欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

探析建筑电气质量改善

时间:2022-10-17 09:25:06 来源:网友投稿

摘要:随着我国经济的快速发展,建筑业的空前繁荣,城市建筑大量新建,建筑电气与人们的生活密切相关,建筑电气质量越来越引起的重视,笔者从多年实际工作的用度,对建筑电气设计及安装质量进行分析思考,探讨建筑电气质量提高的途径。

关键词:建筑电气;质量;改善

前言

随着改革开放的不断深入,我国民用建筑迅速增多,新型建筑材料、建筑设备不断涌现。特别是建筑电气设备材料、技术更新换代速度非常快,另外,随着人民生活水平不断改善,人们对建筑电气质量的要求也越来越高。近年来,政府为了解决人民的住房问题,新建了大量的安居房、经济适用房、廉租房。同时大量的医院、学校、文化艺术中心、体育场馆等公共建筑不断涌现。人们对建筑电气质量提出了更高的要求,从住宅的用电设计标准、配电箱线路设置、管线型号规格、漏电保护到室内开关插座配置,都成为人民关注的对象。这就要求建筑电气质量进一步提高,满足人民群众的需要。

建筑电气质量在很大程度上同电气设计和施工质量密切相关,不论是公共建筑、住宅建筑,从工程质量抽查的结果看,建筑电气存在着相当多的问题,笔者曾从事多年的电气设计和施工图审查工作,对建筑电气设计和施工实际状况有深入了解,对建筑电气设计有一些感受体会。为了探讨和摸索提高建筑电气质量的途径,作者对有关影响建筑电气质量的各种因素进行分析如下:

1电气安装工程质量问题

1.1近年来建筑电气安装较为混乱,一些没有资质的施工单位通过非法分包进行工程施工,片面追求经济效益,不认真执行质量管理规定,缺乏质量保证措施,无质量监管人员,从组织形式上不能保证安装质量,另外少数安装单位只管产值、利润,选用假冒伪劣产品,以次充好、偷工减料,这是影响建筑电气质量的重要方面。

1.2施工单位人员素质较低,对施工图纸不能认真阅读,未能领会电气施工图,对其它建筑、结构、水暖专业图纸更是不关心,施工过程缺乏预见性,预埋阶段到位率低,遗漏、错配,增加了建筑完工后打洞剔槽的工作量,这些和施工单位人员缺乏培训、责任心不强、不按规定程序进行操作有重要关系。另外,施工人员对新工艺、新产品、新材料的推广运用和消化吸收存在一个适应过程。

1.3施工准备工作不扎实,对重大技术准备工作不充分,如现在的民用住宅,按国家新的住宅电气规范规定,都要求设置局部等电位联接,但是,个别施工单位对等电位联接的做法不熟悉,没有及时地向设计院工程师交流清楚,也没有及时购买安装标准图集,对施工图上的这一要求不能了解意图,并很好地实现。施工人员对电气安装规程规范不熟、对安装质量评定标准没有全面掌握和运用,操作技能水平较差。

1.4建筑电气安装市场,由政府质量监督站具体实施质量监督转向社会监理,大量的工程虽然实行了社会化工程监理,但是监理市场竞争激烈,质量参差不齐,有的监理单位没有电气专业的监理工程师,由其它专业的人员代替,这必然影响建筑电气质量的监督。另外监理单位由于受到低价恶性竞争的影响,监理人员监管的项目超出规定数量,这些都构成了影响建筑电气安装质量的因素。

2建筑电气设计质量问题

好的建筑作品,必然要求优秀的设计。同样,建筑电气质量的好劣,设计也有重要的作用,只是建筑电气设计图纸,不像建筑作品那样直观。有些问题,只能在实际使用中才能发现设计质量的高低。笔者认为,在建筑工程中施工图审查是保证设计质量的重要一环,在审查过程发现的问题,在工程实施前期,通过设计整改,消除存在的隐患,从而保证了设计质量。

以下就施工图审查中经常出现的问题进行探讨。

2.1施工图过份简化,未按建设部有关文件规定进行设计,设计深度未达到施工图要求,给现场安装单位带来许多不便。没有达到指导施工目的。如控制箱设计,无接线图及端子排列图,更无端子编号,进出线缆规格型号,所要连接的屏箱编号等,也没有二次主要零件选型,对于配电箱,也因为未选定外型尺寸,生产厂家从经济利益出发,自定一偏小的箱体尺寸,致使箱内电气元件发热、温度偏高、空气开关尚未达到整定值,就自动跳开,影响正常运行。

2.2电气管线设计中,穿越混凝土梁、柱、地面时,未充分考虑结构形式,特别是剪力墙上开孔放置箱体,给施工造成难度。同时,在平面电气设计中,未按设计深度的要求,标注管线规格型号、敷设方式,对平面布置的各处种电具,如灯、开关、插座、各种消防电具如火灾探测器、消防电话、控制模块的规格型号、安装方式、安装高度均不标注,或仅在图例中表示。

