安全检查整改通知书4篇

篇一:安全检查整改通知书

气公司安全隐患整改通知书

 检查单位 ××××天然气开发有限公司 被检查单位 ××低碳科技有限公司 检查日期 20××年 3 月 19 日

  检查结果 及 整 改 意 见

  在对该单位例行公福用户安检时,发现有使用第二火源的情况,根据《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》中规定:燃具周围建筑和设备之间应有相应的防火安全间距;燃具不应安装在有易燃物堆存的地方;燃具不应装在对其他燃气设备或电器设备有影响的地方,根据我公司《燃气用户安全使用规定》:使用天然气的厨房,严禁使用第二火源(如蜂窝煤、煤油气化炉等),以防漏气发生火灾。该单位存在安全隐患,现通知立即整改,我公司随后予以复查,届时如果未能整改,我公司将按照相关规定予以停气处理。

 检查组成员签名:

 20×× 年

 月

  日 被 检 单 位 意 见

 被检查单位负责人签名:

 20××年

 月

 日

 整改情况记录

 填写人签名:

 20×× 年

 月

 日 复查情况

 复查组成员签名:

  20×× 年

 月

 日

 天然气公司安全隐患整改通知书

 检查单位 ××××天然气开发有限公司安全监察部 被检查单位 ××加气站 检查日期 20××年 9 月 12 日

  检查结果 及 整 改 意 见 1、压缩机房堆放易燃物品; 2、卸气柱、天然气储气瓶附近杂草丛生,存在安全隐患; 3、压缩机房值班室堆放杂物; 4、加气员未指引乘客在站外等候;

  限7个工作日内进行整改,届时未进行整改,安全监察部将按照《加气站安全奖惩制度》予以处罚。

 检查组成员签名:

 20×× 年

 月

  日

 被 检 单 位 意 见

 被检查单位负责人签名:

 20××年

 月

 日

 整改情况记录

 填写人签名:

 20×× 年

 月

 日 复查情况

 复查组成员签名:

  20×× 年

 月

 日

 天然气公司安全隐患整改通知书

 检查单位 ×××××天然气开发有限公司安全监察部 被检查单位 ××加气站 检查日期 20××年 9 月 12 日

  检查结果 及 整 改 意 见 1、压缩机房内地面油迹未擦拭; 2、压缩机房周围堆放易燃物品。

 限 7 个工作日内进行整改,届时未进行整改,安全监察部将按照《加气站安全奖惩制度》予以处罚。

  检查组成员签名:

 20×× 年

 月

  日

 被 检 单 位 意 见

 被检查单位负责人签名:

 20××年

 月

 日

 整改情况记录

 填写人签名:

 20×× 年

 月

 日 复查情况

 复查组成员签名:

  20×× 年

 月

 日

篇二:安全检查整改通知书

校校园安全隐患整改通知书( 存根 )

 学

 校

  排查时间

  参加排查人员

  存在 的安 全隐 患 1、学校前方有 T 字路口,视野不好。2、学校围墙多处裂开,错位,有倒塌危险。3、厨房室内抹灰空鼓,有脱落隐患。4、灭火器有 3 只冲装不足。5、幼儿园设施设备不符合标准。6、绿化带存在尖锐树桩。7、学生课间有打闹现象。8、学生宿舍铁床架部分无胶套。9、老厨房属危房,未拆除。10、学生宿舍楼落水管全部脱落。11、校园周边水塘未设立安全警示标语,未与村委会员交涉过。12、食堂存在替岗和顶岗现象。13、食堂防蝇设施损坏。14、二年级顾涌兴厌学,思想极端。

 整改的 具体措施 1、学校前方有 T 字路口,视野不好,加强教育监管。2、学校围墙多处裂开,错位,有倒塌危险,上报学校处理。3、厨房室内抹灰空鼓,有脱落隐患,上报学校处理,加强监控。4、灭火器有 3 只冲装不足,尽快冲装或购买。5、幼儿园设施设备不符合标准,上报学校处理。6、绿化带存在尖锐树桩,尽快采取措施,加强监管。7、学生课间有打闹现象,加强巡查监督。8、学生宿舍铁床架部分无胶套,注意防范和增加胶套。9、老厨房属危房,未拆除,上报学校处理。10、学生宿舍楼落水管全部脱落,上报学校处理。11、校园周边水塘未设立安全警示标语,未与村委会员交涉过,尽快采取措施,积极与村委会交涉处理。12、食堂存在替岗和顶岗现象,严禁出现替岗和顶岗。13、食堂防蝇设施损坏,尽快加装。14、二年级顾涌兴厌学,思想极端,积极与家长联系,加强教育。

 整改时限

  未改原因 措施期限

 被检查学校负责人签名 是否知晓检查存在问题和整改时限(是、否)

 签名:

 填表人签名

 单位盖章

 年

 月

 日 主要领导 签

 名

 学校校园安全隐患整改通知书( 留存被检学校 )

