防雷防静电安全管理规定11目的和范围为加强对防雷、防静电的安全管理,减少火灾、爆炸事故的发生,确保员工生命和国家财产的安全,特制定本规定。本规定适用于公司防雷、防静电的安全管理。2管理职责设备部是防下面是小编为大家整理的防雷防静电安全管理规定,菁华1篇(范例推荐),供大家参考。
防雷防静电安全管理规定1
1目的和范围 为加强对防雷、防静电的安全管理,减少火灾、爆炸事故的发生,确保员工生命和国家财产的安全,特制定本规定。
本规定适用于公司防雷、防静电的安全管理。
2管理职责 设备部是防雷防静电工作归口管理部门。
负责防雷防静电设施建设、维护、保养的管理;
牵头负责防雷、防静电接地的检查、检测及其隐患督促整改工作。
管理部负责防雷防静电的监督检查工作。
分厂、车间负责防雷、防静电设施的日常管理工作。
3管理流程 防雷防静电措施
防雷措施
应采用技术和质量均符合国家标准的防雷设备、器件、器材,避免使用非标准防雷产品和器件。
以避雷针作为接闪器的防雷电措施,安装的避雷针和导线通体要有良好的导电性,接地网一定要保证尽量小的阻抗值。
以避雷线作为防雷电措施,避雷线的截面积应满足要求。
为防止雷电感应产生火花,生产场所的高层建筑物、高压架空线路设备(炉、塔、贮罐等)、管道、构架、钢窗等金属物,均应通过接地装置与大地作可靠的连接,以便将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅速引入大地,避免雷害。
电气设备、机修设备等带有电源的设备不论其电压大小和安装位置的高低,正常不带电的金属均须进行可靠的保护接地或接零,电缆的金属保护层应接地或接零。
新建筑使用前,应进行防雷检测,合格后方可投入使用。
雷电发生时,人身安全防护措施 l在室外工作的人员,应及时进入有避雷设施的场所,不要在孤立的电杆、房檐、烟囱下躲避;
不要靠近室内的金属设备如暖气片、水管、天线、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙;
减少使用电话和手提电话;
远离电线等带电设备或其它类似金属装置。
l在雷暴天气巡检中,穿防护鞋,这样可以起到绝缘的作用。
l雷暴天气时,人体离开可能传来雷电侵入波的线路和设备
米以上。
l雷暴天气时,严禁在气化装置100米及以上处停留,禁止站立于楼顶上或其它接近导电性高的物体(厂房的避雷针或高大的塔器设备)。
l切勿处理开口容器盛载的易燃物品。
l在雷雨中,若感到头、颈、身体有麻木的感觉,这是即将遭受雷击的先兆,应立即躺下。
l如遇到被雷电击昏者,应立即进行人工呼吸和外部心脏挤压按摩,并及时送往医院抢救。
防静电措施
对易燃介质,尽可能采用不可燃介质代替易燃液体和有机溶剂。
为消除人体静电,在储罐、火车汽车装卸站台的扶梯进口处,应设置接地金属棒,或在已接地的金属栏杆上留出1米长的裸露金属面。
设备部在选用生产设备与配件时,应采用导电性好的材料,并对管道、储罐、过滤器、离心机、机械真空泵等能产生静电的设备设置良好的接地装置,以保证所产生的静电能迅速导入地下。
应正确使用各种防静电防护用品(如防静电鞋、防静电工作服、防静电手套等),在生产区域内不得穿戴合成纤维及丝绸衣物。
新安装设施,经接地检测合格,方可投入使用。
日常管理
检测管理
每年,设备部组织对防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地进行测试试验,测试试验单位应具备检测资质,并将测试结果反馈到HSE管理部及相应的分厂、车间。
检测、试验不合格的,由设备部组织进行维修、整改。
日常检查内容
接地体和接地线检查。
防静电接地检查。
防雷接地检查。
电气设备的保护接地与保护接零检查。
电气设备的工作接地检查。
携带式和移动式电力设备的接地检查等。
施工中所拆除或损坏的接地装置,施工单位应及时恢复,恢复后的接地装置必须符合相关管理的规定要求。
4相关文件
《建筑物防雷设计规范》(20XX版)
《石油化工静电接地设计规范》 5记录 防雷防静电测试结果单(外来) 6术语和定义
雷电冲击全波:一种非周期瞬态电压波。
放电:液体或气体介质中的介质击穿现象。
接地:利用直接埋入地中或水中的自然接地体。
固体静电 固体材料通过接触起电而带电,此类固体材料绝缘性能较好,主要危害是化工工业生产环境中存在有可燃气体的场合,静电放电可成为引燃、引爆的点火源。
液体静电 液体静电产生的原因是液体在运动状态下产生电荷,主要方式有: l单相液体在管道中流动;
l液体和液体混合物或液体和固体混合物在管道中的流动;
l液体穿过滤网和过滤器的流动;
l固体或液体向液体内的注入;
l液注的飞溅;
l喷嘴的液滴喷射;
l搅拌和混合,液体物质电导率越少,产生的电量越大,就越危险。
粉体静电 粉体与不同的表面相接触,例如在搅拌、研磨、筛滤、倒入过程中,以及空气输送过程中,都可能起电,粉粒较小的粉体能携带较大的电荷量。
气体静电 纯净气体或空气混合物的运动,产生静电的量较小,但气体中夹带液体或固体颗粒能产生和携带较多的静电电荷。
人体静电 合成纤维衣服摩擦,衣服与人体摩擦,将可能发生放电。
7附则 本规定主要起草单位:大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司HSE管理部。
本规定起草人:王彦海 本规定审核人:李 锋 本规定批准人:张瑞兵 本规定编号 本规定自20XX年07月10日起开始执行,原《防雷防静电安全管理规定》(Q/GL-HSE-032-20XX)同时废止。