浅谈关于区域性集中供冷供热机房电气设计要点

时间:2022-10-26 17:15:12 来源:网友投稿

【摘要】关于区域性集中供冷供热现状目前全国的供暖基本情况是,供暖方式按热源考虑一般有燃煤锅炉,燃油锅炉,燃气锅炉,电热及地热供暖等几种,目前应用最广的是燃气锅炉。随着社会的发展和人民生活水平的不断提高,传统的供热方式和管理模式已经越来越不适应时代发展的要求,为此政府部门开始提倡区域性集中供冷供热工程的实施,采用电力作为能源。本文结合笔者多年的工作经验,就区域性集中供冷供热的相关问题给出了一系列的应对措施,希望能够为同行的工作人员带去帮助。

【关键词】电气;集中供能;集中供冷供热;水源热泵

0. 引言

目前,因为矿物类能源随着不当的经济发展方式而日益减少,并且自然环境也得到了进一步的恶化,在我国的可持续发展战略中,节能环保被提上日程。一般情况下,一幢建筑物在耗能的比例上,空调这一类负荷所占据的比例会是40%以上,怎样将这一负荷量降低,与建筑节能减排的实现息息相关。在最近的几年中,水源热泵技术、地源热泵技术已经将传统空调中空气转换率低的问题予以有效解决,但是因为受到来自冷热源局域性的限制,这一模式根据得不到规范化的运用。

1. 区域集中供冷供热机房电气设计要点

区域集中供冷供热系统有着较大的规模,并且在专业技术上要求较高,在对区域性集中供冷供热机房(以下简称机房)针对电气进行设计的时候,在具体的设计过程中与建筑电气的设计存在很多不同的地方,笔者结合自己多年的工作经验,来对其中的几个设计要点进行了总结

2. 供能负荷等级的确定

(1)根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008附录A表中各种建筑物中针对空调供电负荷级别标准来进行归类。(2)按照每一个功能对象的重要程度展开划分,具体的划分方法按照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中3.2节内容来进行便可。

3. 机房设备的计算负荷的确定

在对方案进行设计之时,要按照暖通专业中要求的制热量、制冷量,来根据系统能效比转换成输入的功率,当输入功率的时候,便可以将其视为机房设备中计算的负荷。在首次进行施工图设计的时候,要按照暖通专业中规定的功能设备电功率数值来进行核算。在进行核算的时候,应该要注意的是,因为功能系统在冬季或者夏季的时候,非常容易出现运营状况,所以要按照暖通专业的暖通工艺来对各种运营状况进行检查,尤其是开启状况的检查,在此基础上对开启设备进行数量上和类型上的统计,借助于对应的系数法进行核算的时候,设备中的同时系数应该定为1,负荷系数选择0.9~0.95最合适,水泵类型建议选择0.85~0.95。

4. 变压器的选择

首先是变压器容量的选择,在对变压器进行容量方面的选择时,要按照不同工况之下的变压器二次侧连接设备中的计算功率,来对不同工况中变压器的负荷率进行确定,按照负荷率来选取对应的变压器容量,一般情况下,负荷率应该在变压器容量的85%以下为好。假如系统中需要进行常年的供水,应该将生活热水功能设备负荷通过单独的方式或者母联的方式来与同一变压器实现连接,在这样的情况下,可以不需要春秋两季空调的时候,只使用生活热水功能设备以及供电设备的变压器,将其它变压器进行关闭,从而来减少对系统的耗损。

5. 电动机负荷的启动方式的选择

在所有的功能设备之中,有超过90%的设备属于电动机类型的负载,机房内部高压电动机负载在一般情况下,是对高压进行供电的主机。在低压电动机负载中,有着多种种类的水泵以及低压供电主机。假如高压电动机容量与供电网容量相统一,便可以进行直接的启动,假如不统一,便可以进行降压启动,在高压电动机中,其降压启动的方式主要有四种,分别是电控器减压启动、晶闸管软启动以及液阻减压软启动和变频启动。在低压电动机中,其启动方式根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)中相关内容描述来进行,当设备负荷低于变压器容量的30%便可以进行之即启动,假如高于30%,可以进行降压启动。

6. 关于机房的接地系统形式

假如变配电所与机房所在的地方有一定的距离,或者不在同一幢建筑物内,低压侧低压电缆可以直接进入机房,在这个过程中可以借助于 TN-C-S的接地形式来完成操作,假如采用TN-S接地系统,不会有效降低共模电压所带来的影响。但是这并不意味着TN-C-S的接地形式是十全十美的,在TN-C-S中,当PEN线接入机房后分成PE与N的那一点会有中性线电流产生的电压,在该电压中会产生顺着PE线、建筑基础钢筋、大地流回变压器中线点的杂散电流。杂散电流会在钢筋内部发生电化学效应,对基础内对应侧的钢筋产生腐蚀作用,因此对杂散电流有要求的场所,应该采用其它接地系统的方式来进行。

7. 机房内部的照明

在机房内部照明的设计上,需要考虑两点内容,首先是因为机房内部一般放置着大量的设备,但是机房所占据的空间要比较小,并且在空间上设置的管路比较密集,而且管路的直径比较粗。其次是机房所占据的空间比较大,在空间上管理排布的设置比较松散。针对第一种情况,假如采用吸顶式灯具的话,空间上部比较密集粗大的管道很容易将灯光挡住。鉴于此,在对此进行设计时,应该采用分层照明的方式,也就是采用悬吊式灯具来为管路以及下方的空间进行照明,借助于吸顶灯来为管路的上层至顶板区域进行照明,而不开启上层照明,只有当工作人员进行查看与维修的时候才开启这部分的照明。

8. 关于水泵的控制问题

当下现行的有关水泵控制的设计图并不能够彻底解决集中供能水泵系统控制二次原理图中的深度问题。在对水泵控制柜进行有关电气施工图纸设计时,不仅仅要对一次系统图进行设计,还需要结合实际中的情况来对二次原理图进行绘制。笔者在多次进行图纸设计的过程中发现,在对待是否安装接触器这种事项上的观点并不一致,针对这一点,笔者给出了自己的意见,即使《常用水泵控制电路图》10D303-3上没有关于变频器控制水泵的电路图,但是在《空调系统控制》02X201-1 P39"空调风机变频控制箱(方案一)"中出现了变频器进线侧加装接触器的情况,这说明很多情况下是安装了接触器的,所安装的接触器在功能上仅仅是通断对变频器的供电。与接触器进行比较,熔断器或者断路器更够多次展开通断电源这样的操作,可以借助于二次回路中接触器的得失电进行控制。某些情况下,比方说,机房内装有自控系统且水泵控制柜在自控系统的控制下,水泵控制柜供电电源出现故障,在没有接触器的情况下,变频器等设备全部停工,但一旦供电恢复,自控原有的水泵开启信号并未关闭,则变频器及出线侧水泵又开始运行。在某些运行人员需要按照系统工艺逐步启动设备的情况下,有接触器的控制回路就能按照运行人员的要求重新逐步启动。

9. 结语

区域性集中供冷供热工程机房在设计过程中有着比较强的专业性,需要设计人员具备一定的专业知识和耐心才能够完成任务。但是很多电气设计工作人员在具体的工作中,不能够对建筑类电器在设计思路上进行变换,针对这种问题,本文结合笔者多年的工作经验,就区域性集中供冷供热的相关问题给出了一系列的应对措施,希望能够为同行的工作人员带去帮助。