欢迎来到专业的新思文库网平台! 工作计划 工作总结 心得体会 事迹材料 述职报告 疫情防控 思想汇报 党课下载
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

数据中心机房建设问题浅析

时间:2022-10-26 16:55:11 来源:网友投稿

zoޛ)j馟餀i]yii?v}&Ӎ<N4n8itC]$7ש
mZ材料选择

吊顶、吊顶内防尘漆,绝燃材料,防水设计

地板、地板下抗静电、耐磨地板

隔断不锈钢饰边框、玻璃隔墙并好双层玻璃隔墙;

墙面钢板墙面或者高级乳胶漆墙面

门不锈钢无框自由门

2. 电气工程部分

算机机柜可选这竖直安装PDU,双电接入,减少电源线交叉、走线美观如果水平安装,最好配备走线理线设备。

3 . 空调新风系统

根据机房的实际情况,一般选用恒湿机房专用精密空调。用空调时要注意进水的选择、普通水时间长容易堵塞空调内部的管道,造成机房内漏水发生。建议单购自带滤水功能的加湿器。

5 消防系统

一般都设有火灾自动报警及气体灭火系统,因此,施工完成后,必须早申报消防验收。

6 监控部分

机房采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

(四). 管槽的安装和线缆的布放

从布局上来讲,在机房有三点值得注意。第一点是空间节约;第二点是线缆有效管理,改善空气对流的通道;第三是提高设备运行的可靠性。可靠性与节能之间的关联是,由于提高可靠性,所有的关联费用会降低,维护、管理费用的降低间接起到节能的作用。同时,好的布局和结构还可以提高机房安全性以及节省仪表投入等好处,同时还必须考虑技术的前瞻性,要保证基础网可以满足未来的需求。

以往的时候下走线确实对空调送风有很大影响,对能耗的充分利用有影响,我们现在普遍的做法就是“弱电上走线、强电下走线”。这样方便设备的散热,并同时做到了强弱电的分离。缺点是维护的问题,来一个设备,下面一拉就可以了。现在不行了,你上走线,都铺在明面上面,每条新增加的线都需要重新拉线,那么对于绑扎、走线,对很多方面有很高的要求。

(五). 设备的布局,相互管理设备放在同一区域

设备布局建议考虑如下原则:

1.设备放置:主机、存储设备、服务器机柜宜分区布置,主机、存储设备、服务器机柜及UPS、空调机等设备应按产品要求留出检修空间,允许相邻设备的维修间距部分重叠。

2.机架的间距: 设备之间走道净宽不应小于1.2m,放置发热量较大的服务器如IBM570等服务器机柜时,其机柜前面之间的净距离不应小于2.lm,以免热密度太高从而影响设备的散热。

服务器机柜侧面可无间距排列以便于强、弱电线(缆)的敷设。每排机柜之间的距离最好符合地板模数,以避免机柜前后出现小于30Omm的补边地板。

3.列头柜设置:设备较多的服务器机房建议列头柜方式,使综合布线线缆汇集到列头柜而不是核心柜从而节省双绞线与光纤,同时便于使用二级网络交换设备,也便于安装使用服务于某列机柜的KVM系统。

4. 机房精密空调安装注意事项:在有效送风距离内,送风方向应与设备排列方向一致;采用地板下送风方式时,空调机送风方向应与地板下强、弱电线槽顺向布置的方向一致,以减少空调系统的阻力、充分发挥空调系统效率。

5.配电柜设置:配电柜布置宜靠近末端负载以减少线缆,方便维护管理。

6. 机柜选择与排放:鉴于市场上主流服务器及服务器机柜的散热方式大多数为前后向通风方式,因此前后向通风的服务器机柜宜采用面对面、背靠背的布置方式。在机柜正面布置地板送风口,使气流形成冷热通道,以减少前排机柜排出的热气流对后排机柜的影响,充分发挥空调系统的效能

(六). 标识

1.设备标识

标识内容通常包括设备名称、设备编号、设备型号、上线时间、维护人员、并可加入企业的Logo。

2.机架机柜标识

机架机柜标识在数据中心中涉及的种类比较多,通常包括走线架、列头柜、机柜、机架等标识,其内容则对应相关信息。其要求和设备标识相同,设计样式通常与设备标识统一。

3.线缆标识

线缆标识通常包括弱电线缆和强电线缆,其内容通常包括起始端信息、终止端信息、跳转信息、设备名称、PDU信息等。

4.端口标识

可做专门表格,对交换机等端口进行标识,并贴于交换机理线架上。

5.空间环境标识

常见标识如下:

机房标识:体现机房名称,一般带有本企业品牌形象特征;

警示标识:将传统的各种警示方式统一通过标识方式实现,规范而整洁;

区域标识:根据数据中心不同的应用区域,用不同色彩的地面标识将区域划分,让维护人员明确自己的工作范围。

(七). 综述

总之,数据中心的规划和建设直接影响到后面的管理工作,是一项系统的工程,虽然看似繁琐,却能在先期施工到未来维护的各项工作中起到不可估量的作用;而且,在不断强调数据中心标准化的今天,标准化的建设更是规范化管理的前提。

参考文献

[1]《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》住房城乡建设部

[2]《电子信息系统机房设计规范》 Gb——50174-2008

推荐访问:浅析 数据中心 机房 建设