欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

管式加热炉安全管理规定,菁华1篇

时间:2023-03-28 08:50:06 来源:网友投稿

管式加热炉安全管理规定1一、管式加热炉安全技术措施燃料气分液罐(1)燃料气进炉区必须设置燃料气分液罐,一个装置有多个炉子可以共用一个分液罐。(2)燃料气分液罐上应设置压力、液位等显示仪表。(3)燃料下面是小编为大家整理的管式加热炉安全管理规定,菁华1篇,供大家参考。

管式加热炉安全管理规定,菁华1篇

管式加热炉安全管理规定1

一、管式加热炉安全技术措施

燃料气分液罐

(1)燃料气进炉区必须设置燃料气分液罐,一个装置有多个炉子可以共用一个分液罐。

(2)燃料气分液罐上应设置压力、液位等显示仪表。

(3)燃料气分液罐上应设置有安全阀、放火炬线。

(4)燃料气分液罐上应设置加热盘管和脱液设施;

加热器盘管材质选用时要考虑介质的腐蚀。

盲板与切断阀

(1)燃料油、燃料气进装置、进炉区和火嘴前等部位应设置相应的"8"字盲板。

(2)燃料油、燃料气系统应设置有吹扫、试压和置换流程。

燃料气吹扫、试压、气密所用蒸汽、氮气给汽(气)点应设双阀间加排凝的三阀组结构,并设相应的"8"字盲板,燃料油吹扫、试压所用蒸汽给汽点应设双阀间加排凝的三阀组结构,并设相应的"8"字盲板。

(3)燃料油、燃料气入火嘴前必须设置两道阀门。

(4)燃料油、燃料气吹扫系统中给汽(气)点三阀组与燃料气入火嘴前的双阀必须采用法兰连接的阀门。

原来采用非法兰连接的阀门在检修或技改中应改为法兰连接的阀门。

(5)燃料油入火嘴前必须设置两道阀门,同时应设置燃料油循环线。

3、控制回路

(1)加热炉应设置燃料油、燃料气压控阀、工艺介质和炉膛温度温控阀等必要的控制回路。

(2)安全联锁自保阀的设置根据装置工艺对加热炉具体要求确定。

阻火器

燃料气入炉前应并联设置双阻火器,生产中可以切换和检修。

控制阀选型

(1)燃料油、燃料气压力控制阀应选用"风开阀",停风、停电时控制阀 。

(2)燃料油、燃料气温度控制阀应选用"风开阀",停风、停电时控制阀 。

(3)烟道挡板应选用"风关阀",事故状态时打开。

长明灯

加热炉长明灯燃料气线应从燃料气压控阀前引出。

二、对人员的要求

管理人员

负责装置生产的管理和技术人员要熟练掌握管式加热炉操作规程。

班长和加热炉操作人员

(1)班长要熟练掌握加热炉操作规程、事故预案,熟知相关管式加热炉安全运行的规定。

(2)加热炉操作人员必须经过培训,考试合格后持证上岗。

上岗考试内容中工艺管线、仪表控制流程,相关加热炉运行的安全规定,点炉和停炉步骤三要素应占考试权重的60%,该部分内容应100%掌握;

其它应知应会知识权重占40%,该部分的掌握程度应达到合格水

*;

