GIS定义:GIS英文为:Gas Insulated Switchgear是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称,GIS是一种高压配电装置,主要包括套管、电压互感器、断路器等七种高压电器,此些设施亦或零部件都密封在金属接地的外壳中,在其立面充斥着一定程度的压力绝缘功能与灭弧功能优良的六氟化硫(SF6)气体当做灭弧媒介和绝缘媒介,所以也叫做SF6全封闭组合电器。为此和常规敞开型配电设备比较,体现出无电磁影响、运行便捷、元件完全密封不受外界要素影响、运行成本低、易管护、修理周期长、运行稳定性优良、装设便利等优势。当前,伴随电力体系本身的发展和对系统运行稳定性要求的逐渐提升,GIS技术必定会不断提升,且会发展为高压电器的主要态势。

2 GIS安装主要流程

熟悉图纸与技术措施→技术交底→基础放点划线→断路器就位→套管拼装→接地线安装→充SF6气体→SF6气体含水量测试→高压耐压试验→操作调试→完工验收→试运行。

GIS设备主要安装工序:

(1)检查基础:横向测量,使用经纬仪量测基础水平,各个间隔内部高低两点在纵向方向上偏差管控在2mm以内。

(2)基础划线:依照基础需求在地面上绘制断路器、主母线等安装在地面以上的控制柜与元件的中心线。

(3)母线连接:具体包含内部导体的装设与间隔本体间的衔接。母线进行恰当调节以后,依照GIS导体装设图和间隔布置图的要求,将主变间隔作为基本要求,逐一装设各进出线间隔管道,每个间隔管道装设次序是先里边后外边。

(4)间隔管控盘柜就位装设和再次配线。

(5)分支母线、各间隔管道、主母线全部装设完毕后,再更新吸附剂,抽出所有空气,充特定数量的SF6气体。

(6)避雷设施与电压互感器和GIS本体有效衔接。

3 GIS安装控制要点

3.1 设备运输及保管

设备运输应尽量避免雨天、雪天运输设备,如果不可避免将采用有效的防雨、防滑措施。设备的运输应严格按给定的顺序、序号、数量到现场;设备运到现场后,如不立即安装,应立即存放入GIS室内按设备保管条件加以保管。

3.2 清洁度控制

诸多安装实践表明,确保干净整洁是GIS总装与现场装设过程中最关键的工作。为了避免产生尘土,装设以前首次清洁时应当在空气静止48h后再进行装设。安排专门员工定期打扫以确保装设区域的洁净,避免尘土飞扬。设施外壳和结构禁止以水清扫,SF6气管不可以氧气吹扫。确保干净整洁是GIS总装与现场装设过程中最关键的工作,避免产生死区,在机械室中实施装设活动时,作业人员一定要穿戴规范的服装、鞋帽等,并且还要佩戴手套,随身携带的工具一定要进行登记。

3.3 密封控制

密封性是GIS絕缘的关键,SF6气体泄露会造成GIS致命的故障,因此密封性检查应贯穿于整个制造和安装的始终。GIS的气体密封处理是安装工作的重要环节,密封性能的好坏直接影响着GIS可靠运行,此项工作将指派有经验专业人员担当。设备气室、管道、阀门连接面用厂家提供的新密封圈放置密封槽内,在法兰对接后,用规定的力矩对称均匀拧紧法兰连接螺栓。使用的清洁、润滑、密封材料必须符合产品的技术规定;密封槽面应清洁、无划伤痕迹;运输途中临时用的密封垫圈必须更换;密封脂不得涂在密封垫圈内侧而与SF6气体接触。

3.4 真空和含水量控制

假如真空度和微水比例管控不到位,固体绝缘载体表层吸附水膜的时候会让表面电压分布不匀称,致使闪络电压比击穿电压低,载体表层粗糙,同时会让电场发布不科学,进而让闪络电压变低,在气压较高时较易产生凝露问题。真空度是管控含水比例的有效保障举措,高真空度能够降低罐中其他物质所包括的水分。往设施中充进SF6气体的时候,其充入效率不可太快,避免由于太快导致设施、阀门、管路外侧结露较易将水分带到气室中。