 学

 校 镇板桥小学 排查时间 7 2017 年 年 5 5 月 月 6 26 日

  参加排查人员

  存在 的安 全隐 患 1、学校前方有 T 字路口,视野不好。2、学校围墙多处裂开,错位,有倒塌危险。3、厨房室内抹灰空鼓,有脱落隐患。4、灭火器有 3 至冲装不足。 学校安全隐患整改情况报告书 武定县学校:

  我校(园)于

 年

  月

  日经学校

  到校检查后,接到检查组出具的《学校校园安全隐患整改通知书》,根据检查组排查出的安全隐患采取了如下整改措施:

  整改结果:

  学校负责人签字:

 年

 月

 日

篇三:安全检查整改通知书

入排查治理各类安全隐患,切实提升安全风险防范能力,按照省公司领导的要求,由省公司安全保卫部、综合部人员组成的安全检查组,于 4 月 30 日,对省公司办公楼及辅楼进行安全检查,共计检查 13 个楼层及重要部位。发现存在下列( 78 个隐患、安全检查情况见附件)安全隐患问题:

 1、13 楼灭火器需增补。

 2、13 楼布帘子及画框属易燃物,需采取防范措施。

 3、13 楼网络机房接线不规范。

 4、13 楼网络机房放置空纸箱、地毯、梯子等。

 5、13 楼网络机房缆线凌乱、盖板盖不上。

 6、12 楼冯总办公室电源插座及缆线需整理,用电设施未及时关电。

 7、12 楼高总办公室用电设施上放置易燃物,电源插座直接放在地毯上,需整理。

 8、12 楼存在灭火器规格不一致现象。

 9、12 楼黄总办公室电源插座直接放在地毯上,需整理。

 10、12 楼东面库房,易燃物距离距照明灯不足 30-50 公分。

 11、12 楼北面打印间,电源插座损坏距易燃物不足 30-50 公分。

 12、12 楼西面电源插座,串接 3 个使用。

 13、12 楼北面饮水机电源插座边,堆放打印纸,距离不足 30-50 公分,打印纸堆放不整齐易倾倒。

 14、12 楼接待点桌下,缆线及卡座需整理。

 15、11 楼马总办公室电源插座直接放在地毯上,需整理。

 16、11 楼马总办公室,办公桌线缆应整理。

 17、10 楼北面电源线接线不规范。

 18、10 楼西面库房的资料盒,需距照明灯 30-50 公分以上,不要影响火灾报警探头,建议将水喷淋头封堵。

 19、10 楼库房物品放置,需留通道能够开关柜门。

 20、10 楼西面,电源插座及设施需整理。

 21、9 楼西面,纸箱等易燃物需整理。

 22、9 楼西面库房的物品放置,需距照明灯 30-50 公分以上。

 23、9 楼南面,易燃物需整理。

 24、9 楼南面,吸烟室堆放易燃物,需整理。

 25、9 楼南面,台席下在用电脑距纸袋不足 30-50 公分。

 26、9 楼打印室,线缆需整理,用电设施与易燃物需有 30-50 公分以上的距离。

 27、9 楼网络机房,缆线布放不规范。

 28、9 楼配电间,纸箱需整理,需要留出维修通道。

 29、8 楼会议室,电源插座旁的易燃物未整理,电源插座应在侧面固定。

 30、8 楼配电间,需要清理易燃物,留出维修通道。

 31、8 楼网络机房放置物品,需整理。

 32、8 楼网络机房,放线后防火封堵未恢复。

 33、7 楼配电间,纸箱需整理,需要留出维修通道。

 34、7 楼打印室的电源插座需整理,用电设施与易燃物需距离 30-50 公分以上。

 35、7 楼打印室的电源插座边,物品需整理。

 36、7 楼西面,电源插座边有纸张需整理。

 37、7 楼西面,电源插头接触需整理。现场已整改。

 38、6 楼西面,存在工作区吸烟情况。

 39、6 楼西面,电源插座需加固、注意用电负荷。

 40、6 楼西面放有酒精,注意安全保管。

 41、6 楼库房,注意易燃物的整理,留出开关柜门通道。

 42、6 楼网络机房温度高,应采取降温措施。

 43、6 楼网络机房,有保洁人员的物品需整理。

 44、6 楼网络机房有施工后未清理现象,需整理。

 45、6 楼网络机房,线缆布放不规范,盖板盖不上。需整理。

 46、6 楼打印室的电源插座和线缆,需整理。

 47、6 楼打印室,堆放的物品,需整理。

 48、6 楼吸烟室,有易燃物需整理。

 49、6 楼西面,线缆布放不规范,会被门夹坏,需整理。

 50、6 楼东面,堆放易燃物需整理。

 51、6 楼南面,使用大功率烧水器,有漏水,注意用电负荷,需整理。

 52、6 楼南面,卡坐人员离开,放置桌面的钱夹、手机等,缺乏安全防范意识。

 53、6 楼打印室的网络柜有易燃物,需整理。

 54、6 楼线缆布放不规范,需整理。

 55、6 楼电源插座易受漏水影响,注意用电负荷,需整理。

 56、5 楼网络机房,线缆布放不规范。

 57、5 楼南面,合作方办公区,线缆需整理。

 (信息技术中心 5 月 15 日联系函反馈已完成整改)