即加热炉上岗考试成绩必须达到85分以上,才准许发放上岗许可证。

三、管式加热炉开、停工过程管理要求

(一)盲板管理

装置开、停工必须具有经过审批的盲板表。

盲板应设专人管理。

盲板拆、装应按要求时间进行,施工单位在规定的时间内完成后,岗位操作员要进行确认,盲板管理人员再进行复核确认,安全监督人员负责监督。

开、停工时操作员、班长和生产指挥人员必须进行盲板拆、装三级确认。

(二)爆炸气分析管理

合格标准

加热炉点火前要按照规程进行爆炸气分析,分析结果可燃气体含量低于或等于(v)%为合格。

采样位置

(1)圆筒炉

直径在5米以内(不含5米)的加热炉可以对称采两个样,直径在5米以上(含5米)的加热炉可以对称采四个样。

多层看火孔加热炉,每层采样按照上述规定执行。

(2)方箱炉

方箱炉每个方向各采一个共四个样。

多层火嘴加热炉,每层采样按照上述规定执行。

(3)多合一炉

每个子加热炉采样按照独立加热炉执行。

(4)操作人员必须配合和监督分析人员在正确的地点和时间取样,采样器自采样孔插入深度应不低于500mm。

时间要求

(1)拆除燃料气盲板、引燃料气到火嘴双阀前。

并检查确认没有燃料气泄漏后。

开鼓风机、引风机或用吹扫蒸汽吹扫炉膛,时间不少于15分钟,若用蒸汽吹扫必须保证烟道顶部见汽5分钟以上,然后停鼓风机、引风机或吹扫蒸汽。

(2)吹扫结束的10分钟内必须开始炉膛内爆炸性气体分析采样。

(3)从开始采样到下达分析单至装置的时间应不超过30分钟。

(4)爆炸气采样分析合格15分钟内必须完成点火操作,超过15分钟必须重新进行爆炸性气体采样分析,点火前应采用便携式可燃气体分析仪进行复查,复查合格后立即点火。

(5)点火5秒钟点火不成功,严禁二次直接点火,必须按规定吹扫炉膛,重新进行爆炸性气体采样分析,分析合格后,在规定的时间内进行重新点火。

(三)点火、停炉操作要求

引燃点火火把的过程,按动火作业管理开具火票。

加热炉点火和停炉为装置开停工的关键操作,在生产组织安排上要避开交接班时间。

四、加热炉操作规程管理要求

加热炉操作规程编写要求

加热炉岗操作规程应由操作经验丰富的生产一线操作骨干、技师与工程技术人员一起编写,依照股份公司《管式加热炉操作编写指南》,结合本装置加热炉特点,制定切合实际、可操作性强的操作规程。

加热炉操作规程审批

加热炉操作规程的制定及修订要经过装置负责人、装置生产技术负责人生产部门、技术部门、质量安全部门、机动部门审核,主管领导批准。

加热炉操作规程的修订

加热炉操作规程要在装置技改与大修后及时修订。

五、加热炉维修保养管理

加热炉检维修管理

(1)做好加热炉的日常维修,特别对引风机、烟道挡板、吹灰器等 的维修。

发现问题及时修理,排除故障,不得影响加热炉的安全运行。

(2)停工检修时应对全部氧含量分析仪、热电偶和负压表进行校验。

加热炉在停工检修期间应安排对流炉管、辐射炉管清灰。

(3)加热炉检修后必须进行相关专业联合检查确认后方可交付使用。

(4)加热炉检维修记录及竣工资料必须及时存档。

加热炉日常保养

(1)加热炉使用单位应按照《石油化工设备完好标准》要求,加强加热炉的运行、维护管理,确保设备始终处于完好状态。

(2)严格遵守操作规程及加热炉工艺指标,保证加热炉在设计允许的范围内运行,严禁超温、超压、超负荷运行,并尽量避免过低负荷运行(过低负荷一般指低于设计负荷的60%)。

加热炉巡回检查

(1)检查燃烧器及燃料系统、蒸汽系统。

检查燃烧器有无结焦、堵塞、漏油现象,长明灯火嘴燃烧是否正常;

油枪、燃料*应定期清洗、保养,发现损坏及时更换;

备用的燃烧器应 风门、汽门;

长时间停用的油枪、燃料*应拆下清洗保养。

(2)检查加热炉被加热工艺介质,有无偏流现象,异常情况必须查明原因,及时处理。

(3)检查消防蒸汽系统。

检查看火孔、看火窗、点火孔、防爆门、人孔门、弯头箱门是否严密。

检查炉体钢架和钢板是否完好严密。

(4)检查辐射炉管有无局部过烧、开裂、鼓包、弯曲等异常现象。

检查加热炉衬里有无脱落,炉内件有无异常,仪表监测系统是否正常。

(5)检查三门一板(油门、气门、风门、烟道挡板)的调节是否灵活好用。

(6)有吹灰器的加热炉应制定吹灰制度、定期吹灰。

(7)检查一次仪表完好情况。

定期对氧含量分析仪标定。

(8)定期检查安全 ,确保完好。

(9)在观察加热炉火焰形状时,始终应戴脸部和眼睛防护罩或戴有色玻璃眼镜。

采取有效措施控制燃料中的硫化物含量,减少排烟中SO2、SO3等硫化物的含量。

如燃料含硫量偏离设计值较大,应进行烟气露点测试,确定加热炉合理的烟气排放温度,避免烟气露点腐蚀。

要合理控制物料温度,确保炉管壁温高于烟气露点温度。

加热炉的开停工必须严格按照工艺操作规程进行。

停工时特别要注意防止硫化物在对流室内燃烧,造成奥氏体不锈钢炉管应力腐蚀。

定期监测辐射炉管表面温度,特别在加热炉烧焦期间应避免炉管局部过热。

加强加热炉档案资料管理,包括:

(1)加热炉设备台账:长期保存。

(2)全套图纸:长期保存。

(3)加热炉操作规程:长期保存。

(4)故障、事故记录及原因分析报告:根据生产需要进行修改,长期保存。

(5)定期炉效监测、分析报告:一年。

(6)检修、抢修、技术改造记录及竣工资料:长期保存。

(7)炉管及炉 检测报告:长期保存。