2.3平面设计时,多专业交叉,相互之间沟通不够,造成平面位置打架。现代建筑功能性、舒适性的要求越来越高,既有供照明用的灯具,又有送风的风口,报警的感烟、感温探头,还有自动喷洒灭火的喷头,用于紧急广播的喇叭,这些均属于不同的专业,设计初步布置后,应召开各专业协调会,以便统一布置、统一考虑,但往往工期过紧、衔接配合不够,致使空间互相占用,专业间产生矛盾,导致现场做出大的修改变动。特别是总图设计,部分设计施工图深度不满足要求,强弱电电缆沟走向标高,具体剖面做法大样,室外变压器箱设置位置、景观照明位置、电缆线路等不同程度出现漏缺,不能有效指导施工。

2.4随着高层建筑大量涌现和消防要求的提高,民用建筑广泛采用变频设备,但《民用建筑电气设计规范》JGJ116-2008和消防规定,消防设备的控制回路不得采用变频调整器做为控制装置,这是建筑电气设计中容易忽视的问题,个别设计人员没有理解规范的全部含义,经常在实际选用中出现使用不合规的情况,应该理解为运行过程中,不得采用变频调速器作为控制装置,因为消防设备是保证火灾时最大需求量设计,一旦启动完成,必须以额定功率运行。

2.5有的设计采用新型低压配电屏柜体,但相应的平面布置、系统图设计等仍按旧的屏型号进行设计,造成施工时相互矛盾,不能实施,落地式安装的动力配电箱,有的直接放在地板上,没有考虑电缆的进出空间、电缆的安装弯曲半径、电缆头所需的空间位置,这种现象非常普遍。因现在住宅的用电设计,进出线缆较大,所以都需落地式安装,而设计时应考虑安装维护的需要,设置电缆沟、保证相对宽敞、安全的空间,以满足落地式配电箱的安装要求。

2.6在供电系统设计中,许多建筑按规范要求设置双电源回路,或设置一台柴油发电机,部分设计人员在设计时,对系统的运行维护方式考虑不周,对备用电源自动投入的具体接线表述不清,如具体监控线路从何而来、如何实施等,均无详细说明。

上述问题,在建筑电气设计、安装工作中,在各个工程不同程度的有所体现,影响建筑电气质量,为了提高建筑电气设计安装的质量,应该从以下几个方面制定对策措施:

(1)认真贯彻执行建设部有关政策文件、法规的规定,健全设计、安装的质量保证体系,推行全面质量管理的方针目标,提高设计、安装的技术素质和综合素质,做到精心设计精心施工。

(2)转变质量观念,强化质量意识是提高设计施工质量的关键。严格按建设程序做到施工开工以前技术交底、图纸会审、中间检查,对隐蔽工程做好记录,监理人员旁站监理,对施工措施、程序、组织、人员、材料各方面实行监理,并做好工程监理记录,对关键点、部位,请监理专业工程师到场检查,设计人员多深入现场与施工人员交流、相互促进、共同提高。

(3)建筑电气设计施工人员应加强对建筑、结构、水、暖通专业图纸的熟悉和掌握,各专业相互协调、相互配合,为提高安装质量的共同目的做出努力。

(4)设计单位应加大信息化设计软件的推广和应用,把协同设计、BIM设计应用到实际电气设计工作,设计项目管理可以协同设计系统为核心,其它辅助管理为环绕的综合解决方案,为设计人员提供更简单、更顺畅、更稳定有效的协同设计平台,从根本上保证设计质量。

(5)做为建筑电气质量有重要关系的设计单位,应全面加强质量管理,贯彻和执行ISO标准具体环节和步骤,提高单位管理水平,项目管理水平,建立知识储备共享中心,把设计上传统的经典案例,各种先进的技术、措施,所有的规范规程等大量的信息资源供设计随时查阅、享用,做到资源的有效储备和有效利用,提高设计人员的设计水平。

3结语

以上这些是笔者在建筑电气领域多年工作的一些感想体会,随着国家建筑工程法规体系的不断完善,执法力度不断加大,相关的建筑电气设计、安装、设备制造、材料供应、工程监理各个方面工作不断改进、不断进步,相信建筑电气质量会有根本性地改变、提高,建筑会越来越漂亮,建筑设备功能会更加满足人们的生活需要。

参考文献:

[1]冯叙.浅谈建筑电气设备安装与维护[J].科技资讯,2008(28)

[2]王秀如.谈电气安装工程与土建工程的施工配合[J].技情报开发与经济,2005(13)

推荐访问:探析 建筑电气 改善 质量

猜你喜欢