3.5 安装中遇到一般性问题的处理要求

在安装期间,如有设备缺陷需在现场解体检查时,应首先报告监理和厂商,在得到监理和厂商书面通知后方可处理,严禁单方解体处理。如遇土建或其它施工干扰或影响GIS的正常安装时,应在报告监理的同时首先应对设备采取必要的保护。

3.6 母线对接要求及工艺

按照平面布置图将各开关基本就位后,首先观察各开关间联系的接口是否正确。对接时首先找出一个最不易安装的间隔为安装基准,将该开关按地基图安装摆放就位后,在地基水平的前提下测量该母线筒的水平度,适当调整该母线筒的水平后,其余开关以此已定位好的开关为基准向两边顺序对装。切记:每一间隔对装前都应首先测量主回路电阻,只有三相均衡且不超出出厂值的20%时才允许对装。母线筒间的对装应做到水平一致,不受力,不犯蹩。因第一间隔的定位好坏直接关系到其余开关与基础的吻合一致性,所以第一个间隔的定位必须准确无误,以避免其余开关脱离基础,引起大面积返工。

在进行主母线及直筒的对装时,当出现对接面不平行或螺孔错位时,应避免施加强力野蛮对接。应通过松开相关过度膨胀节螺栓来调整各母线支撑腿高度或直筒支撑腿高度来调整,当对接面不平行度太大及螺孔错位太大时,应考虑相关膨胀节的拉伸及扭动极限能力。切不可野蛮施工,造成部件损毁等不良后果。

3.7 吸附剂更换

安装前打开吸附剂的真空包装,迅速装入GIS气室内,如真空包装已开启,则不再使用。当一个气室更换完吸附剂后,要立即启动真空泵对安装吸附剂的气室抽真空,注意抽真空前应检查各气嘴的螺母是否处于紧固状态,如气室安装有截止阀,则应检查截止阀是否处于打开状态,设备抽真空时应做到人走泵停,当突然停电时,应立即关闭真空泵阀门,避免真空回油。

4 GIS设备安装注意事项

(1)在主母线及母线隔离开关就位后,再安装断路器,缓慢向CT移动,待确认三相导体均已正确插入断路器的梅花触头且O型圈正确地装于密封槽内后,使断路器的侧口法兰与CT内屏蔽法兰靠上,并用螺栓联接,将机构箱固定于底架之上。

(2)GIS安装完毕、充入额定压力的合格气体、设备底座及外壳可靠接地,方可进行电气试验。试验前必须确认装配状态、零件紧固、接地线配置、气室管路压力。

(3)禁止在真空状态下测量回路电阻值。

(4)机械特性实验以前,一定要认真查看机械请情况,避免毁坏传动零件,将线圈烧毁,避免在真空情况下实施有关操作。

(5)电流互感器专门用于电流的保护和测量,该元件的任何其他使用都是禁止的,电流互感器切勿在打开二次绕组的情况下操作。

(6)交流耐压试验之前应当确保全部地刀在分闸地點,全部刀闸和断路器均在合闸处,接地开关、隔离开关、断路器的地点信号指示准确,CT二次回路准确、PT与避雷设备和母线分离;试验完成后利用放电棒对GIS加以全面放电,查看每种电器元件动作计数器,进行完备记录,各电器板块外观应当没有任何不正常现象。

(7)用钢丝刷将接线板的接触面刷出金属光亮并略微打毛,清理,薄薄涂一层导电膏,将螺栓紧固可靠,力矩符合要求;导线连通后不应当让端子受到其他的力量;机械线夹与充气套管上端端子相连的时候置于端子的上部,与下端端子相连时应当置于端子的下端。

(8)在GIS间隔数量比较多、母线长度较长时,而且有多路进出线的状况下,应当尽量分段量测,利于快速高效地找到存在问题的位地方。现场量测的数值应当和出场数据进行比对,当被测回路各项长度一样时,测量获得的各相数值应当一样或者近似。

5 结 语

本文对GIS设备安装过程中的控制要点进行了阐述,并介绍了GIS安装过程中的注意事项,希望能给从事GIS设备安装的工程技术人员提供思路和借鉴。

参考文献

[1]张 柯.变电站GIS设备安装过程控制关键点探讨[J].通讯世界,2015(07).

[2]庄洪卫,王其成,李国萍.GIS设备施工工艺影响设备运行的探讨[J].中国新技术新产品,2015(09).