工程概况

  同邦国际城7、8#楼消防工程消防工程,xx楼共xx层(地下x层,地上x层)。xx楼消防系统包括.自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明系统、上述系统分别分布在xx楼的地下x层.地上x层x层。xx楼高度为M。系统中的消防泵房.消防水池.消防水箱及消防控制中心均设在xx楼楼内)。

  设计单位:xxxx建筑设计研究院

  施工单位:xxxxxxxx有限公司

  二、编制依据

  1、xxxxxxxxxxxx消防改造工程施工蓝图;

  2、现行的国标、消防系统施工验收规范及重庆市地方标准;

  (1)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92)

  (2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96)

  (3)《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000)

  (4)《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000)

  (5)《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000)

  三、施工范围:

  (1)火灾自动报警系统;

  (2)防排烟系统线路敷设;

  (3)自动喷淋灭火系统;

  (4)室内消火栓系统;

  (5)消防应急照明疏散系统(不包括地下室及一层的预埋预下);

  (6)泵房、水箱间安装;

  (7)泵房、水箱间动力配电;

  (8)室内水泵接合器井的砌筑以及土石方工程量、电气预埋电线管工程量。

  四、施工准备

  1、技术准备

  (1)熟悉图纸、领会设计意图、进行图纸会审、组织操作工人进行技术交底。

  (2)编制施工组织设计,制定先进的施工方法和有效的组织措施,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。

  (3)按施工图纸及公司制定的质量管理细则,编制技术措施、工艺标准,保证工程质量达到预期目标。

  2、劳动力的准备

  根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。(见人员配置表、劳动力计划表)

  3、机械设备的准备

  对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,建立统一的机械设备台帐,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。(见主要施工机具表)

最新施工现场临时消防施工方案3

  根据本工程的工程量大、工作内容繁锁、施工工艺复杂,尤其是罐体泡沫灭火、喷淋管道及支架属高空作业易受海面多风的气候约束,工程能否按期完工,关键是看消防管道能否克服大风等恶劣天气带来的不利影响如期完成。为保质保量完成本项工程,特制定本方案。

  一、编制依据:

  1、业主提供的设计图纸;

  2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97

  3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

  4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

  5、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

  二、总体方案及部署:

  1、施工顺序:先罐体后地面的工艺流程,逆向连续施工;

  2、喷淋环管、支架及刷漆等在地面完成预制、组对,并做好标记;

  3、高空作业所用吊笼形式及数量依据人员配备情况制作完毕;

  三、施工程序

  由技术人员对班组进行安全技术交底,交清工作内容、工艺要求、安全措施、质量标准、工序交接要求等事项。

  1、管道预制:管道为热镀锌钢管,只能采取冷煨法加工。根据环管的半径制作好模具,先试煨,再由管道的回弹量对模具进行调整,直至弧度满足要求。对于每种规格的管道均重复上述步骤。

  2、管道组对:将每段弯管按照设计图纸结合现场情况确定摆放位置,确定不同管段的合理衔接顺序并作好标记,同时将支架的圆周间距及喷头间距标示清楚。

  4、管道支吊架预制、安装

  ①管道支吊架的形式、加工尺寸依据图纸制作加工;

  ②钢板、型钢采用机械切割,切割后清除毛刺。切口剪切线与号料线偏差不大于2mm;断口处表面无裂纹,缺棱不大于1mm;型钢端面剪切斜度不大于2mm;

  ③管道支吊架的螺栓孔用钻床加工;

  ④管道支吊架焊接后应进行外观检查,角焊缝应焊肉饱满,过度圆滑,不得有漏焊、欠焊、烧穿等缺陷;

  ⑤制作合格的管道支吊架,按要求涂防锈漆,并标识后妥善保管;

  ⑥根据管道组对确定的支架间距和图纸所示的高度将支架安装到位。

  5、喷头安装:喷淋环管标识完毕,钻孔、安装喷淋头,之后刷漆防腐并保留好原有安装顺序标记。

  6、环管安装:准备就绪,开始安装喷淋环管。按照先上后下的顺序把第三层环管安装完毕,再进行第二层,最后完成第一层。

  7、水*管安装:待罐体上的环管与立管安装完毕后,依据施工*面图及相应规范进行罐体下边水*管道安装。

  8、管道试压:消防喷淋管道(地上部分)及泡沫管道系统应进行水压试验。

  ①压力试验前应具备的条件:

  试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;

  管道上的仪表部件,如调节阀、流量计、安全阀、孔板等部件,已经拆除或加盲板隔离;

  不参与试验的设备的管口法兰已经装上临时盲板;

  试验用的压力表已经校验,并在有效期内。配备两块以上的、精度不低于1.5级的压力表,表的刻度值为被测最大压力的1.5-2倍;

  试验方案已经业主及监理批准,并已进行了技术交底。

  ②试压程序:

  ③试验要求:

  液压试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;

  液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,停压30分钟,以压力不下降、无渗漏为合格;

  试验结束后,及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽积液。排液时应防止形成负压,试验介质按要求排放到指定地点;

  当试验过程中发现泄漏,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行压力试验。

  9、管道冲洗

  9.1管道吹洗要求

  1)不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。

  2)管道吹洗前,不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,对于焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。

  3)吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹洗出的脏物,不得进入已合格的管道。

  4)吹洗前应检验管道支、吊架的牢固程度,必要时应予以加固。

  5)清洗排放的脏液不得污染环境,严禁随地排放。

  6)吹扫时应设置禁区。

  7)管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。

  8)管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并应按规定的格式填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程(封闭)记录”。

  9.2水冲洗

  1)冲洗管道应使用洁净水,冲洗奥氏体不锈钢管道时,水中氯离子含量不得超过25x10-6(25ppm)。

  2)冲洗时,采用最大流量,流速不得低于1.5m/s。

  3)排放水应引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不得小于被冲洗管截面积的60%排水时,不得形成负压。

  4)管道的排水支管应全部冲洗。

  5)水冲洗应连续进行,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

  6)当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并及时吹干。