 58、4 楼值班室,电源插座,需整理。注意用电负荷。

 59、4 楼值班室,线缆布放及电源插座,需整理。注意用电负荷。

 60、4 楼电源间,温度过高,建议采用立式独立空调。

 61、4 楼网络机房,放有空的网络机柜、梯子等,线缆布放不规范,需整理。

 62、 4 楼传输机房,消防水喷淋需封堵,建议采用自动气体灭火设施。

 63、4 楼打印室的线缆,需整理。

 64、3 楼用电插座应加固在侧面,线缆需整理。

 65、3 楼电插座需加固在侧面,注意用电负荷,需整理。

 66、3 楼网络机房,有胶木板、接地排固定损坏,需整理。

 67、3 楼打印室的物品和线缆,需整理。

 68、3 楼打印室的灭火器上放有纸张,需整理。

 69、3 楼西面,无人在未关电。需加强防范意识。

 70、2 楼南面休息区的消防设施被放置的沙发挡住,需整理。

 71、2 楼南面休息区的消防设施被饮水机挡住,需整理。

 72、2 楼南面休息区的消防设施被物品挡住,需整理。

 73、2 楼网络机房,有施工涂料、线缆布放不规范,盖板盖不上。

 74、地下室的物业办公区,微波炉上放置包袋,注意用电安全、各类清洁剂的保管和使用。

 75、大楼消防监控值班室,在用设备放在地上,应放入机架固定。

 76、食堂用电设备,用完后未及时关电。建议做好检查记录。

 77、食堂使用燃气,需增加燃气泄漏报警器、加强通风换气、检查关气及关电情况并做好记录。加强燃气接入设施的检查和记录。

 78、电源插口存在不符合新国标的情况。

 整改要求(请参照附件 3:整改要求)

 :

  一. 落实安全责任,对楼层各部门使用的区域、共用设施、公共部位等(如打印室、配电间、网络机房、茶水间、电梯前室)明确安全责任部门,请省公司综合部牵头梳理, 落实安全责任到部门,并粘贴 安全责任标识牌。

 二、规范电源插座布放,注意用电安全:使用新国标插座;插座需固定在离地面 30 公分以上的墙面或工作台侧面,布线整齐规范;易燃物与插座等电器需保持 30-50 公分的安全距离;下班关闭各种电器设施。

 三、 公共办公区禁止吸烟。

 请各部门针对隐患问题,认真落实整改,举一反三做好同类问题的排查整改,确保整改到位,避免出现反弹,逐步减少隐患。并于 2014 年 6 月 10 日前反馈整改情况2014 年 6 月 10 日前反馈整改情况给省公司综合部、安全保卫部。整改结束后省公司综合部、安保部将随机抽查,发现问题进行通报,提交公司安委会进行考核。

 对确实不能及时整改到位的安全隐患,要采取措施准备应急保障方案,制定整改计划,明确责任部门、整改方案、整改时限,并向省公司分管领导报 告,按照有关规定处理。

篇四:安全检查整改通知书

市塔江路裕溪河大桥工程建设项目

 专项安全检查隐患整改通知书

 合同号:YQJ

 承包人:巢湖市路桥公司

 编号:

 受检单位 检查单位 巢湖市路桥公司 塔江路裕溪河大桥工程项目部 振非监理公司 塔江路裕溪河大桥工程监理办 检查时间 检查人

  在专项安全检查(巡查、抽查)时发现下列现象存在不安全因素和事故隐患,需进行整改:

 1、施工现场的立柱已经完成,但17#~22#的所有基坑均没有防护措施,有的已经完全损坏,形同虚设; 2、在变压器附近一个面积约为 30m*20m 的大基坑,未作任何安全防护,且未设置任何安全警示标牌。此处,是通往施工现场的必经之路,人流量大,车辆多,从路边到基坑的落差约 3m,存在严重的安全隐患。

 处理意见:

  你部在接到整改通知书后:

 1、 要求施工单位在本月底,必须完善所有桩基基坑的防护,不得有误,若不进行回填,就必须设置防护,且要加设安全标志牌; 2、 对变压器附近的大基坑,必须在接到此通知后,立即进行安全防护设置,对于路边,要设置竹笆护栏或具有支挡作用的护栏,加设安全标志或警示牌; 对现场的基坑防护,不可以掉以轻心,要定期进行检查,及时维修和完善。

 承包人签收: