砼道路及散水抽芯检测实施细则1为了加强质量管理,杜绝偷工减料现象,竣工后,建设单位对室外砼道路、散水工程的强度及厚度作抽芯检测,特制定《砼道路及散水抽芯检测实施细则》,由甲乙双方共同遵守执行:一、检下面是小编为大家整理的砼道路及散水抽芯检测实施细则,菁华1篇【精选推荐】,供大家参考。
砼道路及散水抽芯检测实施细则1
为了加强质量管理,杜绝偷工减料现象,竣工后,建设单位对室外砼道路、散水工程的强度及厚度作抽芯检测,特制定《砼道路及散水抽芯检测实施细则》,由甲乙双方共同遵守执行:
一、检测单位:由建设单位委托权威检测单位进行检测。
二、取样:马路抽芯检测按不超过250M2取样一孔,散水抽芯检测按不超过60M取样一孔。
三、检测内容:
(1)抗折强度;
(2)砼厚度;
⑶水泥砾石稳定层厚度。
四、检测标准:
(1)砼抗折强度:实测强度在设计强度等级85%以上(含85%)者为合格,小于设计强度85%者为不合格工程。
(2)砼厚度:实测厚度在设计厚度负内(含)为合格,厚度小于设计厚度2CM为不合格工程。
⑶水泥砾石稳定层厚度:实测厚度在设计厚度负
内(含
)为合格,厚度小于设计厚度
为不合格工程。
五、结算处理方式:
(1)砼实测强度按
第四条第
(1)款标准检测合格,但小于设计强度者,所代表部位按设计强度等级降低一个等级给予结算,即C30等级降一级为C25,C20等级降一级为实测强度大于设计强度者,所代表部位按设计强度等级给予结算。实测强度不合格者,进行抽样复检,复检不合格者,将对代表部位不予结算。
(2)砼实测厚度按
第四条第
(2)款标准检测合格,但小于设计厚度者,所代表部位按实测厚度给予结算。实测厚度大于设计厚度者,所代表部位按设计厚度给予结算。检测不合格者,将对代表部位不予结算。
⑶水泥砾石稳定层厚度按
第三条第
⑶款标准检测合格,但小于设计厚度者,所代表部位按实测厚度给予结算。实测厚度大于设计厚度者,所代表部位按设计厚度给予结算。检测不合格,将对代表部位不予结算。
(4)分项检测部位凡有一项指标达不到
第三条检测标准要求,检测费由项目部承担。分项检测标准全部达到要求,检测费由建设单位承担。
(5)无论检测是否合格,抽芯孔洞均由项目部按设计标号进行修复,费用不另计算。
六、检测成员:
抽芯检测由建设单位、监理单位、检测单位抽调人员组成检测组,抽取代表点后由建设单位通知项目部负责人参加检测,共同认可。
经费管理办法