隐框开启窗安全隐患分析及预防整改概述

时间:2022-11-26 08:00:15 来源:网友投稿

报告(检测送样要求);②严禁现场注胶,现场的作业环境复杂且灰尘较大,往往不能保证基材表面良好的清洁度,故应在洁净、通风良好的室内完成注胶过程;

(2)为避免因结构胶力学性能下降而带来安全隐患的情况,可以按照福建省工程建设地方标准《既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程》DBJ/T 13-203-2014的要求,定期对结构胶的物理力学性能进行检测(在工程建成后,原则上第1次检测不超过十年,根据检测结果第2次检测时间间隔不宜超过2或3年);对于检测不合格的工程,应及时加固或者重新更换隐框开启扇组件。

(3)对于玻璃下端未设置托条的情况:为减轻长期自重负荷对结构胶造成的负担,应严格按照要求,在每个开启扇组件的玻璃下端设置2个铝合金或不锈钢托条,且长度不應小于100mm、厚度不应小于2mm。

3 结束语

作为建筑外围护结构的重要组成部分,挂钩式隐框上悬窗坠扇及玻璃脱落是玻璃幕墙的常见安全隐患,是安全性能的薄弱环节。为更好保障人们的财产及生命安全,建议如下:①新建工程:开启窗设计必须严格审核,所用各材料应有出厂合格证及试验检测报告(尤其是结构胶,其使用前须进行相容性和剥离黏结性试验、双组分硅酮结构胶应有蝴蝶试验记录及拉断试验记录),安装应严格按照设计及现行标准规范进行,并应严格把控监督及验收环节,避免将不符合要求的窗投入使用;②既有工程:应根据相应规范及政府文件增加日常维保、对超期工程进行安全性鉴定,以便发现潜在的安全隐患并进行早期干预。

参考文献

[1] 福建省建筑科学研究院.DBJ/T13-203-2014既有建筑幕墙可靠性鉴定及加固规程[S].福建:福建省住房和城乡建设厅,2014.

[2] 张山山,万成龙,王洪涛.玻璃幕墙开启窗安全性问题研究[J].探索与研究,2017(7):35~37,46.

[3] 江谢送,李小荣.开启扇安全性设计关键技术及检测标准[J].质量检测,2016(7):74~77.